AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.10.2018 в 15:57:38

Что не понятно на схеме: датчик движения (?) на кухне в углу у окна. По идее балкон за окном это потенциальная точка проникновения и датчик движения должен смотреть в сторону окна. Герконы на окнах не позволяют поставить на сигнализацию с открытыми створками. Провод для сигнализации (как правиль) пускают "шиной" а не "звездой", хотя можно как угодно. Но я бы по диагонали потолка не стал.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.10.2018 в 18:18:36

BV написал: герконы не сработают на разбитие стекла...

мы обычно ещё датчики разбития стекла ставили, но это несколько другой бюджет, ну и соответственно настройка всего чтобы видно было проникновение или возможный ложняк (например сработка датчика разбития, далее сработка объёмника в комнате, коридоре, кухне, сразу ясно что кто-то проник) но... герконы относительно геморно ставить, вести длинные шлейфы, сверлить рамы, объёмник влепил в угол (или в центр на потолок) и все счастливы

BV написал: Обьемники

если есть доступ в помещение, то их можно обмануть... (не реагируют на медленное движение и холодные предметы)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.10.2018 в 18:30:02

юра Т написал: их можно обмануть... (не реагируют на медленное движение и холодные предметы)

Тестировал совмещенные ИК+СВЧ датчики, обмануть медленным движением, прятками за листом оргалита и т.д. не удалось. По статистике краж, сейчас стекла редко бьют в жилом фонде. Куда чаще выдавливают рамы в пластиковых окнах. Для себя установил герконы внутри рамы:

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.10.2018 в 20:14:43

AKI написал: Тестировал совмещенные ИК+СВЧ датчики

а на залетевшую муху как они реагируют?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.10.2018 в 20:32:00

юра Т написал: на залетевшую муху как они реагируют?

На залетевшую - никак. На кошку тоже не реагировали. На ребенка (рост 120 см) реагировал. Датчики бошевский и китайский. Оба вели примерно одинаково. А вот если муха сядет прямо на датчик - не знаю. При случае протестирую, если найду муху :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124262

12.10.2018 в 20:36:22

юра Т написал: объёмник влепил в угол (или в центр на потолок) и все счастливы

так обычно ВОХР и делали в более-менее наше время.

юра Т написал: BV написал: Обьемники

если есть доступ в помещение, то их можно обмануть... (не реагируют на медленное движение и холодные предметы)

Это надо быть очень подготовленным человеком :)

AKI написал: Куда чаще выдавливают рамы в пластиковых окнах. Для себя установил герконы внутри рамы:

все равно хоть один обьемник, но обязан быть с перекрытием самого проходного места в квартире

юра Т написал:

AKI написал: Тестировал совмещенные ИК+СВЧ датчики

а на залетевшую муху как они реагируют?

юра Т, да никак.... В банках над/вдоль перегородки струдники/клиенты частенько ставят МВ датчики ...

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.10.2018 в 21:34:31

BV написал: все равно хоть один обьемник, но обязан быть с перекрытием самого проходного места в квартире

Совершенно верно, объемник должен быть и не один. На схеме топик-стартера датчик на кухне нарисован странновато. И объемник не знает закрыто окно или нет. А кроме того данные с герконов в рамах еще и для приточной вентиляции полезны. А данные с датчиков движения для управления светом. А вот геркон на входной двери полезен (по-настоящему), если только за ним вторая дверь. Ибо знающие домушники (особенно по наводке) за пять минут обнесут всё что нужно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124262

12.10.2018 в 21:41:59

AKI написал: А вот геркон на входной двери полезен (по-настоящему), если только за ним вторая дверь. Ибо знающие домушники (особенно по наводке) за пять минут обнесут всё что нужно.

знаем и про этот метод.... И кроме 2й двери, есть и другие варианты... Плюс хорошо помогает видеонаблюдение с записью в тамбуре (реальное) + муляж с датчиком движения и светодиодом :)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.10.2018 в 22:00:24

BV написал: Плюс хорошо помогает видеонаблюдение с записью в тамбуре (реальное) + муляж с датчиком движения и светодиодом

С первой частью согласен на все сто, особенно если правильно настроены зоны в камере или видеорегистраторе. И разумеется система как-то уведомляет (лучше омниканально) хозяев квартир что перед их дверьми трётся кто-то чужой. А вот муляжи... нынешние домушники камер не очень боятся - точнее не пугают они их как в прежние годы... Сравните: Раньше и сейчас.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124262

12.10.2018 в 22:22:23

AKI написал: Сравните: Раньше и сейчас.

Видеоглазок с камерой сравнивать некорректно, да и все "люди" разные... Если есть вероятность повысить вероятность "испуга" мигающей лампочкой (психология) с муляжом - лишним не будет - цена -копейки. Но так же и верно то, что сейчас видеонаблюдение практически везде, и идущие на это дело четко осознают что где-то или в доме, перед подьездом попадут в поле зрения регистратора ОБЯЗАТЕЛЬНО.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.10.2018 в 22:38:52

BV написал: идущие на это дело четко осознают что где-то или в доме, перед подьездом попадут в поле зрения регистратора ОБЯЗАТЕЛЬНО

Об этом и речь - камер все больше, а квартирных краж не меньше. Ибо одно дело кино записать, а другое быстро среагировать на цепочку событий. Неделю назад вижу на своем подъезде рядом с домофоном новенькую панель hikvision (до этог была, другая). Спрашиваю у консьержки (у которой видеорегистратор и четыре камеры) - чья? А она говорит - милицейская, мол искали кого-то, приходили, а по ее записям лицо не видно, вот и обновили свою. Видимо поменяли муляж на настоящую :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.