Добрый вечер подскажите как быть в таких случаях когда колено от инсталяции получается выше крепления к инсталяции? Можно ли его подпилить, чтобы сделать по короче?

0
Hitgher
Hitgher
Эксперт

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

19.07.2018 в 20:16:29

Linker, Не можно а нужно. Ставьте 110 косой тройник,в выход под 45 градусов переход на 90 от инсталляции, подрезать по размеру в прямой выход 110 тройника переход 110х50 и тяните куда надо трубу 50. Не забыть про метку 1 метр от чистого пола на инсталляции.

0
Linker
Linker
Новичок

Регистрация: 19.07.2018

Омск

Сообщений: 9

19.07.2018 в 22:19:04

Hitgher, Спасибо, не инсталяция должна быть на том месте где колено 90 от нее стоит. На фотке инсталяцию просто сдвинул в сторону чтобы видно было. Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.07.2018 в 22:22:54

Linker написал: Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.

Про высоту не забывайте - на инсталляции есть метка от готового пола.

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7278

19.07.2018 в 22:28:39

Linker написал: Hitgher, Спасибо, не инсталяция должна быть на том месте где колено 90 от нее стоит. На фотке инсталяцию просто сдвинул в сторону чтобы видно было. Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.

Linker, повороты канальи не надо делать 90 градусов , забьются!

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.07.2018 в 22:35:35

dmitrovski написал: повороты канальи не надо делать 90 градусов , забьются

Не нагнетайте. У ТС ещё 50 отвод пустить надо, а опыта нет.

0
Linker
Linker
Новичок

Регистрация: 19.07.2018

Омск

Сообщений: 9

19.07.2018 в 23:05:55

И еще вопрос, как возможно установить инсталляцию максимально близко к стояку? Из стояка выход под углом. Нарисовал вариант, но кажется получиться высоко инсталляцию поднимать и ставить на подиум нет желания.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

20.07.2018 в 00:54:44

Linker написал: Нарисовал вариант,

На рисунке нарисовали ф45 угол, а на фотке вижу 67гр., не знаю точный угол у чугуна... Вернемся к фотке - оставьте так, черный угол от инсталляции подрезать на нужную длину, отвод ф50 - напрямую пустить трубу помешает ППР труба, что выходит из пола, там двумя отводами ф50/45гр слегка приподнимете высоту/и ближе к стене, например/канализации ф50 и тем самым минимизируете залет туда какашек.

0

Баш майсторът

Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

20.07.2018 в 01:01:48

Linker написал: подскажите как быть в таких случаях

Подробно, в роли учебника, весь процесс сантех. монтажа ОТ и ДО в аналогичной квартире с чугунным стояком см.здесь https://photos.app.goo.gl/MFHXqr3pvglZjtAg1

0
Linker
Linker
Новичок

Регистрация: 19.07.2018

Омск

Сообщений: 9

20.07.2018 в 07:25:50

Всем большое спасибо, буду пробовать. По последнему варианту сделать.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.07.2018 в 07:41:55

Linker, можно перекомпоновать с помощью другого отвода, заменив им первый от стояка уголок. Забрасывать в 50-ку будет в разы меньше.