Аватар пользователя
zrv1

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 24

26.02.2007 в 14:50:58

ситуация такова: на холодной воде установили редуктор давления(honeywell D04) .выставили давление 2бар. все нормально работает в динамике. Ho! при закрытии крана на манометре устанавливается давление, как в магистрале(4бар). это редуктор не держит или так и должно быть? далее ещё интереснее. если долго не пользоваться водой показания на манометре начинают расти.доходит до 16 бар( дальше видимо манометр не может показать) что это? вода нагревается в трубах, тк вода изначально очень холодная? или манометр нагревается, тк за ним проходит труба горячего водоснабжения? могу только сказать такого давления в принципе быть не может, тк живу на 12 этаже.

может кто сталкивался?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

27.02.2007 в 08:41:58

редуктор в статике не работает. давлен е выравнивается. почему потом поднимается- не скажу(не наю) нада посмотреть по дополнительному манометру)

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

27.02.2007 в 09:58:36

Нормальный редуктор в статике должен сохранять за собой настроечное давление. Если не сохраняет -брак (или в седло грязь набилась).А потом давление растет от расширения нагреваемой воды (от 5 до 20*). Вражьи люди на ХВ в квартирах ставят вот такую приблуду http://www.cimmspa.com/prodotti/car19.htm

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.02.2007 в 10:05:02

2zrv1 :) down :)

Ситуация в следующем - из-за того, что у вас слишком маленькое проходное сечение подающей трубы до редуктора, вам приходится в динамике слишком сильно выкручивать регулятор... Вот и получается что чтобы получить 2 бар в динамике, на самом деле мы должны на столько выкрутить регулятор, что в статите получим 4 бар(для вашего случая).

Чтобы в динамике и статике иметь практически одни показания манометра редуктора, нам надо на входе иметь заведомо большее давление и сечение подводящих труб.

На счет прогрева труб после манометра и повышение давления - это реально.

А как вы выставляли редуктор? По шагам и времени.

0
Аватар пользователя
zrv1

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 24

27.02.2007 в 14:48:01

согласен со входом пролетели. надо было ставить 3/4.однако поздно уже. тем не менее цель установки редуктора была устранить скачки давления при приёме душа. вроде достигнута.

редуктор настраивали по инструкции. отключили потребителей-открыли вход-установили давление-включили потребителей. так что 2 бар это в статике при установке и в динамике. но вот после закрытия крана 4бар это вопрос...? видимо все-таки седло не держит. посмотрим на горячей какая ситуация будет.

а вот по поводу роста давления большие опасения,если 15бар это факт, так ведь и металлопласт посрывает или нет? ставить расширительный бак? или есть другие решения?

Ps манометры на воду и газ одинаковые?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

27.02.2007 в 14:50:55

2zrv1
Если Вы только что установили редуктор,подождите неделю,многие редуктора так себя сначала ведут.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.02.2007 в 16:57:58

2zrv1 А зачем так сильно зарезать давление? 2 бар - это тьфу, никакого напора и удовольствия...

zrv1 написал : так что 2 бар это в статике при установке и в динамике.

Не понял, ничче... Если в статике 2, то в динамике должно быть около 1.5, при одинаковом диаметре труб до и после редуктора. Какое у вас давление вообще в стояке?

zrv1 написал : Ps манометры на воду и газ одинаковые?

Лучше не экпериментируйте.

zrv1 написал : а вот по поводу роста давления большие опасения,если 15бар это факт,

Выясняйте причины из-за которых вам эти 15 бар показываются - это ж у вас рост 13 бар... Чушь какая-то...

0
Аватар пользователя
zrv1

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 24

28.02.2007 в 07:59:19

2DMC

своим глазам пока верю. могу сфоткать даже. однако попробую прикупить второй манометр и повесть на трубу где-нибудь. посмотрю что получтиться.
по рез-там отпишусь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111772

28.02.2007 в 12:21:54

Пижон написал : давление растет от расширения нагреваемой воды (от 5 до 20*).

Думаю причина только в этом. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно, после того как давление выросло, открыть любой кран и выпустить чуть чуть воды (полстакана).
Если причина - нагрев, то потом давление не должно расти.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.02.2007 в 12:27:54

zrv1 написал : может кто сталкивался?

Тоже самое было, но только на линии горячей воды.

Замена редуктора.

0
Аватар пользователя
zrv1

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 24

01.03.2007 в 07:54:56

2Puf тоже самое... это что редуктор не держал или давление расло?

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

01.03.2007 в 10:18:15

Так как подобная тема поднималась, я склонен полагать, что редукторы вообще не предназначены сдерживать статическое давление. То есть их назначение защищать от скачков давления, но травить они будут, если не сразу, так после непродолжительной эксплуатации на нашей ржавой воде.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

01.03.2007 в 11:14:57

2Radj Гмм... Ну то, что он начинает травить - это относится к обслуживанию... Как и любая вещь, даже необслуживаемый аккумулятор, требует ухода... Вопрос в другом, нормально запираться редуктор может заставить только сложный хорошо сбалансированный редуционный внутренний механизм клапана, а не какая-то пружинка..., чтобы усилие, передаваемое на заслонку, было гораздо большим чем то, минимальное давление в камерах. Да, точность изготовления сейчас на высоком уровне, но все же, если имеет место небольшой брачек'с, то редуктор будет подтравливать встатике, хотя и не должен...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2007 в 14:00:17

zrv1 написал : тоже самое... это что редуктор не держал или давление расло?

Редуктор держал давление, но после закрытия всех кранов на выходе - давление росло постепенно и сравнивалось с давлением в магистрали - 12атм.

Сан.тех.профи, что делал разводку и ставил фильтры-манометры-гребенки-редукторы сказал, что редуктор дефектный. И поменял его. После замены все стало ОК.

Нормальный редуктор должен держать заданное давление не только в динамике, но и в статике. ( по его утверждению )

Название редуктора не помню. Вечером сфоткаю.

0
Аватар пользователя
zrv1

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 24

30.08.2007 в 07:42:25

хочу вернуться к своей теме, тк проблемы продолжаются. установленный гидроаккумулятор позволил устранить рост давления. но! иногда стрелка на манометре начинает бешено скакать и заканчивается это её деформацией тк бъется об упор. что это? скачки давления в общей трубе или гидроудары от неисправного крана у соседей или глюк редуктора(имеется подозрение, что его подклинивает) где копать? с уважением
Роман

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу