СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

02.10.2018 в 13:46:10

Алекс-М написал: С АВ все просто и понятно - 1.3 номинала отключает за час. Это даже считать не нужно : достаточно посмотреть ВТХ.

Где ж Вы там такие цифры углядели?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21666

02.10.2018 в 13:49:31

СтранникXXI написал: Господа "правоверные"! Читайте Устав, тьфу, то есть

Vadim 161 написал: ГОСТ Р 50571.4.43-2012

Там всё чётко написано. При этом полезно повнимательнее посмотреть характеристики кабелей, например, в кольчугинском каталоге или на сайте.

СтранникXXI, Данный ГОСТ для данной темы не подходит . Примечание 4 - Гибкие кабели (шнуры), соединяющие оборудование с помощью вилок и розеток со стационарными установками, не входят в область распространения настоящего стандарта и не обязательно защищаются от сверхтока. Или если ферма должна кататься по мастерской, то это уже не стационар ? :)

0

Да, ни фига.

Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

02.10.2018 в 14:50:00

dokar написал: Или если ферма должна кататься по мастерской, то это уже не стационар ? :)

Меня похоже спалили :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

02.10.2018 в 14:55:42

dokar написал:

СтранникXXI написал: Господа "правоверные"! Читайте Устав, тьфу, то есть

Vadim 161 написал: ГОСТ Р 50571.4.43-2012

Там всё чётко написано. При этом полезно повнимательнее посмотреть характеристики кабелей, например, в кольчугинском каталоге или на сайте.

СтранникXXI, Данный ГОСТ для данной темы не подходит . Примечание 4 - Гибкие кабели (шнуры), соединяющие оборудование с помощью вилок и розеток со стационарными установками, не входят в область распространения настоящего стандарта и не обязательно защищаются от сверхтока. Или если ферма должна кататься по мастерской, то это уже не стационар ? :)

dokar, в данном случае это не совсем

dokar написал: кабели (шнуры), соединяющие оборудование с помощью вилок и розеток со стационарными установками

это , скорее, отрезок питающего кабеля.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21666

02.10.2018 в 14:57:10

Алекс-М, Ну а что ещё может кроме электрокотла может так обжорствовать. Котлов на колесиках я ещё не видел . :)

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

02.10.2018 в 14:59:49

dokar написал:

СтранникXXI написал: Господа "правоверные"! Читайте Устав, тьфу, то есть

Vadim 161 написал: ГОСТ Р 50571.4.43-2012

Там всё чётко написано. При этом полезно повнимательнее посмотреть характеристики кабелей, например, в кольчугинском каталоге или на сайте.

СтранникXXI, Данный ГОСТ для данной темы не подходит . Примечание 4 - Гибкие кабели (шнуры), соединяющие оборудование с помощью вилок и розеток со стационарными установками, не входят в область распространения настоящего стандарта и не обязательно защищаются от сверхтока. Или если ферма должна кататься по мастерской, то это уже не стационар ? :)

dokar, в данном случае это не совсем

dokar написал: Гибкие кабели (шнуры), соединяющие оборудование с помощью вилок и розеток со стационарными установками

это, скорее, часть питающего кабеля.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.10.2018 в 15:14:07

Алекс-М написал: И того, час 1.5 не проработает час на пределе 16А АВ

Это зависит от условий монтажа ,но это другая история

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.10.2018 в 15:39:31

dokar написал: Ну а что ещё может кроме электрокотла может так обжорствовать. Котлов на колесиках я ещё не видел .

Тепловая пушка... Но такой мощности они трёхфазные...

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

02.10.2018 в 17:31:56

dokar написал: Ну а что ещё может кроме электрокотла может так обжорствовать. Котлов на колесиках я ещё не видел . :)

На самом деле это именно сервера - управление дом. хозяйством, видеонаблюдение, ИБП и всё такое. Туда же для красоты хочу и стаб на весь дом воткнуть. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21882

02.10.2018 в 18:14:07

Алекс-М написал: это именно сервера - управление дом. хозяйством

Это как? даже не слыхал, чтобы дом. хозяйство управлялось сервером. :cool:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18163

02.10.2018 в 18:25:43

Radio написал: даже не слыхал, чтобы дом. хозяйство управлялось сервером.

Ну вот теперь услышали/прочитали. А то Вы не видели щитов под "пиццот ярдов" стоимости для управления смывом горшка и опрыскиванием цветочков? :D