да не, все разумно ))) ссылочку-подпись тыкнуть - там все есть
15.11.2018 в 21:20:14
да не, все разумно ))) ссылочку-подпись тыкнуть - там все есть
25.11.2018 в 01:56:16
Коротко - все батареи теперь работают как надо. Вся зарплата - не отдана :) Стены - не тронуты... Что сделано:
В ходе дополнительного осмотра обнаружено:
Бонусом заказчику выдан тестер розеток на полчаса, и заказчик лично убедился в присутствии заземления на всех розетках....
Обнаружены ошибки и дефекты в теплоизоляции присоединенных лоджий, отсутствие отливов, нащельников и тд. Требует осмотра и детальных рекомендаций.
Труба 100 на кухонной вытяжке и не организована естественная вентиляция ()заткнута вытяжкой) - "не важно, все равно соседи разрушили вентиляцию".... по уму на соседей надо подавать в суд... Дополнительно надо обследовать вентиляцию ванной и вообще - думать, что делать с вентиляцией с такими вводными....
Электрощит - при беглом осмотре с виду норм (уже переделывался после ремонта), обнаружены незначительные ошибки - провод 6мм2 и 2.5мм2 под один винт - пока не выпадает, но переделать надо. Ну и на количестве шинок сэкономлено - везде по 2 провода под винт...
Продолжение следует. Нужен ли контроль специалиста при проведении ремонта - решение за Вами.... :)
25.11.2018 в 02:17:42
Creaturion написал: BV, дело в том, что сантехник говорил о том, что, скорее всего, перепутали подачу и обратку. Просто у меня ремонт полностью закончен. Это ломать надо пол, стены. Вот он, видимо, и предложил самое простое решение, по его мнению ( Также возможной причиной данный сантехник считает трубы 16". Если бы бы ли 20", то и проблем бы не было...
Коротко - сантехник - баран. Он и перепутал трубы. Он же и предложил насос.... Трубы 16 - ни причем. Ну и остального хватает (см пластиковую колбу на ГВС) :killyourselfbywall:
25.11.2018 в 15:03:03
BV, Похоже Вы лично осматривали этот трабл? Сопровождали исправления? Если да, то это очень "иллюстрированный" вариант того, как "нельзя делать".
А сначала казалось, что одна малюсенькая причина! А оказалось, что: "Чем дальше в лес - тем толще партизаны!". :scare
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.11.2018 в 15:05:26
BV написал: Коротко - сантехник - баран. Он и перепутал трубы. Он же и предложил насос....
Вот правильно говорит Олегович, и сам также говорю: "Среди сантехников из ЖЭУ (УК) вряд-ли найдется хотя бы один грамотный..." :scare
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.11.2018 в 11:17:22
BV, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ! Да здравствует Ваш профессионализм и перфекционизм!!! Владимир - лучший водопроводчик!!! :applause: :clapping
26.11.2018 в 12:13:51
Creaturion, а что проблема решена и дело было в перепутке подачи с обраткой? Вспомнил просто, у меня был однажды случай когда термостатический вентиль данфос словил клина, долго пытался выяснить в чем проблема в негреющем радиаторе пока не оставил открытым лишь его и понял при спуске воды через радиатор что он почти не пропускает. То есть для того чтобы вентиль был горячим расхода тн хватало, но было недостаточно чтобы грел радиатор, заменил вентиль и все стало хорошо.
26.11.2018 в 12:20:08
Олегович, мне (как непрофессионалу) по большому счету все равно в чем была проблема )) Если бы Владимир начертил пентаграмму, зарезал черного козла и пел на неизвестном языке, но в итоге все заработало - меня бы это тоже устроило :D
26.11.2018 в 12:36:36
Олегович написал: а что проблема решена и дело было в перепутке подачи с обраткой?
Могу, и я ответить, т.к. я и переделывал - да, именно сантехник перепутал подачу и обратку. И вторая проблема была в забитом фильтре. Хорошо хоть "сантехник" подключил правильно насос, если бы он и там перепутал, могла быть ситуация, что эта квартира бы заработала, питалаясь от обратного коллектора, через почти забитый фильтр, и у соседей бы тоже грело. Но жильцы бы не знали, что все через зад.
И да, сейчас там расход при не установленных термоголовках и чуть поджатые ближние радиаторы 0,2 м3 в час (теплосчетчик). Вход 54град, выход примерно 44. Если правильно запомнил. Теплосчетчик - медлительный - интегрирует, и вообще говоря, после регулировок нужно время, чтобы он накопил данные
Осталась проблемка с горячей обраткой соседей, кстати они сняли теплосчетчик (тоже кстати увеличили проходное сечение) и платят по нормативу. Наверняка - на радиаторах - шаровые Из-за них - перепад давлений на этажном коллекторе думаю ниже нормального.... Жаль на этажном коллекторе нет поквартирной регулировки расхода - только отсечные
26.11.2018 в 13:09:49
Олегович написал: Creaturion, а что проблема решена и дело было в перепутке подачи с обраткой? Вспомнил просто, у меня был однажды случай когда термостатический вентиль данфос словил клина, долго пытался выяснить в чем проблема в негреющем радиаторе пока не оставил открытым лишь его и понял при спуске воды через радиатор что он почти не пропускает. То есть для того чтобы вентиль был горячим расхода тн хватало, но было недостаточно чтобы грел радиатор, заменил вентиль и все стало хорошо.
Олегович, Термоклапаны все проверил конечно в ходе настройки. Кстати, заметно взаимовлияние радиаторов при настройке из-за небольшого перепада на коллекторах. Только-только хватает, чтобы всем 4м радиаторам хватало. Если ближний к коллектору радиатор не душить - остальным уже начинает не хватать.
26.11.2018 в 13:12:24
Creaturion написал: Владимир - лучший водопроводчик!!!
Он ещё крестиком вышивает и на печатной машинке..