Имеется пергородка из газосиликата. Ширина её 200мм. Толщина блока =100мм Дверь из стекла 6мм. Вес двери=25 кг. Вариант переиграть на дверь из акрила-отпадает. Есть ли вероятность того, что при использовании спец. дюбелей для пеноблоков, дверь вырвет в процессе использования, или что произойдёт "излом" торцевой части перегородки, к которой и планируется прикрепить дверь. Разумеется, обкладка плиткой создаст дополнительное армирование. Дверь крепится в 4=х точках.

0
Аватар пользователя
Сан Саныч (Москва)

Местный

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1010

25.07.2018 в 17:39:26

#6384581

Если коробку плотно зафиксировать в проеме, то держаться она буде,но никакие даже суппер пупер дюбеля не держаться в газосиликате, лучше всего крепить на химические анкера

0
Аватар пользователя
EraserHead

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Воронеж

Сообщений: 25

25.07.2018 в 17:46:08

#6384587

Сан Саныч (Москва), там нет коробки как таковой. Левая и правая планка, и снизу чуток уплотнитель, который роли не играет, и который я вообще ставить не планирую. Насчёт хим.анкеров-рассматриваю этот вариант в первую очередь. Боюсь даже не того, что дюбеля именно выдерет под весом двери, сколько боюсь того, что при засверливании по центру, остаётся не очень много "мяса" самого блока, и процессе многократных движений "туда-сюда", учитывая массу двери и её инерцию, может произойти излом "тела" блока в месте крепления. Может путанно объяснил, но по другому не получается. :cool:

С другой стороны, видел массу конструкций душевых дверей, толщиной от 8мм до 10 мм, которые крепятся на отдельную, жёстко закреплённую стеклянную же перегородку на 2-х(!!!) петлях. И ничего.

0
Аватар пользователя
zadov

Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

25.07.2018 в 18:49:36

#6384628

Если геометрически возможно создать небольшой шов (ну скажем до 5мм) я бы приклеил на судал фикс алл. К газоблоку адгезия огромная. Прочность самого клея сомнений не вызывает. Лучше всего подойдет в красной банке (high tack). При должной сноровке, полагаю, можно придать стойке нужное положение, затем зафиксировать ну пару суток.

0
Аватар пользователя
zadov

Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

25.07.2018 в 18:53:14

#6384636

EraserHead написал: Боюсь даже не того, что дюбеля именно выдерет под весом двери, сколько боюсь того, что при засверливании по центру, остаётся не очень много "мяса" самого блока, и процессе многократных движений "туда-сюда"

Полагаю, так и произойдет. Подобрать крепеж нужной прочности не составит труда. Трудно будет удержать материал от разрушений при динамических нагрузках. Значит нужно эластичное соединение.

0
Аватар пользователя
EraserHead

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Воронеж

Сообщений: 25

25.07.2018 в 19:02:23

#6384644

zadov написал: Если геометрически возможно создать небольшой шов (ну скажем до 5мм) я бы приклеил на судал фикс алл. К газоблоку адгезия огромная. Прочность самого клея сомнений не вызывает.

Стоп-стоп-стоп...не совсем понял, прошу пардону. :( Приклеить что именно? Крепёжную планку самой двери (минуя дюбельный крепёж в принципе) или что? Но в таком случае, клеить придётся не к самому блоку, а к плитке, т.к торец блока разумеется будет ею укрываться.

0
Аватар пользователя
zadov

Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

26.07.2018 в 11:34:30

#6385051

EraserHead написал: Приклеить что именно? Крепёжную планку самой двери

да, дюбели, при большом желании, можно использовать как фиксатор на время полимеризации клея.

EraserHead написал: Но в таком случае, клеить придётся не к самому блоку, а к плитке, т.к торец блока разумеется будет ею укрываться.

еще лучше, формируете тонкий шов на ровной вертикальной поверхности (плитке) и вперед, в таком случае предпочтительнее прозрачный судал фикс алл. Он заодно и герметик. Как я понял, дело в ванной, герметичный шов там не повредит. В таком случае точно никуда не денется, только с плиткой и простенком вместе.

0
Аватар пользователя
zadov

Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

26.07.2018 в 11:36:52

#6385053

А, ну и демонтаж двери в таком случае возможен будет только вместе с плиткой. Можно струной, но вряд ли.

0
Аватар пользователя
EraserHead

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Воронеж

Сообщений: 25

27.07.2018 в 07:17:42

#6385766

zadov, я вас понял. Ну а ваше мнение как, сама перегородочка, что? Не рухнет, не лопнет от инерции движения двери? 25кг таки. Мешок плиточного клея по сути висит

0
Аватар пользователя
zadov

Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

27.07.2018 в 11:48:38

#6385879

Я опыта с газоблоком не имел, но то что имел, мне не понравилось. Как заполнитель он хорош. Как несущая стена это полная фигня. С другой стороны, 25 кг для любой облицовки это немного. У вас же плитка будет, она прочная, как армирующий слой. Вешают блоки кондиционеров на штукатуренный фасад в пенопласт, и то не сразу падают, если их не трогать. Опасность пеноблока еще в том что он сосет в себя влагу, а потом могут начаться отслоения облицовочных материалов, если они некачественные, в ванных их стараются избегать. Если сильно боитесь можно углы простенка уголками обрамить и привязать его к окружающим капитальным конструкциям, но это колхоз какой-то и может вылезти боком при подвижке этих самых несущих конструкций. Полагаю что если по пьяне специально не ломать то должно выдержать. Хотя вот у меня была на старой квартире дверь в перегородке 1/4 кирпича, так от хлопанья перегородку порвало и пошла трещина по швам. В вашем случае плитка свяжет, но при сильном хлопании может по затирке лопнуть. Но тогда наверное и само стекло двери лопнет. Надо уделить повышенное внимание качеству укладки плитки, чтобы было 100% заполнение клеем. А полную гарантию даст удаление простенка и замена его на монолит с арматурой % )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108917

27.07.2018 в 11:55:18

#6385882

EraserHead написал: Имеется пергородка из газосиликата. Ширина её 200мм. Толщина блока =100мм Дверь из стекла 6мм. Вес двери=25 кг. Вариант переиграть на дверь из акрила-отпадает. Есть ли вероятность того, что при использовании спец. дюбелей для пеноблоков, дверь вырвет в процессе использования, или что произойдёт "излом" торцевой части перегородки, к которой и планируется прикрепить дверь. Разумеется, обкладка плиткой создаст дополнительное армирование. Дверь крепится в 4=х точках.

EraserHead, Что мешает переделать эту узкую перегородку из нормального материала? Например полнотелые керамзитобетонные блоки большой плотности? Да хоть сделать опалубку и отлить из бетона?
Или как ежики, которые жрали кактусы? ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108917

27.07.2018 в 11:57:28

#6385884

EraserHead написал: С другой стороны, видел массу конструкций душевых дверей, толщиной от 8мм до 10 мм, которые крепятся на отдельную, жёстко закреплённую стеклянную же перегородку на 2-х(!!!) петлях. И ничего

И что мешает убрать эту перегородку совсем, и установить такую типовую конструкцию? Т.е. сделать перегородку шириной 200 из стекла 10ки?

0
Аватар пользователя
zadov

Местный

Регистрация: 19.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 341

27.07.2018 в 12:11:58

#6385896

Тут еще не очень понятно, не оторвется ли перегородка от пола. Она же наверняка не связана ни с полом, ни с потолком. И она легкая. Газоблок как дерево или легче. Видел однажды как несвязанную с основанием кирпичную колонну сломали по шву при попытке установить перемычку на эту колонну (ударили колонну во время неаккуратной установки). Здесь все решат нюансы, как конкретно сделано, связана ли перегородка хоть с чем-то, на что уложена и т.д.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108917

27.07.2018 в 12:17:18

#6385901

Да и сам материал - пеноблок - сосет воду как губка - для душевого ограждения как-бы не очень... Ну конечно можно нанести ГИ по самые уши, но где гарантия, что не будет хоть малая дырочка, и даже приклеенная на MS полимер планка не оторвется целиком с верхним слоем этого намокшего пено г-на?

0
Аватар пользователя
EraserHead

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Воронеж

Сообщений: 25

27.07.2018 в 12:38:58

#6385922

BV написал: Что мешает переделать эту узкую перегородку из нормального материала?

Мешает то, что там уже всё по сути сделано, и плиткой обложено. Делалось под ванну. Решили переиграть, ванну не ставить, а сделать душевой уголок. Проще на фото объяснить. Выделено синим-торец перегородки из ГВЛ. К этому торцу надо присобачить перегородку ,выделенную красным. Толщина 90-100мм, длинной 250мм-. К торцу этой 250-мм овой перегородки и крепить стеклянную (уже купленную , 800мм шириной дверь) Как-то так. Стоящую справа перегородку из газо-блоков утолщать нежелательно. Ломать тоже.