ПPOPAБ написал:
Я, немного другого процесса - визуализации желал узреть... То есть -затухание фронта в СИПе по метражу. На сколько помню, там что-то около 100-150 метров от места ПУМ при двух-трех повторках гасит ток фронта раз в 20-ть ... Без учета присоединений и линейных ОПН.
Здесь какая-то путаница или я не понял.
ПУМ в столб для ВЛИ и/или PEN провод для ВЛ затухнуть не может, заряд же должно растечься, повторные заземления конечно работают, но примерно все вместе по всей длине. Разряды бывают, конечно, какие угодно, из типичных: 10/350, 1/200, 0.25/100, и даже длинные, аж 0.5 с. Для самых вероятных 10/350 - частоты 25..2 кГц - длины волн 12..150 км в воздухе и 3..75 км в кабеле в зависимости от диэлектрической проницаемости изоляции. Да и реактивное сопротивление всего в 40..500 раз выше, чем при 50 Гц, меньше 30 Ом на километр, так что в 20 раз это ж вряд ли.
Но первоначально Вы спрашивали за "фронт 8/20 40-50 кА по СИПу", т.е. про наводки от близких разрядов, но к ним понятие "затухание" сложно применить. Конечно сила наводки зависит от расстояния, но и ВЛИ не слишком уж длинные ж.
С ними, как раз, много спекуляций за СИП, типа провода близко и контур небольшой. Но это верно для той части наводки, которая "противофазная" в контуре L-L'-N'-N, а та часть наводки, которая "синфазная" в контурах L-L'-Gnd'-Gnd и N-N'-Gnd'-Gnd, должна быть одинаковой. Надо бы как-то бы с этим получше понять. Кстати, и разные системы заземления TN/TT должны по разному воспринимать наводки с ВЛИ, сильно неуверен, но кажется что лучше всех СИП делает для TT без УЗИП, TN-C-S посредине, а хуже всего TT c УЗИП.
ПPOPAБ написал:
Без учета присоединений и линейных ОПН
Если отключить трансформатор и потребителей, то слабо чего можно будет узреть. Особенно, если ещё и у потребителей нет УЗИП, весь разряд как придёт на PEN, так и свалится на заземление ТП, а по фазам ничего особо не пойдёт. Мне так кажется. Так и какие типичные параметры: мощность трансформатора, схема обмоток, сечение кабеля, частота "нормальных" повторных заземлений 30 Ом и для обычных столбов с соединением PEN с арматурой, какое заглубление столба?
ПPOPAБ написал:
Россэлектромнтаж не обслуживает сети. Печалька?
Извиняейте, облажался. Заглянул на состав ассоциации, действительно, строители сетей, я так понял всех, и линейных, и производственных, и домовых. Но это ж-ж-ж в их циркулярах неспроста.
ebf написал:
хотелось бы конкретики ,как наличие брони ,может влиять на эквивалентность воздушка,не воздушка
Ну Вы ж, на примере ТС спросили, я и взглянул на это в аспекте ТС.
В части наводок 8/20 (30 кГц), для грунта с удельным сопротивлением 100 Ом*м ЭМ импульс ослабляется в e раз на глубине 30 м. Так что, если нет, ни брони, ни кабельных туннелей, отличий от СИП не видится.
В части ПУМ, конечно, разница разительная, если у ВЛ/ВЛИ область стягивания - полоса шириной 6*h (~54 м, у ВЛИ чуть меньше, у него почти полностью перекрывающиеся круги), то при подземной прокладке всё гораздо лучше.
ebf написал:
20-30 дней в году ,это не так уж и много
Вероятность ПУМ в линию или несколько соединённых линий суммарной длинны 500 м ~ 50% за пятилетку.
ebf написал:
Serge3leo написал:
А TT виновата быть не может, ибо при правильном приготовлении, она не убивает, хотя в приготовлении и эксплуатации несколько сложнее.
Фу ,успокоили :)
Любая ошибка, которая может вкрасться в расчёт, вкрадётся в него. ;)