TPV
TPV
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

18.07.2018 в 08:35:27

Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):

Измерил сопротивление между этими же контактами:

АВ не отключал, т.к. размыкает он фазу и ноль, а проблема с землёй (жёлто-зелёный провод).

Проблема, как уже писал ранее, в обнаружении первой розетки на линии (или на шлейфе), т.к. подобные картинки на всех розетках проблемной линии. Поиски продолжу, но по-прежнему сильно опасаюсь, что проблема будет между этой первой розеткой и щитком - а кабель в гофре и в стяжке...

0
Перец
Перец
Эксперт

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

19.07.2018 в 10:36:39

TPV написал: Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):

Измерил сопротивление между этими же контактами:

Прикинте, 100 вольт разделить на 20 ом, 5 ампер! Вы что-то не то меряете. Вызовите электрика, не жадничайте.

0
Перец
Перец
Эксперт

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

19.07.2018 в 10:40:52

Kamikaze написал: Нулевой защитный проводник ("земля") либо не подключен в щите или розетке, либо где-то оборван. Или защитные контакты розетки "не контачат".

Вот вам дали ответ. Разбирайтесь.

0
TPV
TPV
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

19.07.2018 в 11:33:31

Перец написал:

TPV написал: Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):

Измерил сопротивление между этими же контактами:

Прикинте, 100 вольт разделить на 20 ом, 5 ампер! Вы что-то не то меряете. Вызовите электрика, не жадничайте.

Перец, :killyourselfbywall: Думаю, что полученное значение необходимо разделить ещё на 1000000 - это и будет истинное значение тока, т.к. сопротивление в МОм. Но для чего Вы это написали?

0
TPV
TPV
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

19.07.2018 в 11:34:18

Перец написал:

Kamikaze написал: Нулевой защитный проводник ("земля") либо не подключен в щите или розетке, либо где-то оборван. Или защитные контакты розетки "не контачат".

Вот вам дали ответ. Разбирайтесь.

Перец, Да, ищу.

0
Перец
Перец
Эксперт

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

19.07.2018 в 14:31:06

TPV написал:

Перец написал:

TPV написал: Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):

Измерил сопротивление между этими же контактами:

Прикинте, 100 вольт разделить на 20 ом, 5 ампер! Вы что-то не то меряете. Вызовите электрика, не жадничайте.

Перец, :killyourselfbywall: Думаю, что полученное значение необходимо разделить ещё на 1000000 - это и будет истинное значение тока, т.к. сопротивление в МОм. Но для чего Вы это написали?

TPV, Не присмотрелся, что в мегаомах. По смайлику: это вы таким способом ищите обрыв РЕ-проводника. Желаю удачи!

0
TPV
TPV
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

19.07.2018 в 15:32:13

Перец написал:

TPV написал:

Перец написал:

TPV написал: Измерил напряжение между контактами земли двух розеток (две разные линии - нормальная и проблемная):

Измерил сопротивление между этими же контактами:

Прикинте, 100 вольт разделить на 20 ом, 5 ампер! Вы что-то не то меряете. Вызовите электрика, не жадничайте.

Перец, :killyourselfbywall: Думаю, что полученное значение необходимо разделить ещё на 1000000 - это и будет истинное значение тока, т.к. сопротивление в МОм. Но для чего Вы это написали?

TPV, Не присмотрелся, что в мегаомах. По смайлику: это вы таким способом ищите обрыв РЕ-проводника. Желаю удачи!

Перец, нет, таким смайликом я обозначаю отношение к непродуманным решениям и советам. Какая разница - Ом или МОм...

0
Flest
Flest
Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

19.07.2018 в 16:28:01

TPV написал: Какая разница - Ом или МОм...

TPV,

на 6 порядков :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116541

19.07.2018 в 17:46:07

AlexeyL написал: Вообще говоря, обычное исходное напряжение подобной наводки - аккурат 110 вольт. Фазное напряжение, честно поделенное пополам на двух одинаковых емкостных проводимостях земля-фаза и земля-ноль. Ёмкости, создающие проводимость, находятся в кабелях и сетевых фильтрах.

В идеале 110, те - половина. В реальности - емкости разные + входная емкость прибора + утечки по сопротивлению изоляции. В итоге - не 110, а как получится. Если подключен бытовой прибор с фильтром - то ближе к 110, тк емкости в фильтре значительные и на их фоне емкости кабелей оказывают меньшее влияние. TPV, могу приехать с приборами, найти проблему и исправить.

0
TPV
TPV
Новичок

Регистрация: 07.11.2015

Москва

Сообщений: 28

20.07.2018 в 09:26:52

BV написал:

AlexeyL написал: Вообще говоря, обычное исходное напряжение подобной наводки - аккурат 110 вольт. Фазное напряжение, честно поделенное пополам на двух одинаковых емкостных проводимостях земля-фаза и земля-ноль. Ёмкости, создающие проводимость, находятся в кабелях и сетевых фильтрах.

В идеале 110, те - половина. В реальности - емкости разные + входная емкость прибора + утечки по сопротивлению изоляции. В итоге - не 110, а как получится. Если подключен бытовой прибор с фильтром - то ближе к 110, тк емкости в фильтре значительные и на их фоне емкости кабелей оказывают меньшее влияние. TPV, могу приехать с приборами, найти проблему и исправить.

BV, спасибо. Я попытаюсь найти первую розетку на линии, что бы проверить её подключение к земле (на неделе это сделать проблематично - есть необходимость работать :) ). Но вот если я обнаружу, что и между землянным проводом этой линии и землянным проводом исправной линии сопротивление такое же, 20 МОм, то я не знаю, чем мне можно помочь - в щитке земля этой проблемной линии присутствует и прикручена...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116541

20.07.2018 в 10:34:34

TPV написал: Но вот если я обнаружу, что и между землянным проводом этой линии и землянным проводом исправной линии сопротивление такое же, 20 МОм, то я не знаю, чем мне можно помочь - в щитке земля этой проблемной линии присутствует и прикручена..

искать место обрыва

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу