19.11.2018 в 02:14:31
Добрый вечер. Нужны советы, пинки, мнения, идеи.. есть вот планировка, хочется сделать все без излишеств, компактно. Разгруппировал, как то так.. по моим прикидкам в притык должно войти в щит на 24 модуля - из за чего: 1 - вводный 50А двухполюсный 2 - реле зубр обязательно, 3 - узо общее 63А 30ма (возможно не буду на него вешать кондиционеры и свет, а то вдруг еще ложные будет давать). 4 - выключатель нагрузки, наверное двухполюсный?(рубильник, которым будем отключать всю квартиру кроме холодильника и роутера) ну и дальше все автоматы линий...
Не придумал, можно ли с чем то объединить розетку для уборки которая в корридоре и рядом с ней теплый пол - который будет подогревать в ванной буквально 1-2метра. свет допустим можно поставить всего 2 автомата - скажем на две комнаты один, и второй кухня+ванна. Забыл указать на схеме, что на балкон будет еще отдельная линия розетка и светильник вместе на один автомат.
19.11.2018 в 02:52:50
veler написал: Не придумал, можно ли с чем то объединить розетку для уборки которая в корридоре и рядом с ней теплый пол - который будет подогревать в ванной буквально 1-2метра.
объедините хоть с чем. Хоть с освещением:
veler написал: свет допустим можно поставить всего 2 автомата - скажем на две комнаты один, и второй кухня+ванна.
19.11.2018 в 10:49:04
нужно упрощенное решение по электрике при входе одна розетка - итого вводной АВ - 2Р, Зубр 3Р, диф 2 Р (либо УЗО и АВ 3Р) итого бокс на 8 динов. всё остальное переноски.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.11.2018 в 11:09:02
Грэй написал:
veler написал: все без излишеств, компактно. ..... должно войти в щит на 24 модуля
24 модуля уже излишество, для двушки-то...
veler написал: на балкон будет еще отдельная линия розетка и светильник вместе на один автомат.
отдельная линия? фигасе "без излишеств" ))))))))
Грэй, Так вот же и ищу мнения как компактней. Балкон дело в том что залить могут - поэтому чтоб иметь возможность обесточить его, была колхозная идея объединить его с кухонными розетками допустим - только пропустить через обычный выключатель скрытый. Реле почему обязательно потому что с напряжением пока проблемы у дома - сильно прыгает, техника горит, исправят ситуацию похоже не скоро. Узо потому что дети...тоже не обсуждается, надо, пусть будет! Спальня получается линия 1-2 там в межсезонье по одной линии может работать утюг, а в другой электро обогрев 2-3квт поэтому наверное все розетки детской и спальни не стоит в одну группу
19.11.2018 в 11:16:46
veler написал: Узо потому что дети...
Узо не потому что дети, узо потому что надо. Отдельно к детям оно не имеет никакого отношения.
19.11.2018 в 17:35:56
Radio написал:
veler написал: Узо потому что дети...
Узо не потому что дети, узо потому что надо. Отдельно к детям оно не имеет никакого отношения.
Radio, ну то я к слову, допустим без наличия детей забивается болт на розетки - подключают только к мокрой зоне...
Мужики где предложения) про розетку корридора и теплый пол понял - цепляю к чему либо особо не важно, потому что пол слаб а розетка редко используется. балкон обдумаю - возможно будет идти от кухонных розеток и как вариант где то в районе кухни припрятать выключатель для той части.
Можно ли ставить врезной щит на пенобетон между корридором и ванной? Нарастив толщину камнем, смущает то что за стеной ванная комната, хоть и трубы краны в другом углу, но там удобно в плане дверей планировки... Выключатель нагрузки - с помощью которого при отъезде выключаем всю хату кроме холодильника, ставить 1 полюсный или двух? сейчас наштудируете меня и пойду схему щита рисовать))
19.11.2018 в 17:41:12
veler написал: допустим без наличия детей забивается болт на розетки - подключают только к мокрой зоне...
С чего вы это взяли?
Нет, ну вы лично, в рамках своей частной жизни, можете забить болт на что угодно, никто же не вправе помешать. Но обычно так никто не делает.
Наличие или отсутствие детей также не влияет абсолютно.
19.11.2018 в 18:02:42
veler написал: Мужики где предложения) про розетку корридора и теплый пол понял - цепляю к чему либо особо не важно
Тёплый пол цепляется за тёплый пол, розетка - за розетку или в сочетании с другими розетками.
veler написал: ставить 1 полюсный или двух?
Поставьте 2Р - не та разница в цене...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.11.2018 в 18:08:26
а потом суетятся, что включить, что отключить...................
19.11.2018 в 19:08:41
СтранникXXI написал: там, поди, коридорчик узенький.
Планировка квартиры не представлена, но почему то все пытаются впихнуть щит при входе....тем не менее {{post:6478911,Нарастив толщину камнем}}
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.11.2018 в 19:14:25
MaSeVi написал:
veler написал: Мужики где предложения) про розетку корридора и теплый пол понял - цепляю к чему либо особо не важно
Тёплый пол цепляется за тёплый пол, розетка - за розетку или в сочетании с другими розетками.
veler написал: ставить 1 полюсный или двух?
Поставьте 2Р - не та разница в цене...
MaSeVi, цена да..равна грубо говоря, монтаж чуть другой - если ноль отлючает значит холодильнику с другой шинки ноль брать. ну и позиция в щитке. а надо ли отключать при отъезде и ноль в том числе? теплый пол (он там один и мелкий) имеете ввиду что все таки отдельный автомат?)
megrad написал: Короб из ГКЛ чем не устраивает ссылка?
устраивает, это мелочи, волнует само место/перестенок с ванной.
alex50 написал: а потом суетятся, что включить, что отключить...................
alex50, это в том случае когда линия не выдерживает?)) ну так я же вроде не все в одну кучу, одни вон говорят наоборот лишнее леплю
19.11.2018 в 19:24:38
veler написал: устраивает, это мелочи, волнует само место/перестенок с ванной.
О мрачном, если зальют соседи щиток попадёт под поток?