15.07.2018 в 12:11:52
TPV написал: Наводка 90 В?...
Вообще говоря, обычное исходное напряжение подобной наводки - аккурат 110 вольт. Фазное напряжение, честно поделенное пополам на двух одинаковых емкостных проводимостях земля-фаза и земля-ноль. Ёмкости, создающие проводимость, находятся в кабелях и сетевых фильтрах. Измеренное же напряжение несколько меньше из-за влияния проводимости вольтметра. Действующее на человека напряжение ещё меньше, по той же причине.
И в очередной раз напоминаю, что на самом деле потенциал может быть не на электроприборе а на водопроводе. От соседа.
16.07.2018 в 11:44:15
TPV, смотрите розетки, конечно же. Надо было в первую очередь это делать ;)
17.07.2018 в 01:13:45
Ну, и какая проблема прозвонить землю в розетках? Взяли удлинитель, воткнули в ту розетку, в которой земля, по Вашим словам, нормальная, и звоните в розетках, создающих проблему. Т.к. боитесь напряжения, предварительно опустите АВ на обоих линиях и проверьте отсутствие напряжения в розетках. Удачи в поиске.
18.07.2018 в 08:35:27
Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):
Измерил сопротивление между этими же контактами:
АВ не отключал, т.к. размыкает он фазу и ноль, а проблема с землёй (жёлто-зелёный провод).
Проблема, как уже писал ранее, в обнаружении первой розетки на линии (или на шлейфе), т.к. подобные картинки на всех розетках проблемной линии. Поиски продолжу, но по-прежнему сильно опасаюсь, что проблема будет между этой первой розеткой и щитком - а кабель в гофре и в стяжке...
19.07.2018 в 10:36:39
TPV написал: Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):
Измерил сопротивление между этими же контактами:
Прикинте, 100 вольт разделить на 20 ом, 5 ампер! Вы что-то не то меряете. Вызовите электрика, не жадничайте.
19.07.2018 в 10:40:52
Kamikaze написал: Нулевой защитный проводник ("земля") либо не подключен в щите или розетке, либо где-то оборван. Или защитные контакты розетки "не контачат".
Вот вам дали ответ. Разбирайтесь.
19.07.2018 в 11:33:31
Перец написал:
TPV написал: Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):
Измерил сопротивление между этими же контактами:
Прикинте, 100 вольт разделить на 20 ом, 5 ампер! Вы что-то не то меряете. Вызовите электрика, не жадничайте.
Перец, :killyourselfbywall: Думаю, что полученное значение необходимо разделить ещё на 1000000 - это и будет истинное значение тока, т.к. сопротивление в МОм. Но для чего Вы это написали?
19.07.2018 в 14:31:06
TPV написал:
Перец написал:
TPV написал: Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):
Измерил сопротивление между этими же контактами:
Прикинте, 100 вольт разделить на 20 ом, 5 ампер! Вы что-то не то меряете. Вызовите электрика, не жадничайте.
Перец, :killyourselfbywall: Думаю, что полученное значение необходимо разделить ещё на 1000000 - это и будет истинное значение тока, т.к. сопротивление в МОм. Но для чего Вы это написали?
TPV, Не присмотрелся, что в мегаомах. По смайлику: это вы таким способом ищите обрыв РЕ-проводника. Желаю удачи!
19.07.2018 в 15:32:13
Перец написал:
TPV написал:
Перец написал:
TPV написал: Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):
Измерил сопротивление между этими же контактами:
Прикинте, 100 вольт разделить на 20 ом, 5 ампер! Вы что-то не то меряете. Вызовите электрика, не жадничайте.
Перец, :killyourselfbywall: Думаю, что полученное значение необходимо разделить ещё на 1000000 - это и будет истинное значение тока, т.к. сопротивление в МОм. Но для чего Вы это написали?
TPV, Не присмотрелся, что в мегаомах. По смайлику: это вы таким способом ищите обрыв РЕ-проводника. Желаю удачи!
Перец, нет, таким смайликом я обозначаю отношение к непродуманным решениям и советам. Какая разница - Ом или МОм...
19.07.2018 в 17:46:07
AlexeyL написал: Вообще говоря, обычное исходное напряжение подобной наводки - аккурат 110 вольт. Фазное напряжение, честно поделенное пополам на двух одинаковых емкостных проводимостях земля-фаза и земля-ноль. Ёмкости, создающие проводимость, находятся в кабелях и сетевых фильтрах.
В идеале 110, те - половина. В реальности - емкости разные + входная емкость прибора + утечки по сопротивлению изоляции. В итоге - не 110, а как получится. Если подключен бытовой прибор с фильтром - то ближе к 110, тк емкости в фильтре значительные и на их фоне емкости кабелей оказывают меньшее влияние. TPV, могу приехать с приборами, найти проблему и исправить.
20.07.2018 в 09:26:52
BV написал:
AlexeyL написал: Вообще говоря, обычное исходное напряжение подобной наводки - аккурат 110 вольт. Фазное напряжение, честно поделенное пополам на двух одинаковых емкостных проводимостях земля-фаза и земля-ноль. Ёмкости, создающие проводимость, находятся в кабелях и сетевых фильтрах.
В идеале 110, те - половина. В реальности - емкости разные + входная емкость прибора + утечки по сопротивлению изоляции. В итоге - не 110, а как получится. Если подключен бытовой прибор с фильтром - то ближе к 110, тк емкости в фильтре значительные и на их фоне емкости кабелей оказывают меньшее влияние. TPV, могу приехать с приборами, найти проблему и исправить.
BV, спасибо. Я попытаюсь найти первую розетку на линии, что бы проверить её подключение к земле (на неделе это сделать проблематично - есть необходимость работать :) ). Но вот если я обнаружу, что и между землянным проводом этой линии и землянным проводом исправной линии сопротивление такое же, 20 МОм, то я не знаю, чем мне можно помочь - в щитке земля этой проблемной линии присутствует и прикручена...
20.07.2018 в 10:34:34
TPV написал: Но вот если я обнаружу, что и между землянным проводом этой линии и землянным проводом исправной линии сопротивление такое же, 20 МОм, то я не знаю, чем мне можно помочь - в щитке земля этой проблемной линии присутствует и прикручена..
искать место обрыва
20.07.2018 в 12:20:19
BV написал: искать место обрыва
А если подать напряжение (без тока) на оборванный провод, есть ли приборы, которые могут показать его в стене? потолке?
TPV написал: Я попытаюсь найти первую розетку на линии, что бы проверить её подключение к земле (на неделе это сделать проблематично - есть необходимость работать :) ).
Для простоты можно сначала мерить в розетках сопротивление между нулем и землей и сравнивать его с тем, какое оно в исправной линии. Тогда даже тянуть ничего не надо, просто составить перечень розеток с неисправной землей и дальше думать согласно схеме прокладки трассы. Главное аккуратно, не перепутать ноль с фазой. При взведенных автоматах, разумеется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу