Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.09.2018 в 14:55:15

viktan написал: Inch1964,к моему большому сожалению, с экрана монитора они мне никак не греют...

Вы вообще не умеете пользоваться поиском?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

13.09.2018 в 15:02:20

viktan написал: Что касается общественных зданий не понял, что вы предлагаете...

Как вариант, где купить - бывает лишние привозят и тд... Просто конвекторы для тупиковой системы - лучшее решение... самое надежное

0
viktan
viktan
Новичок

Регистрация: 12.09.2018

Владивосток

Сообщений: 10

13.09.2018 в 15:50:41

Inch1964 написал: Да не "товарищи" мы вам! Термин "товарищ" - вообще оскорбительный термин, как "петух". Вы хотели бы именоваться "петухом" на зоне? А если требуете подробных консультаций, то сравните со стоимостью времени известного Адвоката.

Inch1964, Вроде бы и не пятница сегодня, а явно уже на грудь приняли... Да еще и в середине дня...

BV написал: Как вариант, где купить - бывает лишние привозят и тд... Просто конвекторы для тупиковой системы - лучшее решение... самое надежное

Я вам охотно верю. Но, как говорится, что имеем... Хотелось бы понять, как выйти из ситуации с наименьшими потерями.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.09.2018 в 13:39:51

viktan, биметалл Royal Thermo - хороший выбор. Для того чтобы не угадывать направление подачи - можно "низ-низ" подключить. со слов "Подключение радиаторов на верхнем этаже" Но если известно точно, то предполагаемая Вами диагональ будет эффективнее.

Число секций зависит от теплопотерь помещения и температурного графика. Обычно расчёты "на коленке" дают очень завышенное число секций.

0
viktan
viktan
Новичок

Регистрация: 12.09.2018

Владивосток

Сообщений: 10

14.09.2018 в 16:44:58

Mazayac, Спасибо. Собственно, сам склонился уже к биметаллу, только вот никак не могу определиться с количеством секций. Направление известно, буду выжимать из стояка по максимуму. Завысить вряд ли получится, температуру до комфортных 23-24 все равно приходилось догонять электрообогревателем. Не могу найти инфы, сколько секций биметалла можно поставить без существенного падения эффективности секции при диагональном подключении.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.09.2018 в 17:00:25

viktan написал: Не могу найти инфы, сколько секций биметалла можно поставить без существенного падения эффективности секции при диагональном подключении

Нет в теплотехнике такого понятия, как "эффективность" секции. Этот термин придумали маркетологи. Поэтому ваш вопрос - беЗсмысленен.

Есть понятие "теплоотдача" ОП при конкретном тепловом режиме подача/обратка/окружающая среда. Которое в реале очень сильно может отличаться от "паспортной" теплоотдачи (которое дается для секционных радиаторов для температурного напора в 70 градусов).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

viktan
viktan
Новичок

Регистрация: 12.09.2018

Владивосток

Сообщений: 10

14.09.2018 в 17:52:13

Inch1964 написал: Нет в теплотехнике такого понятия, как "эффективность" секции. Этот термин придумали маркетологи. Поэтому ваш вопрос - беЗсмысленен. Есть понятие "теплоотдача" ОП при конкретном тепловом режиме подача/обратка/окружающая среда. Которое в реале очень сильно может отличаться от "паспортной" теплоотдачи (которое дается для секционных радиаторов для температурного напора в 70 градусов).

О, теплотехник проспался. И опять в настроении поговорить. Ну что ж. Видите ли, температурный напор суть величина результирующая. Зависит она, при этом, от множества факторов - температура подачи теплоносителя, расход, температура окружающего воздуха, форма и материал радиатора, процессы проходящие внутри радиатора - та же естественная конвекция - и еще куча параметров. Так вот, увеличивая количество секций мы влияем на ряд параметров - в первую очередь уменьшается расход теплоносителя через каждую секцию. Следовательно уменьшается и температурный напор. Но это если немного углубится. А по простому - вот висит на одном стояке два радиатора: 6 секций и 20 секций. 20-ка будет явно холодней, а значит каждая секция будет выделять меньше тепла, нежели секция 6-ки. Эффективность это или дефективность - мне фиолетово, меня интересуют примерные оценки этого процесса.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.09.2018 в 18:02:38

viktan написал: Видите ли, температурный напор суть величина результирующая. Зависит она, при этом, от множества факторов - температура подачи теплоносителя, расход, температура окружающего воздуха, форма и материал радиатора, процессы проходящие внутри радиатора - та же естественная конвекция - и еще куча параметров.

Не пишите ерунды. Не понимаете в этом ничего - так и не пишите бред - не позорьтесь.

Погуглите, что такое на самом деле температурный напор. И больше не пытайтесь учить других тому, в чём сами ни бельмеса не понимаете.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

14.09.2018 в 18:05:24

viktan написал: вот висит на одном стояке два радиатора: 6 секций и 20 секций. 20-ка будет явно холодней

Да вот не факт насчет ЯВНО, смотря какая скорость в системе. Только вот у озвученной модели максимум 12 секций

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.09.2018 в 18:13:08

viktan написал: Так вот, увеличивая количество секций мы влияем на ряд параметров - в первую очередь уменьшается расход теплоносителя через каждую секцию.

Бред.

viktan написал: Следовательно уменьшается и температурный напор. Но это если немного углубится.

Опять бред.

Ну не понимаете вы ничего в гидравлике, ну зачем позоритесь, пытаясь что-то пояснить, в чем сами ничего не понимаете?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу