28.11.2018 в 16:54:32
MaSeVi написал:
Aspera написал: говорят, спасает
Говоря и жук свистит, и бык летает...
MaSeVi, Конечно, но всё зависит от количества принятого). Ну, а если серьёзно, то просто на настоящий момент не нашла информацию, касаемую AFDD (не рекламного характера) написанную доступно и понятно.
28.11.2018 в 16:58:09
ebf написал:
Aspera написал: который предписывает её использование только с АВ или АВДТ, так как сам это блок выключить линию не может.
Так по этому AFDD и стоит на отдельной линии ,а у вас нарисовано ,что AFDD защищает кучу линий под разными АВ ,это не правильно
ebf, А, точно. Здесь, видимо, соединяя кучу линий на один 40 А АВДТ решили туда присоединить и 40 A AFDD, что по предписанию производителя формально можно, не учитывая количество линий, заведённых на один АВДТ).
29.11.2018 в 01:45:20
Aspera написал: Покритикуйте?
Плохая бесперебойность электроснабжения!
Вдобавок ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
САМАЯ плохая надёжность защитного отключения за дурные деньги!
НЕСОГЛАСОВАННО с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!
Завышена характеристика одного из аппаратов защиты от сверхтоков!
Не достаточно на освещение только трёхжильного!
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
Про всё указанное подробно неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.
29.11.2018 в 13:03:27
Схему исправили, спасибо всем за дельные советы). Пока такой вариант. Со вводными устройствами пока не совсем определились, еще думаем.
29.11.2018 в 13:06:49
Посититель написал:
Aspera написал: Покритикуйте?
Плохая бесперебойность электроснабжения!
Вдобавок ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
САМАЯ плохая надёжность защитного отключения за дурные деньги!
НЕСОГЛАСОВАННО с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!
Завышена характеристика одного из аппаратов защиты от сверхтоков!
Не достаточно на освещение только трёхжильного!
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
Про всё указанное подробно неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.
Посититель, Это плохо(. Будем думать...
29.11.2018 в 13:12:17
Aspera написал: это устройство (2CSF200992R0005) работает совместно с АВДТ?
Да.
Aspera написал: Это плохо(.
Не принимайте близко к сердцу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу