frankenstein написал:
serj12 написал:
frankenstein написал: Тут тогда вопрос с водой и затоплением.
Вот :) и я спросил о том же :yu: на что мне ответили - Если у тебя потоп , тебе будет не розеток , а ВДТ стоит априори .
serj12, ВДТ это диф автомат? У меня УЗО есть) Кстати по поводу УЗО - у меня одно УЗО стоит в щитке на лестнице, а второе УЗО стоит уже в квартире, когда электрику переделывали. Я вот думаю, это нормально?) Когда зачищал провод при выключенном автомате, и коротнул ноль и землю, выбило ОБА УЗО)
frankenstein, Если узо разные по току и времени - норм, но т.к. выбило оба - это не норм. Но и ничего критичного нет - просто некоторое неудобство и все