Здравствуйте! Помогите решить проблему с отоплением! Квартира в новостройке, 8-й этаж из 9-ти. Однотрубная система отопления (1 металлопластиковая труба Valtec d=20мм в полу через всю квартиру). Установлены 2 радиатора Rifar base 500мм по 10 секций и 1 на 12 секций, подключены по схеме "низ-низ", стоят байпасы d=16мм. Радиаторы подключены той-же трубой 20 мм, в полу через тройник (пресс-фитинг), плавный изгиб в стену, выход из стены через уголок 90 градусов (водорозетка Valtec 20мм на 1/2", по совету мастеров) и краны far - на подаче регулирующий вентиль 1/2", на обратке - запорный 1/2". Воздух из радиаторов стравлен. Подача слева, на подаче поменял терморегулирующий вентиль far (на фото) на обычный (для большего протока теплоносителя). Результат - слегка теплые радиаторы, при этом вентили и на подаче и на обратке горячие (температура примерно 60 градусов - руку можно держать пару секунд). Что сделано неправильно и как это можно исправить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138439

01.12.2018 в 16:51:33

nieuweling написал: и краны far - на подаче регулирующий вентиль 1/2", на обратке - запорный 1/2".

Сечение к радиаторам заужено.

Убирайте эти краны - попробуйте сначала на одном радиаторе - или уголок американку, или шаровый угловой с американкой. Если заработает, и очень нужно регулировать - потом поставите угловой термоклапан Данфосс ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ систем.

И вообще - МП - плохой вариант для однотрубных - заужения в фиттингах большие. Хорошо все работает когда внутренний диаметр трубы 20, ну где-то проходит и 15мм. Например - стальная труба.

Да и если Ваша система отопления центральная с элеватором - металлопласт нельзя

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

01.12.2018 в 16:55:24

nieuweling, менять систему на двухтрубную более эффективную, эта - полная лажа

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138439

01.12.2018 в 16:57:18

nieuweling написал: Квартира в новостройке, 8-й этаж из 9-ти. Однотрубная система отопления

Опишите систему? Центральная? Котел? Стояки? Коллектор этажный? и тд

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

01.12.2018 в 17:07:17

nieuweling, Что сделано неправильно и как это можно исправить? Все неправильно. Если это наваял мастер? Гоните его в шею.

0
nieuweling
nieuweling
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Краснодар

Сообщений: 8

01.12.2018 в 23:13:08

BV, Система отопления центральная. В соседней квартире проходит стояк запитки (с 1го этажа до 9го), в моей квартире стояк обратки (тоже идет с 1го до 9го этажа). Между ними по полу одна труба и радиаторы с подключением "низ-низ" во всех квартирах.

0
nieuweling
nieuweling
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Краснодар

Сообщений: 8

01.12.2018 в 23:18:23

BV, металлопластиковые трубы от застройщика, система центральная.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138439

01.12.2018 в 23:32:24

nieuweling написал: BV, Система отопления центральная. В соседней квартире проходит стояк запитки (с 1го этажа до 9го), в моей квартире стояк обратки (тоже идет с 1го до 9го этажа). Между ними по полу одна труба и радиаторы с подключением "низ-низ" во всех квартирах.

nieuweling, проектировщик этого чуда - сволочь-экономист-кроильщик-извращенец.
Гибрид двухтрубной однотрубной и горизонтальной разводки отопления. Надо было постараться чтобы собрать все недостатки систем в одну. Да еще и металлопластиком. Сделать соседей зависимыми друг от друга, а при неисправности (прорыве в одной квартире) - оставить без отопления аж две вертикали квартир.

0
nieuweling
nieuweling
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Краснодар

Сообщений: 8

01.12.2018 в 23:34:37

BV написал:

nieuweling написал: и краны far - на подаче регулирующий вентиль 1/2", на обратке - запорный 1/2".

Сечение к радиаторам заужено.

Убирайте эти краны - попробуйте сначала на одном радиаторе - или уголок американку, или шаровый угловой с американкой. Если заработает, и очень нужно регулировать - потом поставите угловой термоклапан Данфосс ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ систем.

И вообще - МП - плохой вариант для однотрубных - заужения в фиттингах большие. Хорошо все работает когда внутренний диаметр трубы 20, ну где-то проходит и 15мм. Например - стальная труба.

Да и если Ваша система отопления центральная с элеватором - металлопласт нельзя

BV, У вентилей far пропускная способность 3,3 м3/ч (у данфоса 4,3). Боюсь заужено сильно в уголке Valtec на выходе из стены, еще и угол 90 градусов

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138439

01.12.2018 в 23:40:24

nieuweling написал: У вентилей far пропускная способность 3,3 м3/ч (у данфоса 4,3)

по фото не видно какие там вентили, ну если так...

nieuweling написал: Боюсь заужено сильно в уголке Valtec на выходе из стены,

вполне возможно, а еще в отводе тройника, а еще - байпас не смещенный с оси, а еще - радиаторы низ-низ, вместо диагональ, а еще радиаторы БЕЙС, а не монолит, а еще - по дороге к радиатору три прямых угла, и после него три .... Если что забыл - допишите :)

0
nieuweling
nieuweling
Новичок

Регистрация: 10.05.2017

Краснодар

Сообщений: 8

01.12.2018 в 23:54:09

BV написал:

nieuweling написал: У вентилей far пропускная способность 3,3 м3/ч (у данфоса 4,3)

по фото не видно какие там вентили, ну если так...

nieuweling написал: Боюсь заужено сильно в уголке Valtec на выходе из стены,

вполне возможно, а еще в отводе тройника, а еще - байпас не смещенный с оси, а еще - радиаторы низ-низ, вместо диагональ, а еще радиаторы БЕЙС, а не монолит, а еще - по дороге к радиатору три прямых угла, и после него три .... Если что забыл - допишите :)

BV, Еще мои радиаторы получаются 9-м, 10-м и 11-м от стояка запитки((( Пройдусь по соседям, посмотрю как у них радиаторы работают.