Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

03.05.2017 в 13:27:01

Andrey_rem, возможно ещё такая причина: неисправен какой либо из смесителей внутри которого давление из трубы гвс постепенно передавливает давление в трубе хвс в закрытом состоянии. Чтоб проверить, перекройте кран ввода гвс и проверьте так как написал Tehnik-san. Не открывая кран ввода гвс. Если давление после этого не растёт, значит дело в неисправном смесителе. Чтоб найти какой именно смеситель неисправен, снимите их все и поставьте заглушки. Потом по одному их ставьте и проверяйте.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

03.05.2017 в 14:13:06

Andrey_rem написал: что это за расширительный бачок, который Вы указали, кто производитель?

Наименование бачка просто забейте в поиск

0
Andrey_rem
Andrey_rem
Новичок

Регистрация: 23.03.2016

Москва

Сообщений: 40

03.05.2017 в 15:52:18

Очумелый мозг, спасибо, так тоже попробую. Только нужно ли снимать смесители? Может проще перекрывать соответствующие отводы на коллекторах?

0
Andrey_rem
Andrey_rem
Новичок

Регистрация: 23.03.2016

Москва

Сообщений: 40

03.05.2017 в 15:57:12

Tehnik-san написал: Наименование бачка просто забейте в поиск

Tehnik-san, я уже нашел, спасибо. У Вас в названии очепятка, а с ней совсем другое отыскивалось ), поэтому переспросил, но попутно нашел.

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

03.05.2017 в 16:04:25

Andrey_rem, можно и вентилями перекрыть смесители чтоб не снимать их.

0
GolovanovHome
GolovanovHome
Новичок

Регистрация: 15.02.2025

Сообщений: 1

15.02.2025 в 01:24:08

у меня фигня похлеще, на холодной после редуктора стоит маномнтр и показывает правильное давление системы 2 -2.1 бар в статике 1,8-1.5 в динамике, потом стоит гейзер фильтр, обратный клапан и еще один манометр, так вот после закрытия кранов стояка второй манометр начинает медленно расти до 5 атм сегодня его поймал, а первыы манометр все показывает как и было, 2 дня как собрал и запустил стстему, с горячей водой и манометрами все норм, что за мистика ч одной системе два манометра один стоит другой растет?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116794

15.02.2025 в 01:37:50

GolovanovHome написал 15.02.2025 в 01:24

что за мистика ч одной системе два манометра один стоит другой растет?

Эту мистику все в школе учили кроме вас. Там она называлась физика)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

15.02.2025 в 12:14:09

GolovanovHome написал 15.02.2025 в 01:24

обратный клапан

Исправен. 8-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.