trubo4ist написал:
avogoods написал:
как в этих сталинках и хрущевках работает ВЕ в безветренную погоду:
Нежно.
avogoods написал:
вариант а).: тяга отсутствует (как тогда живут люди?);
ВЕ рассчитывается и работает нормативно именно без ветра.
avogoods написал:
вариант б).: тяга присутствует, но значительно ослабляется;
С точностью до наоборот: при ветре усиливается.
avogoods написал:
на вентканалах, оснащенных дефлекторами обратная тяга ВЕ когда нибудь бывает
Легко. Это всеобщее заблуждение, что дефлектор гарантирует отсутствие обратной тяги.
avogoods написал:
б). как и писал выше, опрокидывание тяги ВЕ происходит не всегда, а только при ветрах определенных направлений (если бы был недостаток притока, то процесс опрокидывания тяги ВЕ был бы регулярным и постоянным, разве нет?);
Нет. Не всякий ветер усиливает тягу.
avogoods написал:
в). тем не менее сегодня полностью заткнул 2 отверстия, таким образом остались рабочими 3 отверстия (в ванной, в туалете, на кухне) и тяга на кухонном канале только при моих коротких наблюдениях и исчезала полностью, и редко, но опрокидывалась...
Будем считать, что так и есть.
Тогда можно прошить зонт воздуховодами, утеплить их. Боюсь, что тогда у соседа проблема еще усилится.
Более правильно нарастить всю трубу.
Если интересуют правильные зонты, то посмотрите (имхо)ГОСТ Зонты вентиляционные.
Дефлекторами не увлекайтесь. Я бы даже сказал, что они противопоказаны. Не дай бог, полечив вентиляцию, опрокините дымоход...
trubo4ist,
trubo4ist написал:
Нежно.
:)
trubo4ist написал:
ВЕ рассчитывается и работает нормативно именно без ветра.
Понятно, спасибо!
trubo4ist написал:
Легко. Это всеобщее заблуждение, что дефлектор гарантирует отсутствие обратной тяги.
Понятно, спасибо!
trubo4ist написал:
Нет. Не всякий ветер усиливает тягу.
Так и я вроде о том же :) Спасибо!
trubo4ist написал:
Тогда можно прошить зонт воздуховодами, утеплить их.
На какую высоту нужно вывести доп. воздуховоды? Или здесь применимо правило, чем выше от оголовка существующего общего зонта, тем лучше?
trubo4ist написал:
Более правильно нарастить всю трубу.
На мой взгляд это более масштабная работа и с непонятным (негарантированным) результатом для меня...
trubo4ist написал:
Если интересуют правильные зонты, то посмотрите (имхо)ГОСТ Зонты вентиляционные.
Спасибо, посмотрю...
trubo4ist написал:
Дефлекторами не увлекайтесь. Я бы даже сказал, что они противопоказаны. Не дай бог, полечив вентиляцию, опрокините дымоход...
Хотелось бы узнать о дополнительных минусах от установки обычных дефлекторов? Или в моем случае минус возможен только один - это опрокидывания тяги дымохода? Так тяга в дымоходе и сейчас с попеременным успехом опрокидывается... Просто в инете написано, что в среднем обычные дефлекторы (ЦАГИ, Вольпера-Григоровича) вроде как усиливают тягу и защищают от задувов ветра... Мне такие просить управляющую компанию поставить на выведенные сквозь существующий зонт воздуховоды (какой тип лучше)?
Благодарю заранее!