29.11.2018 в 13:04:06
Radio написал: Aspera, еще бы, это вам не сименс какой-нибудь. :)
Radio, А то ;)
29.11.2018 в 13:06:49
Посититель написал:
Aspera написал: Покритикуйте?
Плохая бесперебойность электроснабжения!
Вдобавок ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
САМАЯ плохая надёжность защитного отключения за дурные деньги!
НЕСОГЛАСОВАННО с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!
Завышена характеристика одного из аппаратов защиты от сверхтоков!
Не достаточно на освещение только трёхжильного!
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
Про всё указанное подробно неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.
Посититель, Это плохо(. Будем думать...
29.11.2018 в 13:12:17
Aspera написал: это устройство (2CSF200992R0005) работает совместно с АВДТ?
Да.
Aspera написал: Это плохо(.
Не принимайте близко к сердцу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.11.2018 в 13:15:00
Aspera написал: Пока такой вариант.
И какой великий смысл в этих 5 АВДТ :confused: Пустая трата денег?
29.11.2018 в 13:53:26
ebf написал: И какой великий смысл в этих 5 АВДТ
Даме уже 2-ую страницу хочется.
ebf написал: Пустая трата денег?
Ну и пусть себе тратит, Вам что за печаль? Ей же пишут "ставьте УЗО...", а она не внемлет, что ж теперь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.11.2018 в 16:50:14
ebf написал:
Aspera написал: Пока такой вариант.
И какой великий смысл в этих 5 АВДТ :confused: Пустая трата денег?
ebf, Пока вывести некоторые приборы из-под групповых УЗО. Хочется остановиться на 3 УЗО и распределить примерно поровну нагрузку среди них. Потом с остальным определиться. Например, сократить кол-во линий под групповыми УЗО. Пока не соображу, как и чего можно объединить ...
А про деньги - зачем же дорого). Вот есть по 680 руб АВДТ
29.11.2018 в 16:51:50
ebf написал:
Aspera написал: Нужно разобраться с РКН, которое можно использовать без контактора.
Лично мне ,нравится наличие контактора ,а ещё лучше Расцепитель максимального напряжения ,надёжнее всяких реле
ebf, Можете ссылку сбросить на расцепитель? Никогда не сталкивалась.
29.11.2018 в 16:53:28
Aspera, Розетки кухни под один АВ, а не под два. Розетки коридора и кладовки объединить с какой-нибудь комнатой/комнатами...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу