Spitfire1589
Spitfire1589
Новичок

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 21

12.11.2018 в 19:18:09

Имеется стояк для полотенцесушителя (с байпасом) отводы для ПС 1" можно ли поменять их на 3\4 и будет ли работать ПС?

0
shuryaev покинул форум.
shuryaev покинул форум.
Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

12.11.2018 в 19:40:33

Spitfire1589 написал: Имеется стояк для полотенцесушителя (с байпасом) отводы для ПС 1" можно ли поменять их на 3\4 и будет ли работать ПС?

Spitfire1589, Будет, у меня переход с ½ на ¾

0

Покинул форум.

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11452

13.11.2018 в 00:01:26

Spitfire1589 -конечно, лучше будет поменять врезки 1" на 3/4", тогда увеличится скорость потока и меньше будет оседать шлам. Но если оставить дюймовые врезки, то так же работать будет, но не долго. Потому как при переходе на 3/4" перед дюймовым краном на подаче, а это на 95% кран верхний, снизу короткого отростка от стояка будет собираться шлам, а под этим шламом пойдут свищи. А на 5% , что будут коричневые наросты и свищи перед краном нижним только при смещённом байпассе и нижней подаче по стояку Т3.

0
Spitfire1589
Spitfire1589
Новичок

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 21

13.11.2018 в 14:09:25

Technik-san, ну я собирался поменять весь стояк тк застройщик поставил не армированый полипропилен и они стали кривые)). я хотел поставить не 1 отводы а 3\4 но в управляющей компании сказали что если поставить отводы на 3\4 то ПС не будет работать. кому верить я незнаю)))

1
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11452

13.11.2018 в 20:25:45

Spitfire1589 так вы бы сразу и сказали, что у вас полипропиленовые стояки. Я ведь вёл речь о стальных

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124173

13.11.2018 в 21:00:33

Spitfire1589 написал: Technik-san, ну я собирался поменять весь стояк тк застройщик поставил не армированый полипропилен и они стали кривые)). я хотел поставить не 1 отводы а 3\4 но в управляющей компании сказали что если поставить отводы на 3\4 то ПС не будет работать. кому верить я незнаю)))

Spitfire1589, верить - внутреннему сечению трубы и управляющей компании.

0
Spitfire1589
Spitfire1589
Новичок

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 21

14.11.2018 в 14:29:36

Technik-san написал: Spitfire1589 так вы бы сразу и сказали, что у вас полипропиленовые стояки. Я ведь вёл речь о стальных

Technik-san, так я и написал что это полипропилен, а что есть какая то принципиальная разница ?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2018 в 18:23:11

Spitfire1589, УК - как обычно безграмотная донельзя. От диаметра отводов ничего не зависит. А зависит от схемы подключения. Почитайте статью «Как правильно подключить полотенцесушитель».

0
Spitfire1589
Spitfire1589
Новичок

Регистрация: 14.02.2018

Москва

Сообщений: 21

14.11.2018 в 20:08:55

Mazayac, спасибо большое сейчас посмотрю .

0