dokar написал: Онлайн калькулятор показывает
Во как, "ручками" даже простейшие расчёты делать лень... Калькуляторы подавай... :yu:
01.11.2018 в 12:38:31
dokar написал: Онлайн калькулятор показывает
Во как, "ручками" даже простейшие расчёты делать лень... Калькуляторы подавай... :yu:
01.11.2018 в 12:54:01
dokar написал:
СтранникXXI написал:
dokar написал: с учетом cos(φ) 0,65
Для таких светильников, соs фи, как правило, 0,85.
СтранникXXI, Цитата из темы кот. я привел выше - Кстати, 0,6 --имели только советские дроссели. Современные имеют косинус ФИ ---о,47--0,50 .
dokar, из каталога "Световых технологий"

01.11.2018 в 13:29:48
СтранникXXI, Электронные ПРА имеются ввиду?
Да, ни фига.
01.11.2018 в 13:39:27
dokar написал: СтранникXXI, Электронные ПРА имеются ввиду?
dokar, да нет, обычные ЭмПРА. У светильников с ЭПРА cos фи обычно 0,96.
01.11.2018 в 18:46:45
varera написал: Alex___dr, эти светильники ДРЛ с лампами осрам предложили всего за 600р/шт
Потому и предложили, что выбросить жалко, а покупать ни кто не хочет... Хуже чем ДРЛ для освещения цеха только ДНаТ.
01.11.2018 в 19:03:29



вот такая начинка у светильника.. не знаю почему дроссель ДНАт стоит :confused:
01.11.2018 в 19:06:48
dokar написал: varera, Так же рекомендую хотя бы выборочно перечитать .http://www.mastergrad.com/forums/t68329-realnaya-moshchnost-lamp-drl/
dokar,
спасибо, прочитал и важно вот что вычитал, цитата:
"Главное я узнал... Провода нагружаются реально, автоматы - тоже, в результате всё греется, и результат мог бы быть плачевным, если бы не запас сечения проводов. Так что, рассчётная нагрузка для них должна быть тройной (учитывая запуск), как я понимаю..."
01.11.2018 в 19:55:59
Исходя из озвученных данных, 4 выключателя, каждый на своей фазе (понятно,на одной - 2 выключателя, перед каждым - АВ 20А), кабель 3х4.
01.11.2018 в 20:49:05
igor1 написал: Исходя из озвученных данных, 4 выключателя, каждый на своей фазе (понятно,на одной - 2 выключателя, перед каждым - АВ 20А), кабель 3х4.
igor1, 3 жилы сечением 4 ?
01.11.2018 в 20:54:28
igor1 написал: Исходя из озвученных данных, 4 выключателя, каждый на своей фазе (понятно,на одной - 2 выключателя, перед каждым - АВ 20А), кабель 3х4.
igor1, ещё садист) лампы надо на разные фазы садить, чтобы хоть как то пульсации уменьшить, то есть 4 пускателя трёхфазных, кабель 5х1.5 (кстати, он дешевле 3х4 и потерь меньше будет) напрямую через обычный выключатель запитывать нельзя, контакты быстро выгорят
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу