Коротко - все батареи теперь работают как надо. Вся зарплата - не отдана :) Стены - не тронуты... Что сделано:

  • вырезан насос
  • подача и обратка заменены местами
  • замена на 1м радиаторе шарового на термоклапан (как было)
  • радиаторы отбалансированы в соответствии с тепловой мощностью
  • протянуты все соединения на подключении радиаторов
  • термоклапаны развернуты в нормальное горизонтальное положение и ждут покупки термоголовок
  • прочищен полностью забитый окалиной фильтр в коллекторном шкафу
  • обнаружена чрезмерно горячая обратка соседей в коллекторном шкафу. Предполагается, что установлены шаровые вместо регулирующей арматуры. Рекомендован визит к соседям, осмотр, и разьяснение необходимости установки регулирующей арматуры взамен шаровых.

В ходе дополнительного осмотра обнаружено:

  • манометры ХВС и ГВС - 4 шт, номиналом 6 бар пошли на второй круг - давление от 8 до 10+ бар (дальше манометр уперся в ограничитель при заходе на 2й круг :) и реальное давление не известно) Сначала не сообразил и подумал - "Как удалось сломать все манометры?" Потом понял, что не сломаны - просто зашкаливают :)
  • отломаны ВСЕ крепления 4х коллекторов
  • очень сильный гидроудар при закрывании смесителя ванной - нужно установить гаситель гидроударов. Стирарльная, ПММ - не пробовали - но будет еще хуже...
  • редукторы не установлены
  • перед коллектором ГВС установлен фильтр с прозрачной колбой. Там давление 9 бар. Как еще не лопнул и не случился потоп из кипятка - загадка :)
  • течи по ВСЕМ накидным плоским уплотнениям в коллекторном узле, включая счетчик - подтянуто
  • обнаружен насос на полотенцесушитель - он установлен осью вертикально. Требует переделки.

Бонусом заказчику выдан тестер розеток на полчаса, и заказчик лично убедился в присутствии заземления на всех розетках....

Обнаружены ошибки и дефекты в теплоизоляции присоединенных лоджий, отсутствие отливов, нащельников и тд. Требует осмотра и детальных рекомендаций.

Труба 100 на кухонной вытяжке и не организована естественная вентиляция ()заткнута вытяжкой) - "не важно, все равно соседи разрушили вентиляцию".... по уму на соседей надо подавать в суд... Дополнительно надо обследовать вентиляцию ванной и вообще - думать, что делать с вентиляцией с такими вводными....

Электрощит - при беглом осмотре с виду норм (уже переделывался после ремонта), обнаружены незначительные ошибки - провод 6мм2 и 2.5мм2 под один винт - пока не выпадает, но переделать надо. Ну и на количестве шинок сэкономлено - везде по 2 провода под винт...

Продолжение следует. Нужен ли контроль специалиста при проведении ремонта - решение за Вами.... :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138609

25.11.2018 в 02:17:42

Creaturion написал: BV, дело в том, что сантехник говорил о том, что, скорее всего, перепутали подачу и обратку. Просто у меня ремонт полностью закончен. Это ломать надо пол, стены. Вот он, видимо, и предложил самое простое решение, по его мнению ( Также возможной причиной данный сантехник считает трубы 16". Если бы бы ли 20", то и проблем бы не было...

Коротко - сантехник - баран. Он и перепутал трубы. Он же и предложил насос.... Трубы 16 - ни причем. Ну и остального хватает (см пластиковую колбу на ГВС) :killyourselfbywall:

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.11.2018 в 15:03:03

BV, Похоже Вы лично осматривали этот трабл? Сопровождали исправления? Если да, то это очень "иллюстрированный" вариант того, как "нельзя делать".

А сначала казалось, что одна малюсенькая причина! А оказалось, что: "Чем дальше в лес - тем толще партизаны!". :scare

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.11.2018 в 15:05:26

BV написал: Коротко - сантехник - баран. Он и перепутал трубы. Он же и предложил насос....

Вот правильно говорит Олегович, и сам также говорю: "Среди сантехников из ЖЭУ (УК) вряд-ли найдется хотя бы один грамотный..." :scare

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Creaturion
Creaturion
Новичок

Регистрация: 13.11.2018

Москва

Сообщений: 9

26.11.2018 в 11:17:22

BV, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ! Да здравствует Ваш профессионализм и перфекционизм!!! Владимир - лучший водопроводчик!!! :applause: :clapping

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5782

26.11.2018 в 12:13:51

Creaturion, а что проблема решена и дело было в перепутке подачи с обраткой? Вспомнил просто, у меня был однажды случай когда термостатический вентиль данфос словил клина, долго пытался выяснить в чем проблема в негреющем радиаторе пока не оставил открытым лишь его и понял при спуске воды через радиатор что он почти не пропускает. То есть для того чтобы вентиль был горячим расхода тн хватало, но было недостаточно чтобы грел радиатор, заменил вентиль и все стало хорошо.

0
Creaturion
Creaturion
Новичок

Регистрация: 13.11.2018

Москва

Сообщений: 9

26.11.2018 в 12:20:08

Олегович, мне (как непрофессионалу) по большому счету все равно в чем была проблема )) Если бы Владимир начертил пентаграмму, зарезал черного козла и пел на неизвестном языке, но в итоге все заработало - меня бы это тоже устроило :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138609

26.11.2018 в 12:36:36

Олегович написал: а что проблема решена и дело было в перепутке подачи с обраткой?

Могу, и я ответить, т.к. я и переделывал - да, именно сантехник перепутал подачу и обратку. И вторая проблема была в забитом фильтре. Хорошо хоть "сантехник" подключил правильно насос, если бы он и там перепутал, могла быть ситуация, что эта квартира бы заработала, питалаясь от обратного коллектора, через почти забитый фильтр, и у соседей бы тоже грело. Но жильцы бы не знали, что все через зад.

И да, сейчас там расход при не установленных термоголовках и чуть поджатые ближние радиаторы 0,2 м3 в час (теплосчетчик). Вход 54град, выход примерно 44. Если правильно запомнил. Теплосчетчик - медлительный - интегрирует, и вообще говоря, после регулировок нужно время, чтобы он накопил данные

Осталась проблемка с горячей обраткой соседей, кстати они сняли теплосчетчик (тоже кстати увеличили проходное сечение) и платят по нормативу. Наверняка - на радиаторах - шаровые Из-за них - перепад давлений на этажном коллекторе думаю ниже нормального.... Жаль на этажном коллекторе нет поквартирной регулировки расхода - только отсечные

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138609

26.11.2018 в 13:09:49

Олегович написал: Creaturion, а что проблема решена и дело было в перепутке подачи с обраткой? Вспомнил просто, у меня был однажды случай когда термостатический вентиль данфос словил клина, долго пытался выяснить в чем проблема в негреющем радиаторе пока не оставил открытым лишь его и понял при спуске воды через радиатор что он почти не пропускает. То есть для того чтобы вентиль был горячим расхода тн хватало, но было недостаточно чтобы грел радиатор, заменил вентиль и все стало хорошо.

Олегович, Термоклапаны все проверил конечно в ходе настройки. Кстати, заметно взаимовлияние радиаторов при настройке из-за небольшого перепада на коллекторах. Только-только хватает, чтобы всем 4м радиаторам хватало. Если ближний к коллектору радиатор не душить - остальным уже начинает не хватать.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.11.2018 в 13:12:24

Creaturion написал: Владимир - лучший водопроводчик!!!

Он ещё крестиком вышивает и на печатной машинке..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу