Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

26.10.2018 в 21:47:06

Водогрей размещается на открытой стене. Подводка труб из шкафа сбоку. Хочу все клапана и вентили спрятать в шкафу. Но вижу кучу примеров подобных размещений с непосредственным прикручиванием аварийного клапана к водогрею, хотя сантехшкаф или короб рядом с прибором.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138445

26.10.2018 в 22:22:06

Важно чтобы не было никаких кранов от водогрея до группы безопасности.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.10.2018 в 00:19:27

Мишутк, без проблем в шкафу всё прячется.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.10.2018 в 01:40:07

Если речь о маленькой латунной отливке для маленького электрического бойлера, я стараюсь прятать её внутри бачка инсталляции. Сбросной клапан может брызгать в любую сторону, а совсем не в воронку, подставленную снизу.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5781

28.10.2018 в 23:37:19

часто монтирую водогрей поверх плитки. подробности по его подключению и монтажу группы безопасности на видео.

!#[https://www.youtube.com/watch?v=dMiTDw30zvE] !#[https://www.youtube.com/watch?v=OytFtSSonvk]

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

29.10.2018 в 01:10:18

Олегович написал: часто монтирую водогрей поверх плитки. подробности по его подключению и монтажу группы безопасности на видео. !#[https://www.youtube.com/watch?v=dMiTDw30zvE]

Где здесь группа безопасности?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138445

29.10.2018 в 01:32:37

Краники до группы безопасности?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2018 в 09:27:01

BV, это провал!