SanSaySP, Вы вот эти слова в состоянии прочитать ВНИМАТЕЛЬНО и понять написанное :

BV написал: SanSaySP написал: Инет говорит, что "С" класс должен срабатывать при превышении номинального тока в 1,13-1,45 раз, так что мои 13А полюбой входят в этот интервал... или он сработать то сработает, но например через пол часа?

Смотрите графики - там есть и ток и время....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134865

12.11.2018 в 18:26:11

SanSaySP написал: И там есть только токи срабатывания, при изменении окружающей температуры номинал немного изменяется, но никаких временных диапазонов нет и на ТП так и сказали, что срабатывать должен сразу.

И ведь этим БАРАНАМ платят неплохие деньги.... :mad:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

13.11.2018 в 09:26:21

SanSaySP написал:

ebf написал: И какое время обогреватели выдавали эти 13А ?

Ну т.к. я думал, что срабатывать должен сразу, то особо не гонял, так с минуту может, а то и меньше.

SanSaySP, леграновский АВ С6 при 13А, судя по ВТХ, должен срабатывать в пределах примерно 100с. Работал он у Вас такое время?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

13.11.2018 в 09:30:35

BV написал:

SanSaySP написал: И там есть только токи срабатывания, при изменении окружающей температуры номинал немного изменяется, но никаких временных диапазонов нет и на ТП так и сказали, что срабатывать должен сразу.

И ведь этим БАРАНАМ платят неплохие деньги.... :mad:

BV, а что Вы хотите от жертв ЕГЭ, если в Москве рейтинг школ (и уебных заведений СПО ТОЖЕ) определяется тем, сколько это УЧЕБНОЕ заведение ЗАРАБОТАЕТ ДЕНЕГ? И такая канитель потихоньку распространяется на регионы. А что будет дальше?

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

13.11.2018 в 10:55:38

Короче ТП отписались: 10А при перегрузе в 13А должен сработать примерно в течении 1 минуты, по факту и за 2 не сработал, но через минуту появились посторонние шумы в виде легкого, чуть слышного звона 6А при двойном перегрузе должен сработать секунд за 10, по факту сработал секунд через 20.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.11.2018 в 11:49:56

SanSaySP, я прогружал автоматы разных фирм С10-С16 током 1,45 номинала, время срабатывания получалось 5...15 минут.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21580

13.11.2018 в 12:05:31

Kamikaze написал: SanSaySP, я прогружал автоматы разных фирм С10-С16 током 1,45 номинала, время срабатывания получалось 5...15 минут.

Kamikaze, А при какой t окружающей среды ? И насколько заметна разница из холодного и горячего

0

Да, ни фига.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.11.2018 в 12:38:42

dokar, около 20 градусов. Засекал только из холодного...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134865

13.11.2018 в 14:48:50

BV написал: 6А должен сработать не сразу - десятки минут, 10А может сработать в течении часа, а может и нет - технологический разброс

тут - опечатка, секунд конечно :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134865

13.11.2018 в 14:52:10

SanSaySP написал: Короче ТП отписались: 10А при перегрузе в 13А должен сработать примерно в течении 1 минуты, по факту и за 2 не сработал, но через минуту появились посторонние шумы в виде легкого, чуть слышного звона

Напишите им еще - пусть подключат специалиста с левель 4.....

А вообще от Легран такого не ожидал. Ну ладно там 1й манагер попался, но чтобы с трех попыток на элементарный вопрос дать неправильный ответ - это сильно.

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

13.11.2018 в 14:54:17

Kamikaze написал: время срабатывания получалось 5...15 минут

Лично мое мнение - это не правильно... на то он и автомат например на 6А, чтобы ограничивать потребление этими 6А... ну понимаю, что некоторые приборы при старте могут больше потреблять, вот пусть 20-30 секунд еще держат, но 5-15 минут это перебор - думаю ни один прибор столько времени не раскачивается.