27.07.2018 в 23:52:46
BV, Силы поберегите, оно Вам надо?)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.07.2018 в 23:52:56
SB3 написал: BV, посмотрите на 50 и 80 литров).
От 1.5 кВт, а не от 2 кВт.
PS Бойлеров 2 и 2.5 кВт прибавилось, это да. И от 50 литров - да, поправка принимается.
27.07.2018 в 23:53:48
Бедный SB3 ,всё с УЗО разобраться не может,всё перегруз мерещиться и расчёты требует,эх хе хе.Сходите в тему про УЗО там это всё ,хотя у вас же СВОЁ :)
28.07.2018 в 11:05:09
Насчет использования снижающих коэффициентов при расчете нагрузки -- вроде как надо соблюдать требования производителей, нет? А у них у всех разные. ИЕК вон вообще "на ступень ниже" требует, ну, это его проблемы.
Но Хагер (или вообще все немцы? Лень искать у Дёпке и прочих) требует равенства. Т.е., 40А УЗО должно быть либо защищено сверху 40А-автоматом, либо снизу сумма номиналов автоматов не должна превышать 40А. (Для примера они приводят 16+13+10).
Брошюра по-немецки, но на странице 21 там рисунок подключения, понятен и без перевода.
Коэффициенты применяют французы -- и у Леграна, и у Шнайдера попадались. Вроде бы, АББ тоже, не помню.
28.07.2018 в 11:33:17
stroke, Вы бы хоть ознакомились для начала вот с этим Это кстати Хагер,только техдокументация и коэффициенты там МЭК Таже посмотрели таблицу в вашей брошюре на стр 20 и поняли ,что номиналы не всегда совпадают.
28.07.2018 в 13:42:16
ebf написал: stroke, Вы бы хоть ознакомились для начала вот с этим Это кстати Хагер,только техдокументация и коэффициенты там МЭК Таже посмотрели таблицу в вашей брошюре на стр 20 и поняли ,что номиналы не всегда совпадают.
ebf, это про максимальный ТКЗ.
На самих УЗО написано 6 кА, но с некоторыми автоматами и, особенно, плавкими предохранителями, это меняется.
Максимальный ТКЗ УЗО Хагер при использовании с плавкой вставкой на 63А -- 6 кА, но со вставкой на 100А -- только 4,5 кА, а со 125-амперной вообще можно использовать только 125-амперное узо (правда, и держать оно будет уже 10 кА). С автоматами, соответственно, то же самое -- в целом 6 кА, но есть нюансы.
Но это все не имеет никакого отношения к согласованию In УЗО и выше- или нижестоящих автоматов.
Уточню: Хагер допускает использование ожидаемого максимального тока, но делает это настолько обтекаемо, что в цепях розеток это практически неприменимо. Правда, можно, ссылаясь на это, сказать, что 10А на осветительной линии -- это на самом деле 2А на каждой линии, не более, и спокойно ставить 16 и хоть четыре по 10 на 25А УЗО, это да.
28.07.2018 в 14:24:54
stroke, Вы сами-то хоть поняли, что написали? Контекст непонятен вообще...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.07.2018 в 14:41:30
stroke, я вас разочарую,все известные бренды (Хаге,АВВ,Легранд,Шнайдер) допускают защиту от перегрузки УЗО,если номинал вышестоящего предохранителя gG равен номиналу нижестоящего УЗО и это при одиночной установки,расчёт нижестоящих АВ под УЗО расчитывается,согласно МЭК ,пример я вам привёл выше Кстати, стандарт NFC более строго подходит к перегрузкам
28.07.2018 в 14:56:43
MaSeVi написал: Контекст непонятен вообще...
Мне даже текст непонятен, не то что контекст. :cool:
10А на осветительной линии -- это на самом деле 2А на каждой линии
...сильно же сказано?
28.07.2018 в 15:42:24
Radio написал: Мне даже текст непонятен,
А я что написал?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.07.2018 в 17:09:44
ebf написал: stroke, Вы бы хоть ознакомились для начала вот с этим Это кстати Хагер,только техдокументация и коэффициенты там МЭК Таже посмотрели таблицу в вашей брошюре на стр 20 и поняли ,что номиналы не всегда совпадают.
ebf, опа, начал перепроверять вашу ссылку, и нашел, что вы имели в виду. У меня сначала она открылась так, что ваша запись (действительно, проясняющая ситуацию) была внизу, а вверху была запись Юрка с отрывками из русскоязычного каталога Hager, и как раз с той самой таблице, что в немецкой брошюре на стр.20. Т.е., я решил, что вы только на эту табличку и ссылаетесь.
Правда, ссылаться на нее все равно, на мой взгляд, бессмысленно. Ну вот есть там графы вроде 100А gG (в русском каталоге -- устаревшее gL) и 16А УЗО -- не значит же это, что оно может быть только им защищено.
Но большое спасибо за швейцарское руководство Хагера. В германском, как вы видели, на месте диаграммы "Variante B", похожая, но с номиналами не 16, 16 и 13 А, а с укладывающимися в арифметическую сумму без коэффициента одновременности 16, 13, 10. И вместо таблички коэффициента -- обтекаемое "ожидаемый ток потребления также может послужить основой для расчетов предотвращения перегрузки".
Табличку типа той, что в швейцарском руководстве Хагера, я видел ранее и у Легранда, и у АББ, и у Шнайдера, и как раз потому и решил, наткнувшись на hager.de на эту хрень, что у немецких производителей все по-другому. Рад, что это не так. А в каком МЭКе это есть? В том документе ссылка только на швейцарский NIN.