Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

05.08.2018 в 15:56:02

Всем добрый день.

Ситуация: в прошлом году сделан ремонт, на кондиционер выведен кабель 3х2,5 от отдельного автомата 16А.

Сам кондей ставлю сейчас, по прошествии года. За это время понял, что хочу еще приточку типа Бризарт 550, с нагревателем.

Приточка будет на балконе.

Есть желание посадить кондей и приточку на одну линию. Установщик отговаривает, типа автомат на 16А не выключит кондей и он сгорит если что. И советует на кондей автомат 6А, а приточку как-то отдельно.

Курочить стены и вести кабель сейчас не вариант.

Насколько опасно посадить их на одну линию? И какие здесь есть варианты?

Спасибо

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21007

05.08.2018 в 16:05:56

Gregserov, Установщика - увольте как нулевого электрика .

0

Да, ни фига.

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

05.08.2018 в 16:17:22

В инструкции к кондиционеру написано, что бы автомат для защиты не более 6 ампер? Обычно для бытовой техники не более 16.

0
Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

05.08.2018 в 16:17:37

dokar написал: Gregserov, Установщика - увольте как нулевого электрика .

dokar,

А сделать-то как правильно? )

0
Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

05.08.2018 в 16:19:20

Slavka.sav написал: В инструкции к кондиционеру написано, что бы автомат для защиты не более 6 ампер? Обычно для бытовой техники не более 16.

Slavka.sav,

Кондей приедет на днях, так что инструкцию еще не видел. В инете поищу.

Ставлю обычный инвертор, я думаю правила для них одинаковы

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2018 в 16:30:19

Gregserov написал: приточку типа Бризарт 550, с нагревателем.

Вы бы мощность указывали своего оборудования - если общая мощность будет в пределах 3,5 кВт, то объединить можно, если сечение кабеля не занижено.

Gregserov написал: типа автомат на 16А не выключит кондей

АВ защищает кабель, а не потребитель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21007

05.08.2018 в 16:47:45

Gregserov написал:

dokar написал: Gregserov, Установщика - увольте как нулевого электрика .

dokar,

А сделать-то как правильно? )

Gregserov, Правильно отдельные линии на каждый агрегат . Защита выбирается в зависимости от сечения кабеля и рекомендаций производителя . На кондеры четко указывается в инструкции . Нормальная бытовая техника если требует защиты от перегрузки имеет свои предохранители установленные внутри . Это могут планете вставки или термореле одноразовые или восстаналиваемые. Защита выбирается для кабеля исходя из его сечения . Другой вопрос , что одна линия может не потянуть Бризард из-за его мощности . При работе данной притоки, допустим в режиме 220В / 1 фаза — 3,2 кВт уже не хватит Автомата для стартового тока кондера , какой бы он инверторный не был.

0

Да, ни фига.

Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

05.08.2018 в 19:34:58

megrad написал:

Gregserov написал: приточку типа Бризарт 550, с нагревателем.

Вы бы мощность указывали своего оборудования - если общая мощность будет в пределах 3,5 кВт, то объединить можно, если сечение кабеля не занижено.

Gregserov написал: типа автомат на 16А не выключит кондей

АВ защищает кабель, а не потребитель.

megrad,

Спасибо.

Мощность:

Кондей 780 ватт Приточка до 2,1 кВт (там выставляется мощность нагревателя).

Таким образом, нормально на один кабель 3х2,5 и автомат нужен 16А?

И еще, как подключить? Предлагают вариант питание приходит на внешний блок кондея, и от его клемм. колодки уходит на приточку

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

05.08.2018 в 20:01:07

Gregserov написал: и от его клемм. колодки уходит на приточку

Лучше где-нибудь вместо колодок другое решение попилить использовать. Посмотрите, на всякий случай, пусковые токи конд-ра и ПВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

05.08.2018 в 20:27:59

MaSeVi написал:

Gregserov написал: и от его клемм. колодки уходит на приточку

Лучше где-нибудь вместо колодок другое решение попилить использовать. Посмотрите, на всякий случай, пусковые токи конд-ра и ПВ...

MaSeVi,

Спасибо!

А можете пояснить чем это плохо?

И как лучше - сейчас кабель из квартиры заходит на балкон. Если не на внешнем блоке, значит делать клемму до внешнего блока и разводить на 2 потребителя?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

05.08.2018 в 20:31:18

Gregserov написал: А можете пояснить чем это плохо?

Колодка м.б. на подсоединение только 3-х проводников: L, N, PE (но это я не могу утверждать точно), а это только 3 проводника. А Вам нужно 6.

Gregserov написал: значит делать клемму до внешнего блока и разводить на 2 потребителя?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу