Prof0077 написал: какой кабель следует предпочесть для соединения щита учёта, расположенного на опоре ЛЭП, с этой самой ЛЭП. ЛЭП голый алюминий. Несущая способность не нужна, нужно просто опустить кабель вниз. Нужна ли гофра?

АВВГ 4х16-25 мм² или СИП4 4х16-25 мм² в пнд или полиамидной гофре.

Prof0077 написал: Также какой кабель и какие мероприятия необходимо предусмотреть для подземного ввода от щита учёта к распределительному щиту, который планируется расположить на внешней стене гаража?

АВВГ 4х16-25 мм² в ПНД трубе. Ф32 мм будет достаточно, при желании обеспечить сменяемость - жестскую ПНД для ГНБ ф 50-60 мм. Предпочтительнее АВБШВ 4х16-25 мм². Для его прокладки труба не требуется.

Перед щитом учета (на опоре) либо в его отдельной секции (выгородке) установить УЗИП класс I. Повторное заземление у опоры предпочтительно выполнить глубинным электродом. Выполнить контур заземления на присоединяемых строениях. Заземлить броню кабеля с обеих сторон припаянными поводками. В РЩ установить ГЗШ и выполнить разделение PEN проводника, установить УЗИП II класса. В ЩУ в качестве вводного применить "литой" АВ (12 кА и выше) с регулируемыми характеристиками максимального и теплового расцепителя (45-70А для исключения его замены при увеличении разрешенной присоединенной мощности) в качестве токоограничивающего аппарата. Произвести измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и согласно его выбрать защитно коммутационные аппараты в РЩ.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.10.2018 в 21:52:30

СтранникXXI написал: Заземляют НОЛЬ?

Ну да... Что вас удивляет? Ведь PEN проводник присоединяется к ГЗШ здания.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

17.10.2018 в 22:13:27

ПPOPAБ написал:

СтранникXXI написал: Заземляют НОЛЬ?

Ну да... Что вас удивляет? Ведь PEN проводник присоединяется к ГЗШ здания.

Присоединение PEN - не удивляет.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.10.2018 в 22:23:07

ПPOPAБ, А как вы определяете ,когда ввод в дом по воздушной линии или питание по подземному кабелю ,ну хотя бы на примере ТС ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

17.10.2018 в 22:23:33

юра Т написал:

СтранникXXI написал: Чё-то не догоняю, как мощность ЭУ связана с типом заземления?

когда делают сопливый ввод (малое сечение) и ноль заземляют

А ТТ причём?

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

17.10.2018 в 23:45:11

ПPOPAБ написал:

Prof0077 написал: какой кабель следует предпочесть для соединения щита учёта, расположенного на опоре ЛЭП, с этой самой ЛЭП. ЛЭП голый алюминий. Несущая способность не нужна, нужно просто опустить кабель вниз. Нужна ли гофра?

АВВГ 4х16-25 мм² или СИП4 4х16-25 мм² в пнд или полиамидной гофре.

Prof0077 написал: Также какой кабель и какие мероприятия необходимо предусмотреть для подземного ввода от щита учёта к распределительному щиту, который планируется расположить на внешней стене гаража?

АВВГ 4х16-25 мм² в ПНД трубе. Ф32 мм будет достаточно, при желании обеспечить сменяемость - жестскую ПНД для ГНБ ф 50-60 мм. Предпочтительнее АВБШВ 4х16-25 мм². Для его прокладки труба не требуется.

Перед щитом учета (на опоре) либо в его отдельной секции (выгородке) установить УЗИП класс I. Повторное заземление у опоры предпочтительно выполнить глубинным электродом. Выполнить контур заземления на присоединяемых строениях. Заземлить броню кабеля с обеих сторон припаянными поводками. В РЩ установить ГЗШ и выполнить разделение PEN проводника, установить УЗИП II класса. В ЩУ в качестве вводного применить "литой" АВ (12 кА и выше) с регулируемыми характеристиками максимального и теплового расцепителя (45-70А для исключения его замены при увеличении разрешенной присоединенной мощности) в качестве токоограничивающего аппарата. Произвести измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и согласно его выбрать защитно коммутационные аппараты в РЩ.

ПPOPAБ Благодарю за столь подробное разъяснения. С вашего позволения некоторые моменты прокомментирую отдельно.

ПPOPAБ написал: АВВГ 4х16-25 мм² или СИП4 4х16-25 мм² в пнд или полиамидной гофре.

Понятно.

ПPOPAБ написал: АВВГ 4х16-25 мм² в ПНД трубе. Ф32 мм будет достаточно, при желании обеспечить сменяемость - жестскую ПНД для ГНБ ф 50-60 мм. Предпочтительнее АВБШВ 4х16-25 мм². Для его прокладки труба не требуется.

Тоже понятно.

ПPOPAБ написал: Перед щитом учета (на опоре) либо в его отдельной секции (выгородке) установить УЗИП класс I.

Уже есть.

ПPOPAБ написал: Повторное заземление у опоры предпочтительно выполнить глубинным электродом.

Так и планировал.

ПPOPAБ написал: Выполнить контур заземления на присоединяемых строениях.

Можете этот момент раскрыть более подробно? Как именно конструктивно выполнять заземление в общем понятно, нужно ли все заземления всех строений соединять в единый контур? И где это лучше делать и как?

ПPOPAБ написал: Заземлить броню кабеля с обеих сторон припаянными поводками.

Я считал, что броня должна быть заземлена строго с одного конца. Чтобы в случае какой-либо аварии через неё не текли сверхнормативные токи.

ПPOPAБ написал: В РЩ установить ГЗШ и выполнить разделение PEN проводника, установить УЗИП II класса.

Я планировал расщепление и ГЗШ делать в ЩУ на столбе. В чем преимущество вашей схемы? УЗИП II класса принимается, так и планировал.

ПPOPAБ написал: В ЩУ в качестве вводного применить "литой" АВ (12 кА и выше) с регулируемыми характеристиками максимального и теплового расцепителя (45-70А для исключения его замены при увеличении разрешенной присоединенной мощности) в качестве токоограничивающего аппарата.

У меня в ЩУ в качестве вводного защитного устройства установлены плавкие вставки на разъединителе. К ним подсоединён УЗИП по схеме обеспечения максимальной защиты. Автомат планировал ставить после УЗИПа и счётчика, но уже модульный, т.к. сверхтоки через него протекать вроде не должны.

ПPOPAБ написал: Произвести измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и согласно его выбрать защитно коммутационные аппараты в РЩ.

Можете этот вопрос также раскрыть более подробно?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.10.2018 в 01:19:17

Prof0077, при использовании Аl кабеля наверное придется использовать переходные клеммы Al/Cu. Их цена может оказаться не маленькой. Или запрашивать производителя оборудования на предмет его совместимости с Аl. Заодно пусть вам кто-нибудь расскажет КАК подключать Al кабели).

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

18.10.2018 в 01:41:42

SB3 написал: Prof0077, при использовании Аl кабеля наверное придется использовать переходные клеммы Al/Cu. Их цена может оказаться не маленькой. Или запрашивать производителя оборудования на предмет его совместимости с Аl. Заодно пусть вам кто-нибудь расскажет КАК подключать Al кабели).

SB3, это одна из причин, почему я хочу использовать медные провода.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21679

18.10.2018 в 01:42:22

SB3 написал: при использовании Аl кабеля наверное придется использовать переходные клеммы Al/Cu. Их цена может оказаться не маленькой.

Безумно дорого - https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g92_nakonechniki_i_gilzy_medno_alyuminievye_shayby/g9272_nakonechnik_tam25_8_7_medno_alyuminievyy_25m/

0

Да, ни фига.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

18.10.2018 в 01:47:50

dokar написал:

SB3 написал: при использовании Аl кабеля наверное придется использовать переходные клеммы Al/Cu. Их цена может оказаться не маленькой.

Безумно дорого - https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g92_nakonechniki_i_gilzy_medno_alyuminievye_shayby/g9272_nakonechnik_tam25_8_7_medno_alyuminievyy_25m/

dokar Насколько мне известно, заделывать провод в такой наконечник нужно, во-первых, с применением специальной пасты, а во-вторых, с помощью недешёвого инструмента.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21679

18.10.2018 в 01:55:16

Prof0077, А выхотите

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу