BV написал: Упс, да 2я, подумал одно - написал - другое
Ничего страшного, описки у всех случаются. :)
06.12.2018 в 10:51:27
BV написал: Это 3я категория. Зачем генератор?
Я всего лишь предложил поставить рубильник для генератора, чтоб потом по "живому" не кроить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.12.2018 в 17:28:47
Какая то нерадостная картинка получается. Дали мне контакты эксперта-проектировщика, который в пух и прах разнёс обследование (они уже четвёртую версию сварганили в т.ч. на основе его замечаний) нашего дома, на котором строится проект и он прямо указывает, что система TN-C-S не может быть реализована на трёхжильном кабеле ААБ 3*120, который входит в дом. Проектировщик прикидывается мебелью и говорит, что у него контракт только на ремонт электроснабжения здания и всё остальное вотчина мосэнерго. Кто прав и что возможно сделать?
06.12.2018 в 21:47:04
грохотайло написал: система TN-C-S не может быть реализована на трёхжильном кабеле ААБ 3*120, который входит в дом
грохотайло написал: Проектировщик прикидывается мебелью и говорит, что у него контракт только на ремонт электроснабжения здания и всё остальное вотчина мосэнерго.
У вас скорее всего, рабочий ноль идет по броне кабеля.
06.12.2018 в 23:16:11
alexposter, как я понял из разнообразных источников, не по броне, а по алюминиевой оболочке кабеля. Но что делать? Заставлять их, чтобы писали в обследовании, что существующий ввод не позволяет реализовать tn-s-c, а потом каким то непонятным образом трясти Мосэнерго, фонд капремонта и спортлото заодно?
07.12.2018 в 00:45:53
грохотайло, Ну я бы в существующих условиях сделал нормальный контур повторного заземления (с замерами конечно), посадил бы броню и нули дома на него. Иными словами - реализовал бы TN-C-S на вводе ВРУ, и TN-S по стоякам. А кстати, тех.условия есть? Ведь ТУ это исходные данные для начала проектирования.
07.12.2018 в 00:52:42
alexposter, Сечение алюминиевой оболочки кабеля соответствует требованиям к РЕN проводнику ? Да и вот эта сопля при однофазном КЗ выгорит нафих еще до срабатывания ПВ.

Да, ни фига.
07.12.2018 в 01:07:09
dokar, согласен. Тогда какие меры принимать? Неужели устанавливать блок защиты от утечки на вводе, например ампер на 50, для обеспечения времени отключения в 0,4 сек? Или что-то как в системах IT? Да, и тр-ры тока вообще в чудесном месте расположены...
07.12.2018 в 01:11:37
alexposter,
грохотайло написал: трясти Мосэнерго, фонд капремонта
Кабель соответствующий современным требованиям до ТП вести.
Да, ни фига.
07.12.2018 в 01:16:17
alexposter написал: тр-ры тока вообще в чудесном месте расположены...
Писец , конечно . Паранойя. :cool:
Да, ни фига.