Rumato, таким, что расчёт стояков и прочего, ведётся на основании вот этой бумажки
(со слов проектировщиков).
27.11.2018 в 20:54:03
Rumato, таким, что расчёт стояков и прочего, ведётся на основании вот этой бумажки
(со слов проектировщиков).
27.11.2018 в 21:23:12
Тогда это просто замена существующих сетей на новые, хрень какая то :( Привет землякам :)
27.11.2018 в 21:25:27
грохотайло, А Вы с МОЭСКом разговаривали? Они готовы дать больше? Может просто мощностей нет, вот Вас и подрезают.
27.11.2018 в 21:47:39
Rumato написал: грохотайло, А Вы с МОЭСКом разговаривали? Они готовы дать больше? Может просто мощностей нет, вот Вас и подрезают.
Rumato, МОЭСК ничего не может ответить, т.к. есть прокладка в виде ГБУ Жилищник. В Жилищнике начальник ничего не желает делать, мотивируя что нам слишком много, вставки не горят и идите откуда пришли. Я сейчас штудирую СП 256.1325800.2016 но опять же не знаю как это подвязать к делу.
27.11.2018 в 21:48:17
Rumato написал: Тогда это просто замена существующих сетей на новые, хрень какая то :( Привет землякам :)
Rumato, И Вам саллам! Воот! А мы пытаемся, чтобы это была модернизация на существующие реалии.
27.11.2018 в 22:02:06
грохотайло написал: Я сейчас штудирую СП 256.1325800.2016 но опять же не знаю как это подвязать к делу.
Там раздел 7.1, где всё написано. Уже подсчитали нагрузку по ихним формулам?
27.11.2018 в 22:22:38
Radio, Да. У меня получилось 215 квт, что почти совпало с калькулятором мощности на сайте энергосбыта (213 квт).
27.11.2018 в 23:15:33
dokar написал: или доезжая до ближайшего этажа,
до ПЕРВОГО транзитом, чтобы могли воспользоваться пожарные
megrad написал: Как вариант предусмотреть в схеме ввода рубильник для подключения генератора.
И где его взять этот генератор? В аренду? Зачем?
megrad написал: АВР на чём собран на АВ
т.е. с электромеханическим приводом?
грохотайло написал: А зачем вообще этот резерв, который может да и может и нет?
Экскаватор перегрыз кабель. Выгорела секция трансформаторной подстанции. Профилактические работы на трансформаторной подстанции - замена транса например.
грохотайло написал: И собственно вопрос - есть какие то мысли, или какой то опыт, как можно либо обойти этого джентльмена, либо какими то более весомыми аргументами воздействовать на его нежную психику?
Жалобоми через сайт Москвы о ненадлежащем исполнении. Когда его начальник устанет их разгребать - "пальцану" надают по репе. Пригласить ТВ. Потом мэр с экрана громко скажет как он помог решить проблему. ТВ-шников заинтересовать актуальной темой капремонта - придумать им сюжет хождения по кругам ада - они любят такое. Запросить, как организация, на которую работает Жилищник отчет о претворении ваших чаяний в жизнь.
грохотайло написал: По моим прикидкам, на один стояк приходится около 100 метров кабеля, по шесть квартир на фазу. Какие методики расчёта по подбору кабеля?
По мощности с учетом коэфф спроса по нормативке.
грохотайло написал: Так что слова "сколько отвели в 1969 году", явно не катят, так как у меня есть живой пример. Но как его подшить к делу, мне не очень понятно.
Считайте, что Ваш дом строят сейчас заново. И допустим.... Вы можете на стояках и вводных АВ заложить больше, но пока не решите с вводом - вводной домовой АВ вам не увеличат
28.11.2018 в 11:11:27
BV написал: И где его взять этот генератор? В аренду.
В правильном вопросе есть сразу ответ
BV написал: Зачем?
Затем чтобы потом не чего не разбирать.
BV написал: т.е. с электромеханическим приводом
как вариант, но как то видел АВ со встроенным управлением - типа рычажок на три положения. Помнится были АВ легранд.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.12.2018 в 20:37:53
megrad написал: BV написал: И где его взять этот генератор? В аренду.
В правильном вопросе есть сразу ответ
BV написал: Зачем?
Затем чтобы потом не чего не разбирать.
Это 3я категория. Зачем генератор?
05.12.2018 в 21:15:15
BV написал: Это 3я категория. Зачем генератор?
Не... МКД - вторая. Два ввода есть - "гена" не нужен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.