Бaкинeц написал:
Выбор между Лемакс премиум 10 и Конорд 8(плюсом к ним электробойлер для ГВС), или же какой-нибудь дешевый, но более-менее надежный двухконтурный настенник. На одноконтурные напольники смотрю по причине более долгого срока их жизни, хотя сейчас по отзывам они уже не те..
Напольники не имеют более долгого срока службы теплообменника по сравнению с настенниками. Это заблуждение.
Просто некоторые напольники делают с чугунными теплообменниками, а настенники - не встречал. И проблема пониженного срока службы теплообменника из стали или из меди, не в материале, а в том, что никто не заботится о проектировании системы отопления так, чтобы температура теплоносителя в обратной линии неконденсационного котла не была ниже +60 градусов.
Вот ниже фото коррозии медного теплообменника настенного котла Вайлант. Но это проблема того, что либо не производился гидравлический расчёт, либо проектировщик был неуч и халтурщик.




И ведь показанный на фото теплообменник проработал всего лишь один отопительный сезон. Через сколько лет в этом теплообменнике возникла бы сквозная коррозия - никто не сможет рассчитать или тем более предсказать гаданиями на кофейной гуще. :) А потом бы вы заплатите чуть ли не 50% стоимости нового котла за замену основного теплообменника! :killyourselfbywall:
Т.е. чугунные теплообменники более устойчивы к кислотному конденсату, который образуется на теплообменнике при температуре ТН в обратной линии котла менее +60 градусов. Отсюда и легенды о "вечных чугунных котлах".
Но за повышенную коррозионную стойкость чугунного теплообменника приходится расплачиваться повышенным расходом топлива, т.к. котлы с чугунным теплообменником имеют более низкий КПД, чем со стальным или медным теплообменником.
Например, за отопительный период заплатите за газ 63 тысячи рублей, используя энергонезависимый котле с чугунным теплообменником, нежели - 27 тысяч, используя настенный котел с теплообменником из нержавейки.
Вот меня больше всего интересует вопрос, если хозяин дома ужасно экономит, то неужели его устраивает каждую зиму переплачивать минимум 36 тысяч рублей? :killyourselfbywall: Неужели он каждую зиму находит на дороге кошельки в которых каждый раз лежат эти 36 000 рублей? :killyourselfbywall:
И переплатив 36 тысяч рублей за сезон, хорошенько призадумайтесь, а нужна ли Вам такая "экономия". ;)
Если ищете подешевле и с хорошим сроком службы теплообменника, смотрите в сторону настенных конденсационных котлов с теплообменником из силумина. Хотя лично бы сам всё-так доплатил за теплообменник из нержавейки.