AVawp написал:
Хочется как можно безопаснее сделать.
Вопрос философский. Если меры защиты от косвенного прикосновения нормально работают, то время воздействия тока не должно превышать пары секунд. А по МЭК 60479 нескольких секунд, и 5 мА, и 10 мА находятся на границе зоны AC-2 - Обычно без вредного физиологического воздействия.

TAB написал:
И случае уставки менее 10 мА вам пришлось бы ставить УЗО едва ли не на каждую розетку индивидуально.
В штатах, пишут, так часто и ставят УЗО (GFCI) прямо внутрь сдвоенной розетки.
BV написал:
сделайте из 10ма 5ма - повесьте резистор 44 ком на УЗО чтобы обеспечить утечку 5 ма
Если сравнить токовременные диаграммы ABB(USA) 5 мА и КЭАЗ 10 мА:


Нужно обеспечить утечку 2..3 мА, т.е. колхозить резистор 77..120 кОм