kovales
kovales
Новичок

Регистрация: 30.06.2018

Москва

Сообщений: 78

14.09.2018 в 21:47:15

ebf написал: Те если вы охрану и холодильник разместите под какими то УЗО ,у вас произойдёт ВЗРЫВ МОЗГА ?

ответ очевиден :) В посте чуть выше как раз сделал схему без неотключаек - вполне годно вроде вышло. Вообще, хочу понять - как эти самые неотключайки грамотно применять, и где.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.09.2018 в 21:47:34

kovales написал: Дифы, к сожалению, неприлично дорогие. Особенно 10мА тип А. Если ABB брать, то это сразу +10тр к ст-ти щитка

А вот УЗО типа А у того же АББ всего лишь на несколько сот рублей дороже типа АС. Это так, к слову.

kovales написал: Разве что сейчас нарисовано отд УЗО 10мА на санузел. Возможно, как советовали, стоит о нем "забыть", поставить третье также на 30мА,

Забывайте смело, у брендов УЗО 10мА максимум на 25А.

MaSeVi написал: Симпатичнее...

Если по окончанию ремонта дверцу щита выкинуть на помойку вместе с обрезками обоев, то это непреодолимое достоинство. :)

ebf написал: Глупый вопрос.Резерв это ПОД ЧТО?

Под заглушки. :) kovales, Модель сушилки?

0
kovales
kovales
Новичок

Регистрация: 30.06.2018

Москва

Сообщений: 78

14.09.2018 в 21:52:45

bnmuyt написал: Модель сушилки?

да что-нибудь вроде BOSCH WTH85200OE

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2018 в 21:54:28

kovales, Розетки Гостиной и спальни не могут быть 1АВ ,Розетки коридор и с/у 1АВ ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18311

14.09.2018 в 21:57:01

kovales написал: под каждым УЗО вышел в итоге перекос, да

Где перекос-то?

Vadim 161 написал: И это типа равномерней будет ?

Я про текущую схему таки. Вы разве не посчитали?)))

ebf написал: Те

Вы бы как-то понятней писали, а то не сходу понял, что "те" это "то есть"!)))

bnmuyt написал: Если по окончанию ремонта дверцу щита выкинуть на помойку вместе с обрезками обоев

Лично у меня практически так, дверца не стоит - петля "посеялась"!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2018 в 21:59:55

MaSeVi написал: Я про текущую схему таки. Вы разве не посчитали?)))

Тьфу, я допер уже, думал это Вы так предлагаете перемешать :) Но, как я уже сказал выше, конечно лучше 6+6+5

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18311

14.09.2018 в 22:01:43

Vadim 161 написал: лучше 6+6+5

А лучше и не будет, именно 6+6+5...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

kovales
kovales
Новичок

Регистрация: 30.06.2018

Москва

Сообщений: 78

14.09.2018 в 22:02:02

ebf написал: Розетки Гостиной и спальни не могут быть 1АВ ,Розетки коридор и с/у 1АВ ?

В гостишке может много чего стоять: телек, приставка, плеер какой-нибудь, компьютер стационарный с блоком питания ~2кВт - поэтому хотел как-то обособить. То, что перечислил, тянет пускай на 4кВт. В спальне ничего особого, т.е. до допустимых 5,9 запас остается, так что наверное Вы правы, можно объединить.

Коридор и с\у тоже можно схлопнуть, согласен. отд линия нарозетки в с/у это пережиток моего инновационного дизайна с 5 УЗО, одно из которых было исключительно для с\у куда и заводились в т.ч. розетки с\у :swoon

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2018 в 22:05:17

Vadim 161, MaSeVi, Вам всем 5 баллов у ТС сейчас 20 линий,а у вас

MaSeVi написал: 6+6+5...

МОЛОДЦЫ !#[https://www.youtube.com/watch?v=H5wIvYM3kw8]

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18311

14.09.2018 в 22:06:07

kovales, Не будет у Вас таких мощностей, ну никак!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.09.2018 в 22:11:12

kovales, А ОТДЕЛЬНЫЙ СВЕТ В гостинной это зачем, что то личное :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу