hataskrayu20
hataskrayu20
Новичок

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 38

04.09.2018 в 22:01:18

СтранникXXI, да монтировать сам буду. Тут проблем нет. Ну не то, чтоб прям жить без этого не могу, но интересно же.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5655

04.09.2018 в 22:04:32

hataskrayu20 написал: СтранникXXI, да монтировать сам буду. Тут проблем нет. Ну не то, чтоб прям жить без этого не могу, но интересно же.

hataskrayu20, есть подобный опыт?

0
hataskrayu20
hataskrayu20
Новичок

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 38

04.09.2018 в 22:08:46

СтранникXXI, не очень большой, но, думаю, серьезных ошибок не сделаю. Теоретически готов, клещи купил, схему нарисовал. Я электронщик, не электрик, но с электричеством знаком.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

04.09.2018 в 22:16:19

hataskrayu20 написал: bnmuyt, Такое количество мнений меня погубит). Что делать-то?)

Что хотите. :) Не знаю, что у вас там за умный дом и сколько света в каждом помещении, но на фоне всего остального убирание одного или даже двух автоматов света не дает ничего. Коридор в неотключаемые это просто логика.

0
hataskrayu20
hataskrayu20
Новичок

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 38

04.09.2018 в 22:22:58

bnmuyt, Умный дом - OpenHab, датчики Xiaomi; симисторные и релейные модули самолепные для света, штор, вентиляции, контакторов; антипротечки; извещения на телефон о всяком там, и подобное. Спасибо, коридор перекинул в неотключаемые.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17203

04.09.2018 в 22:46:23

hataskrayu20 написал:

MaSeVi написал: Вообще...

блин, это так себе ответ. Что именно к нему подключить?

hataskrayu20, А что Вы хотели? Нарисовали схему, т.е. подумали что и для чего, а сейчас удивляетесь!))) Я же написал - многовато АВ под УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

hataskrayu20
hataskrayu20
Новичок

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 38

04.09.2018 в 22:58:03

MaSeVi, но ниже ответили, что это не имеет значения. Изначально, я проводку поделил на логические группы, на каждую группу поставил УЗО. По моей логике все ок, кроме света. Получается, что от одного УЗО пойдет множество линий света, а много проводов=большой ток утечки, что может спровоцировать его ложные срабатывания. Как влияют на это автоматы - хз. Поэтому, предложение добавить еще УЗО, я воспринял как предложение добавить его именно на свет. Точнее, поделить 63А-30мА на два 25А-30мА, ограничив их снизу несколькими автоматами на 6А. Это должно снизить ток утечки до двух раз. Но вы ответили не свет, а "вообще". И это полностью перечеркнуло мою логику. Так что вы имели в виду?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.09.2018 в 23:00:49

bnmuyt написал: Коридор в неотключаемые это просто логика.

Вот это меня всегда удивляет. Где здесь логика?

0
hataskrayu20
hataskrayu20
Новичок

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 38

04.09.2018 в 23:03:30

TAB, если сгорит контактор, чтоб в щиток в темноте не лазить, например.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21099

04.09.2018 в 23:08:25

hataskrayu20 написал: а много проводов=большой ток утечки, что может спровоцировать его ложные срабатывания.

Не может. Много проводов - это не про вас, имелся в виду большой кремлевский дворец. Там да, может, если всё на одно узо... :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21099

04.09.2018 в 23:10:02

hataskrayu20 написал: если сгорит контактор, чтоб в щиток в темноте не лазить, например.

Непременно сгорит. :a

Очевидно же, данный щиток проектируется не для спокойной жизни (включил и забыл), а чтобы было в чём поковыряться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.