Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

12.09.2018 в 00:19:19

Требуется выполнить отопление загородного дома. Отопление водяное, котел электрический, 30 кВт. При пропадании питания на вводе в дом предусматривается генератор, в планах на 10 кВт (плюс/минус). Генератор должен питать потребителей 1 категории: освещение аварийное, системы безопасности и отопление (но не на всю мощность естественно). Кто то может подсказать решение по котлу? Сходу не нахожу котлы, которые это умеют

0
Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

12.09.2018 в 00:33:53

Есть мысль поставить два котла, основной на 30 кВт и резервный на 7 кВт. Питание пропадает, основной котел обесточен. Запускается генератор, который питает резервный котел и отчаянно поддерживает тепло в доме до восстановления основного питания. Но все же хотелось бы что то красивее, с одним котлом

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.09.2018 в 02:36:21

aleksandr29, больше половины тепла от сгоревшей в генераторе солярки улетит в выхлопную трубу. Ресурс генератора мал. Нужно смотреть в сторону дизельного котла.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

12.09.2018 в 20:21:20

Электрокотёл имеет одно хорошее свойство: он прекрасно работает в системах где есть котлы на твердом/жидком топливе и на газу. Если не использовать котлы других видов или как резервные или как основные, то никакого смысла в электрокотлах нету. Электрические конвекторы и тёплые полы обойдутся дешевле и эксплуатация будем на много проще.

Если таки есть желание резервировать электричеством, берите генератор с автозапуском.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.09.2018 в 15:46:38

Aтос написал: Электрокотёл имеет одно хорошее свойство: он прекрасно работает в системах где есть котлы на твердом/жидком топливе и на газу. Если не использовать котлы других видов или как резервные или как основные

Извините, но вы в адеквате? Пишете совершенно неадекватные суждения... :(

И ещё извините вопрос: "Такое ощущение, что вы не знаете закон Ома" А мы использовали этот закон с четвертого класса школы. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

13.09.2018 в 19:01:44

Извините, но вы в адеквате? Пишете совершенно неадекватные суждения...

А судьи кто? кто устанавливает степень адекватности? Закон Ома причём тут. Скорее в данном случае уместен Закон Джоуля Ленца, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока

Электричество по стоимости затрат на получения тепла уступает газу, жидкому и твердому топливу И подогревать теплоноситель электричеством имеет смысл только в системах с двумя котлами один из которых электрический.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.09.2018 в 23:20:21

Aтос написал: Электричество по стоимости затрат на получения тепла уступает газу, жидкому и твердому топливу

Дневное электричество по стоимости энергии близко к дизельному топливу. Ночное сами сможете прикинуть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

14.09.2018 в 00:19:29

aleksandr29 написал: питать потребителей 1 категории: освещение аварийное, системы безопасности

плюс насосы отопления .....ибп с большим аккумулятором, не?

aleksandr29 написал: и отчаянно поддерживает тепло в доме

накопитель тепла? Который можно использовать и в обычном режиме - накапливать ночью, расходовать днем.... На аварийное отопление - котел на соляре, включающийся в случае продолжительных перебоев. Генратор на 3 квт, включающийся при половине емкости ибп

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

14.09.2018 в 05:10:23

cineman написал:

Дневное электричество по стоимости энергии близко к дизельному топливу. Ночное сами сможете прикинуть.

cineman, Я не спроста оговорился в первом посте про: или как резервные или как основные Но сути это не меняет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

14.09.2018 в 08:06:09

aleksandr29 написал: Есть мысль поставить два котла, основной на 30 кВт и резервный на 7 кВт.

ТЭНовые или электродные?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.09.2018 в 12:45:13

Aтос написал: А судьи кто? кто устанавливает степень адекватности?

Если оскорбил, то приношу извинения. Но ведь действительно не было логической взаимосвязи в вашем сообщении.

Какая логическая зависимость работы электрокотла от ТТкотла? Вот в этом вашем высказывании:

Aтос написал: Электрокотёл имеет одно хорошее свойство: он прекрасно работает в системах где есть котлы на твердом/жидком топливе и на газу. Если не использовать котлы других видов или как резервные или как основные, то никакого смысла в электрокотлах нету.

Почему же нет смысла использовать эл.котлы? Во многих регионах РФ, ночной тариф стоимости эл.энергии позволяет использовать и эл.котлы. Если стоимость эл.энергии по ночному тарифу меньше рубля, то почему бы и не использовать электрокотёл в ночное время? А если позволяет мощность эл.ввода и емкость теплоаккумулятора, то за время ночного тарифа можно накопить тепла и на оставшееся время суток.

Также эл.котлы прекрасно работают хоть в системах с ТТкотлами(и жидкотопливными), хоть в системах без ТТкотлов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.09.2018 в 12:46:01

BV написал: ТЭНовые или электродные?

Очень бы не советовал электродные электрокотлы. Только ТЭНовые. Пишу это не для Вас (т.к. Вы прекрасно разбираетесь в вопросе), а для людей, не разбирающихся в меру своей специальности в технических вопросах.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

14.09.2018 в 14:14:48

Inch1964 написал: Aтос написал: Электрокотёл имеет одно хорошее свойство: он прекрасно работает в системах где есть котлы на твердом/жидком топливе и на газу. Если не использовать котлы других видов или как резервные или как основные, то никакого смысла в электрокотлах нету.

Почему же нет смысла использовать эл.котлы? Во многих регионах РФ, ночной тариф стоимости эл.энергии позволяет использовать и эл.котлы. Если стоимость эл.энергии по ночному тарифу меньше рубля, то почему бы и не использовать электрокотёл в ночное время? А если позволяет мощность эл.ввода и емкость теплоаккумулятора, то за время ночного тарифа можно накопить тепла и на оставшееся время суток. Также эл.котлы прекрасно работают хоть в системах с ТТкотлами(и жидкотопливными), хоть в системах без ТТкотлов.

Смысл очень прост - если нет жидкостной системы отопления, то проще сделать конвекторы, чем городить жидкостную систему и электрокотел. Исключение - если планируется теплоаккумулятор, и есть ночной тариф, как верно замечено.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3582

14.09.2018 в 16:06:21

Почему же нет смысла использовать эл.котлы? Во многих регионах РФ, ночной тариф стоимости эл.энергии позволяет использовать и эл.котлы. Если стоимость эл.энергии по ночному тарифу меньше рубля, то почему бы и не использовать электрокотёл в ночное время? А если позволяет мощность эл.ввода и емкость теплоаккумулятора, то за время ночного тарифа можно накопить тепла и на оставшееся время суток.

Десятый год уж я так. ;)

Только не вижу смысла затрачиваться именно на КОТЁЛ, собственно я об этом и написал в первом посте и коллега BV об этом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу