Аватар пользователя
Linker

Местный

Регистрация: 19.07.2018

Омск

Сообщений: 9

19.07.2018 в 19:37:38

#6380148

Добрый вечер подскажите как быть в таких случаях когда колено от инсталяции получается выше крепления к инсталяции? Можно ли его подпилить, чтобы сделать по короче?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

19.07.2018 в 20:16:29

#6380178

Linker, Не можно а нужно. Ставьте 110 косой тройник,в выход под 45 градусов переход на 90 от инсталляции, подрезать по размеру в прямой выход 110 тройника переход 110х50 и тяните куда надо трубу 50. Не забыть про метку 1 метр от чистого пола на инсталляции.

0
Аватар пользователя
Linker

Местный

Регистрация: 19.07.2018

Омск

Сообщений: 9

19.07.2018 в 22:19:04

#6380307

Hitgher, Спасибо, не инсталяция должна быть на том месте где колено 90 от нее стоит. На фотке инсталяцию просто сдвинул в сторону чтобы видно было. Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.07.2018 в 22:22:54

#6380311

Linker написал: Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.

Про высоту не забывайте - на инсталляции есть метка от готового пола.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

19.07.2018 в 22:28:39

#6380317

Linker написал: Hitgher, Спасибо, не инсталяция должна быть на том месте где колено 90 от нее стоит. На фотке инсталяцию просто сдвинул в сторону чтобы видно было. Раз подрезать можно значит просто его укорачиваю и креплю к инсталяции.

Linker, повороты канальи не надо делать 90 градусов , забьются!

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

19.07.2018 в 22:35:35

#6380326

dmitrovski написал: повороты канальи не надо делать 90 градусов , забьются

Не нагнетайте. У ТС ещё 50 отвод пустить надо, а опыта нет.

0
Аватар пользователя
Linker

Местный

Регистрация: 19.07.2018

Омск

Сообщений: 9

19.07.2018 в 23:05:55

#6380380

И еще вопрос, как возможно установить инсталляцию максимально близко к стояку? Из стояка выход под углом. Нарисовал вариант, но кажется получиться высоко инсталляцию поднимать и ставить на подиум нет желания.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

20.07.2018 в 00:54:44

#6380471

Linker написал: Нарисовал вариант,

На рисунке нарисовали ф45 угол, а на фотке вижу 67гр., не знаю точный угол у чугуна... Вернемся к фотке - оставьте так, черный угол от инсталляции подрезать на нужную длину, отвод ф50 - напрямую пустить трубу помешает ППР труба, что выходит из пола, там двумя отводами ф50/45гр слегка приподнимете высоту/и ближе к стене, например/канализации ф50 и тем самым минимизируете залет туда какашек.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11052

20.07.2018 в 01:01:48

#6380473

Linker написал: подскажите как быть в таких случаях

Подробно, в роли учебника, весь процесс сантех. монтажа ОТ и ДО в аналогичной квартире с чугунным стояком см.здесь https://photos.app.goo.gl/MFHXqr3pvglZjtAg1

0
Аватар пользователя
Linker

Местный

Регистрация: 19.07.2018

Омск

Сообщений: 9

20.07.2018 в 07:25:50

#6380522

Всем большое спасибо, буду пробовать. По последнему варианту сделать.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.07.2018 в 07:41:55

#6380526

Linker, можно перекомпоновать с помощью другого отвода, заменив им первый от стояка уголок. Забрасывать в 50-ку будет в разы меньше.

0
Аватар пользователя
Linker

Местный

Регистрация: 19.07.2018

Омск

Сообщений: 9

20.07.2018 в 08:56:00

#6380555

Mazayac написал: Linker, можно перекомпоновать с помощью другого отвода, заменив им первый от стояка уголок. Забрасывать в 50-ку будет в разы меньше.

Mazayac, выход из стояка идёт под углом, не понял как этот отвод можно приспособить?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11052

20.07.2018 в 09:27:24

#6380579

Linker написал: не понял как этот отвод можно приспособить?

Да ни как не приспособите, у меня этот же отвод был установлен вторым, после перехода трассы в горизонтальную плоскость с помощью отвода 30гр.

0
Аватар пользователя
Linker

Местный

Регистрация: 19.07.2018

Омск

Сообщений: 9

20.07.2018 в 12:02:32

#6380719

Technik-san, а обязательно ли делать ножки инсталяции утопленными в пол и что это даёт?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.07.2018 в 12:18:15

#6380732

Linker, да, проглядел, что тройник на стояке не прямой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу