Всем добрый день.
Ситуация: в прошлом году сделан ремонт, на кондиционер выведен кабель 3х2,5 от отдельного автомата 16А.
Сам кондей ставлю сейчас, по прошествии года. За это время понял, что хочу еще приточку типа Бризарт 550, с нагревателем.
Приточка будет на балконе.
Есть желание посадить кондей и приточку на одну линию. Установщик отговаривает, типа автомат на 16А не выключит кондей и он сгорит если что. И советует на кондей автомат 6А, а приточку как-то отдельно.
Курочить стены и вести кабель сейчас не вариант.
Насколько опасно посадить их на одну линию? И какие здесь есть варианты?
Спасибо