Author
Author
Новичок

Регистрация: 14.07.2016

Белгород

Сообщений: 66

20.12.2018 в 00:05:47

Будет плавающая стяжка. Уложен ЭППС, подскажите как правильнее заделать пустоты возле труб отопления в изоляции (они ниже ЭППС на 0,5-3см), чтобы выйти в один уровень с ЭППС? Там где 2 трубы,я просто запенил и ок, а там где 4 трубы и больше (возле коллектора вообще 10 труб уложены рядом. Какие мысли? Думаю, может плиточным клеем или ЦПС сровнять? Сверху будет пленка полиэтиленовая 200 мкм и стяжка ЦПС.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7570

20.12.2018 в 00:57:04

Author, для чего писать,- "Будет плавающая стяжка", это же итак очевидно, ведь лежит пеноплекс

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7570

20.12.2018 в 01:08:10

Author, ни в одном мало-мальски нормальном ремонте в квртире, да и не над плдвалом, не видел пеноплекс под стяжкой

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138001

20.12.2018 в 08:17:00

Author написал: Будет плавающая стяжка. Уложен ЭППС, подскажите как правильнее заделать пустоты возле труб отопления в изоляции (они ниже ЭППС на 0,5-3см), чтобы выйти в один уровень с ЭППС? Там где 2 трубы,я просто запенил и ок, а там где 4 трубы и больше (возле коллектора вообще 10 труб уложены рядом. Какие мысли? Думаю, может плиточным клеем или ЦПС сровнять? Сверху будет пленка полиэтиленовая 200 мкм и стяжка ЦПС.

Author, там где 0,5см - просто слегка пропеньте и подрежте, там где 3см - на клей пену подклейте срезанные пластинки ЭППС, или пенопласта - режется раскаленной струной

0
Author
Author
Новичок

Регистрация: 14.07.2016

Белгород

Сообщений: 66

20.12.2018 в 09:57:54

BV написал:

Author написал: Будет плавающая стяжка. Уложен ЭППС, подскажите как правильнее заделать пустоты возле труб отопления в изоляции (они ниже ЭППС на 0,5-3см), чтобы выйти в один уровень с ЭППС? Там где 2 трубы,я просто запенил и ок, а там где 4 трубы и больше (возле коллектора вообще 10 труб уложены рядом. Какие мысли? Думаю, может плиточным клеем или ЦПС сровнять? Сверху будет пленка полиэтиленовая 200 мкм и стяжка ЦПС.

Author, там где 0,5см - просто слегка пропеньте и подрежте, там где 3см - на клей пену подклейте срезанные пластинки ЭППС, или пенопласта - режется раскаленной струной

BV, спасибо, как всегда по делу!

0
Author
Author
Новичок

Регистрация: 14.07.2016

Белгород

Сообщений: 66

25.12.2018 в 13:10:24

Там где 0,5см было — просто пропенил и подрезал остатки клей пены, там где 2-3см — на клей пену подклеил пластинки ЭППС нужной толщины и прижал кирпичами, на следующий день наступаю там где приклеены пластины - практически нет движения, отлично получилось.

0
Author
Author
Новичок

Регистрация: 14.07.2016

Белгород

Сообщений: 66

25.12.2018 в 13:11:53

Вопрос по сетке теперь, в городе объездил несколько мест и самая качественная это карта 2/1м и 70/70/3,5 это ФАКТИЧЕСКИЙ размер (а везде продавцами заявлено 50/50/4 :( ) Уложил в одной комнате с нахлестом в одну ячейку, для удобства в нескольких местах стяжками стянул и вот вопрос: можно все стяжками пластиковыми стянуть или обязательно нужна металлическая проволока для скрепления карт сетки между собой?

0
Author
Author
Новичок

Регистрация: 14.07.2016

Белгород

Сообщений: 66

25.12.2018 в 13:13:15

На сетке будет кабель электрического пола и сетка приподнята на 2 см над ЭППС, в некоторых местах толщина стяжки будет 4 см (пару кв метров в комнате), остальная площадь 5-6 см. Будет сетка + фибра + пластификатор Маяки планирую с МИНИ профиля UD 20/17 установлены на шурупах. Нормальный вариант, т.к. в некоторых местах приподнятая сетка (там где нахлест 4х сеток, толщина их приличная) с кабелем и стандартный профиль UD 28/27 уже не влезет в толщину пирога?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

25.12.2018 в 14:45:46

Author написал: можно все стяжками пластиковыми стянуть или обязательно нужна металлическая проволока для скрепления карт сетки между собой?

конечно можно стяжками пластиковыми. Вообще, стяжки в плоском армировании необязательны, но если вам так удобней, то хуже не будет.

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6458

12.01.2019 в 10:36:54

stad написал:

dmitrovski написал: Author, делается подсыпка из песка, и не пеноплекс. А каеое финишное покрытие будет?

dmitrovski, если теплый пол будет, что может быть лучше пеноплекса?

stad, а кто сказал, что "пеноплекс" лучше??? И вообще - нет такого материала, о чём вообще речь???

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6458

12.01.2019 в 10:39:33

Author написал: Будет плавающая стяжка. Уложен ЭППС, подскажите как правильнее заделать пустоты возле труб отопления в изоляции (они ниже ЭППС на 0,5-3см), чтобы выйти в один уровень с ЭППС? Там где 2 трубы,я просто запенил и ок, а там где 4 трубы и больше (возле коллектора вообще 10 труб уложены рядом. Какие мысли? Думаю, может плиточным клеем или ЦПС сровнять? Сверху будет пленка полиэтиленовая 200 мкм и стяжка ЦПС.

Author, дюбеля вообще нельзя бить в пол - они потом понемногу ломают стяжку, если вбиты мёртво.. если не мёртво - то выброшенные деньги. То есть это действие абсолютно бесполезное как минимум, а как максимум вредное! Кто научил? :net:
Вот эти дерьмотехнологии публикуют на форумахз, а потом другие ходят и делают себе... "сосед так сдалал!". И эти дерьмотехнологии расползаются и расползаются... потом новая аргументация "все так делают!". Делают хрень... (как фанеру на стяжку уже почти под все покрытия) зато "все" - стадный инстинкт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.