SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

12.11.2018 в 17:14:57

Люблю ченить похимичить и бывает химичу с электрикой и еще бывает после этого как-то боязно включать это в сеть и обычно подключал через плавкий предохранитель, к слову он никогда не срабатывал, но все же... в общем решил это дело (плавкий предохранитель) как-то облагородить сделав типо тестового стенда, состоящего из нескольких автоматов разного номинала и розетки... минимально нашел 6А и 10А, "С" класс.

Собственно проблема в том, что они НЕ срабатывают при превышении указанного номинального тока... для проверки подключал 2 обогревателя, китайской "ваттметр" показывал ток в 13А, но ни один из автоматов не срабатывал... Вопрос - через какое время срабатывают автоматы? Автоматы Legrand - вроде не самые дешевые. Инет говорит, что "С" класс должен срабатывать при превышении номинального тока в 1,13-1,45 раз, так что мои 13А полюбой входят в этот интервал... или он сработать то сработает, но например через пол часа?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

12.11.2018 в 17:17:09

Смотрите время-токовые характеристики автомата. При 1,45 Ін может не сработать в течение часа.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134788

12.11.2018 в 17:18:43

SanSaySP написал: для проверки подключал 2 обогревателя, китайской "ваттметр" показывал ток в 13А, но ни один из автоматов не срабатывал...

ждите дольше 6А должен сработать,

SanSaySP написал: Инет говорит, что "С" класс должен срабатывать при превышении номинального тока в 1,13-1,45 раз, так что мои 13А полюбой входят в этот интервал... или он сработать то сработает, но например через пол часа?

Смотрите графики - там есть и ток и время....

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

12.11.2018 в 17:50:02

Позвонил легранду, пообщались сначала просто с ТП (левел 1), потом перевели на более прокаченного "спеца" (левел 2) - судя по спецификациям при 13А должны оба срабатывать мгновенно (миллисекунды), но раз не срабатывает, нужен гуру (левел 3), собирался на него перевести, но чет тот не взял трубку и звонок сорвался. Написал маляву им на почту - посмотрим что ответят.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134788

12.11.2018 в 17:57:29

SanSaySP написал: перевели на более прокаченного "спеца" (левел 2) - судя по спецификациям при 13А должны оба срабатывать мгновенно (миллисекунды)

Бугага.... Вы сделали мой вечер! :D левел 1,2 - тупые манагеры И это ТП Легранда? :killyourselfbywall: Куда катится мир! :a

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134788

12.11.2018 в 18:01:19

SanSaySP, Скачайте у Легранда техдоки, читайте и смотрите графики - там все понятно. 6А должен сработать не сразу - десятки минут, 10А может сработать в течении часа, а может и нет - технологический разброс

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21568

12.11.2018 в 18:02:03

:D

BV написал:

SanSaySP написал: перевели на более прокаченного "спеца" (левел 2) - судя по спецификациям при 13А должны оба срабатывать мгновенно (миллисекунды)

Бугага.... Вы сделали мой вечер! :D левел 1,2 - тупые манагеры И это ТП Легранда? :killyourselfbywall: Куда катится мир! :a

BV, А представляете себе что творится когда в такие места звонит SB3 ? :scare :D

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.11.2018 в 18:15:44

SanSaySP написал: для проверки подключал 2 обогревателя, китайской "ваттметр" показывал ток в 13А, но ни один из автоматов не срабатывал...

И какое время обогреватели выдавали эти 13А ?

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

12.11.2018 в 18:17:07

BV написал: Скачайте у Легранда техдоки

Ну что-то мы смотрели с ТП 2-го левела... http://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_163.pdf И там есть только токи срабатывания, при изменении окружающей температуры номинал немного изменяется, но никаких временных диапазонов нет и на ТП так и сказали, что срабатывать должен сразу.

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

12.11.2018 в 18:18:06

ebf написал: И какое время обогреватели выдавали эти 13А ?

Ну т.к. я думал, что срабатывать должен сразу, то особо не гонял, так с минуту может, а то и меньше.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.11.2018 в 18:22:17

SanSaySP написал: так с минуту может, а то и меньше.

А должно максимум для 6А, держать постоянно 9А ,в течении часа :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.