21.08.2018 в 21:54:26
BV написал: Получается, термоголовка немного поддавливает шток?
Да. Это у всех радиаторных термоклапанов так. Этим и отличаются параметры Kv и Kvs. С установленной термоголовкой и без установки оной.
А нафига, спрашивается, нам термоклапан без установленной термоголовки? Для "красоты" что-ли? ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.08.2018 в 22:01:20
Inch1964 написал: Да. Это у всех радиаторных термоклапанов так. Этим и отличаются параметры Kv и Kvs. С установленной термоголовкой и без установки оной.
Вот и получается, что термоголова Данфоса меньше давит клапан при полном открывании
Inch1964 написал: А нафига, спрашивается, нам термоклапан без установленной термоголовки? Для "красоты" что-ли? ;)
Ну.... в сильный мороз я их иногда снимаю
21.08.2018 в 22:11:53
BV, стоп-стоп, какой ещё клапан преднастройки в однотрубной СО?
21.08.2018 в 22:14:16
Karomag, если нашли только 80 - обрезать его не проблема.
21.08.2018 в 22:22:20
Mazayac написал: BV, стоп-стоп, какой ещё клапан преднастройки в однотрубной СО?
Mazayac,
Задайте этот вопрос Валтеку :)
См картинку по ссылке
21.08.2018 в 22:22:53
Mazayac написал: Karomag, если нашли только 80 - обрезать его не проблема.
Mazayac, Если ВН достаточно глубоко нарезана
21.08.2018 в 22:43:10
BV, в данном случае Валтек отжигает, так нельзя.
У Viega ВР на всю глубину удлинителя, у Валтека в документации не нашёл, увы.
21.08.2018 в 22:54:05
Mazayac написал: BV, в данном случае Валтек отжигает, так нельзя.
Максимум регулировки рег клапана соответствует термоклапану с термоголовкой. Если есть проект, по проекту рассчитаны мощности радиаторов, и количество теплоносителя.
Почему нельзя?
22.08.2018 в 09:02:00
BV, потому что мы тут выбираем термоклапан именно для однотрубки, с максимальной пропускной способностью, Kv и Kvs из техдоков жонглируем и тут бац! Последовательно с выбранным эффективным клапаном втыкаем лишнее гидравлическое сопротивление...
Пара «терморегулирующий + балансировочный» - это для двухтрубки.
22.08.2018 в 17:38:55
Mazayac написал: BV, потому что мы тут выбираем термоклапан именно для однотрубки, с максимальной пропускной способностью, Kv и Kvs из техдоков жонглируем и тут бац! Последовательно с выбранным эффективным клапаном втыкаем лишнее гидравлическое сопротивление...
Пара «терморегулирующий + балансировочный» - это для двухтрубки.
Mazayac, Еще раз... .... а если мы имеем проект, с расчетом, и с нормированным отбором тепла отопительным прибором (остыванием теплоносителя)? В свете этого - почему НЕТ? Аргументированно... плиз :)
22.08.2018 в 18:25:07
BV, в однотрубке проектная теплоотдача будет определяться числом секций радиаторов. А не накладной для прижимистого застройщика комбинацией «всем радиаторы с запасом с лишними настроечными вентилями».
22.08.2018 в 18:28:37
Mazayac написал: BV, в однотрубке проектная теплоотдача будет определяться числом секций радиаторов. А не накладной для прижимистого застройщика комбинацией «всем радиаторы с запасом с лишними настроечными вентилями».
Mazayac, Соглашусь.
23.08.2018 в 18:09:16
Спасибо, всем за помощь! Но решил отказаться от автоматизации, по причине излишней трудозатратности идеи. Альтернатива, в виде, разного рода колхозинга не привлекает. Останавлюсь на ручных регуляторах) Ведь их можно и сверху и снизу поставить?
23.08.2018 в 18:57:06
Karomag, надо смотреть техдоки от производителя. Многие вентили нормально работают только в строго определённом направлении потока жидкости.
23.08.2018 в 19:10:48
Mazayac написал: Karomag, надо смотреть техдоки от производителя. Многие вентили нормально работают только в строго определённом направлении потока жидкости.
Mazayac, и тут засад...