Antisandr написал: Дунуть в обратку страшно, т.к. может забить предыдущий узел водоотбора
Что мешает отсоединить подводку от этого узла? может как раз оттуда и вылетит.... и в него дунуть не помешает.
27.11.2018 в 18:53:19
Antisandr написал: Дунуть в обратку страшно, т.к. может забить предыдущий узел водоотбора
Что мешает отсоединить подводку от этого узла? может как раз оттуда и вылетит.... и в него дунуть не помешает.
27.11.2018 в 21:51:14
Какой трос? Там угол, как из уголка в трубу то выйти, тож не канашка
27.11.2018 в 23:16:36
Освобождаете концы трубы, сливаете воду, подсоединяете к пылесосу. С другой стороны тонкую ниточку с маленьким пушистиком на конце. Всасываете нитку в трубу до выхода в пылесос, этой ниткой затягиваете в трубу прочный капроновый шнур. На шнур привязываете ершик-пумпончик и гоняете его по трубе. Можно для проверки сечения прявязать шарик-бусинку и попробовать протянуть. Либо грязь выбьете, либо по длине и положению шнура определите место заужения.
28.11.2018 в 00:56:20
Antisandr написал: Повесил колонку газовую и включил проверить как течет в раковине вода (самая дальняя точка квартиры).
У вас на выходе гор.воды из газовой колонки такой же полипропилен ?
28.11.2018 в 13:40:55
Technik-san, там затык только на одной точке.
Мишутк, класс, шарик - калибр, а я всё в камеру смотрю, а она не везде пролазит, возьму на заметку !
28.11.2018 в 20:37:31
ALPIC - жаль, что вы по фото ничего не поняли. Там ведь водорозетка расплавилась от чрезмерно высокой температуры.По этой причине ни в коем случае нельзя ставить любую полимерную трубу на выход гор.воды из газовой колонки.
28.11.2018 в 21:14:41
ALPIC написал: Technik-san, там затык только на одной точке.
Мишутк, класс, шарик - калибр, а я всё в камеру смотрю, а она не везде пролазит, возьму на заметку !
ALPIC, Посмотрите фото Technik-san ВНИМАТЕЛЬНО. В водорозетке кое-чего не хватает :)
28.11.2018 в 21:19:06
Technik-san написал: По этой причине ни в коем случае нельзя ставить любую полимерную трубу на выход гор.воды из газовой колонки.
Хех, не знаешь что лучше.... хоть колонка не рванула... "предохранитель" из полипропилена сработал :) А без шуток - я б ставил на колонки дополнительно клапан безопасности со сливом в канализацию
28.11.2018 в 22:13:00
BV написал: А без шуток - я б ставил на колонки дополнительно клапан безопасности со сливом в канализацию
BV, Думаете, те доли секунды которые колонка соображает что разбор воды закончился могут быть критичными? Или я чето не догоняю как всегда?((
29.11.2018 в 01:46:39
BV написал:
- я б ставил на колонки клапан безопасности со сливом в канализацию
BV Владимир, не хочу Вас учить, но ГБ спасает от давления, а не от высокой температуры. Ну сбросит клапан до 3кг 90гр и ЧЁ ? ))) температура осталась один хрен 90гр
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.