AKI написал:
Exaltatio написал:
В многоэтажном доме имеется стояк ГВС из полипропилена
Стояк переваривали или такой от застройщика?
AKI, стояк от застройщика, а вот перемычку для полотенцесушителя уже сами ставили. Не подумал, к сожалению, что так сильно выгибать будет. Точнее подумал, а работники сказали, что ничего страшного. Вот теперь и переживаю
АПОСТОЛ написал:
Какой именно ПП и чем армированн?
У соседа тоже в распор?
Компенсатор Козлова рассматривали для ПП?
АПОСТОЛ, весь стояк сделан из 40 мм, не знаю армирован ли, своими глазами не видел. А вот перемычку для полотенцесушителя уже мои работники ставили, там 32 мм труба армирована стекловолокном. У верхнего соседа не в распор, нижний делает ремонт, так что пока не известно.. Да и меня интересует именно эта перемычка. На фотографии видно тройник и труба в стену пошла, вот метром ниже точно так же тройник и труба в стену, а перемычку гнет именно между этими двумя тройниками, к соседям нормально все уходит. Можно и компенсатор Козлова поставить, мне не принципиально, просто поискать по магазинам его придется.. Вопрос нужен ли как таковой компенсатор на этот несчастный метр?