kovales
kovales
Новичок

Регистрация: 30.06.2018

Москва

Сообщений: 78

14.09.2018 в 13:40:56

megrad написал: как вариант на СМ и СуМ поставить дифы на 10 мА.

Дифы, к сожалению, неприлично дорогие. Особенно 10мА тип А. Если ABB брать, то это сразу +10тр к ст-ти щитка

megrad написал: По тёплому полу: 2,5 гарантированно выносит клеммники терморегуляторов.

тянуть 1,5 и вешать на АВ 6А?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18148

14.09.2018 в 13:44:10

kovales написал: вешать на АВ 6А?

На 10А. Имеет смысл все АВ 6А поменять на 10А, т.к. только переплатите бессмысленно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2018 в 13:46:17

kovales, Забудьте о 10мА как о страшном сне, они вам не нужны и если не сложно перечислите, всю планируемую стацтехнику

0
kovales
kovales
Новичок

Регистрация: 30.06.2018

Москва

Сообщений: 78

14.09.2018 в 13:47:23

MaSeVi написал: только переплатите бессмысленно..

У Hager они в Леруа идут в одну цену - 153рэ, не то что у ABB. Отсюда решил делать на 6, а не 10, или Вы не про переплату на АВ говорили?

0
kovales
kovales
Новичок

Регистрация: 30.06.2018

Москва

Сообщений: 78

14.09.2018 в 13:51:56

ebf написал: перечислите, всю планируемую стацтехнику

Как-то так планирую:

Кухня Холодильник Варочная панель Духовой шкаф Вытяжка Посудомойка

Санузел Стиральная машинка Сушильная машинка Проточный/накопительный водонагреватель

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18148

14.09.2018 в 13:56:01

kovales написал: У Hager они в Леруа идут в одну цену - 153рэ, не то что у ABB

Это серия MY, я бы поставил МВ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2018 в 13:59:27

kovales, 2 кондея и 3 х квартира?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2018 в 14:02:56

kovales написал: тянуть 1,5 и вешать на АВ 6А

Считайте по мощности. Обычно до распред коробки 2,5, потом 1,5.

kovales написал: У Hager они в Леруа идут в одну цену

Прикольно потратить деньги на эконом серию бренда...ИЭК и цена снизится в двое.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

kovales
kovales
Новичок

Регистрация: 30.06.2018

Москва

Сообщений: 78

14.09.2018 в 14:03:56

ebf написал: 2 кондея и 3 х квартира?

все верно. Квартира распашенка, три окна (2 комнаты и кухня) на север, еще одна комната окнами на юг. В гостиной (окна на север) и спальне (окна на юг) ставим кондеи. В оставшихся комнате и кухне можно прокинуть ветки на кондиционеры, замуровать в подрозетнике в предполагаемом месте установки и при необходимости расковырять да установить, но как показало это, довольно жаркое, лето, там и без них в целом нормально.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2018 в 14:09:26

kovales, 10 ваших стацов + 2 кондея + 1АВ балконы + 3АВ свет + 3 АВ розетки: итого 19 линий Вам надо 3 УЗО и это максимум и по линиям и по УЗО

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18148

14.09.2018 в 14:09:53

kovales написал: Квартира распашенка

А в П-3 других и не бывает))).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу