AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.12.2018 в 21:11:02

Mandalore105 написал: Не совсем понятно, на фото со стеклом трубы?

Приме брака с ППР армированным стекловолокном уважаемый Technik-san привел чуть выше. Красная прослойка в торцах труб и есть армировка стекловолокном.

0
stad
stad
Эксперт

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

06.12.2018 в 21:22:28

AKI написал:

Mandalore105 написал: Не совсем понятно, на фото со стеклом трубы?

Приме брака с ППР армированным стекловолокном уважаемый Technik-san привел чуть выше. Красная прослойка в торцах труб и есть армировка стекловолокном.

AKI, в фотках труб со стекловолокном нет брака производителя/материала. Это брак исполнителя. А от труб с алюминиевой армировкой лучше отказаться вообще. В работе геморройные, в эксплуатации проблемные.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.12.2018 в 21:27:22

stad написал: В работе геморройные, в эксплуатации проблемные.

И еще у них ТКР больше (если память не изменяет).

0
stad
stad
Эксперт

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

06.12.2018 в 21:39:46

И металлопласт, и ППР с фольгой, в сочетании температура + давление ведут себя однотипно: могут расслаиваться, образовывать пузыри. У пропилена стекловолокном подобного вроде не замечено. Там нет разделительных слоев. Разумеется на отопление его все равно нельзя.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.12.2018 в 01:45:33

stad, Почему ПП на отопление нельзя? У меня нормально стоит.

0
stad
stad
Эксперт

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

07.12.2018 в 07:11:22

В центральном отоплении подразумевал, нельзя. Особенно с элеваторным узлом. А так, меняют часть стояка на пропилен, обязательно резьбовые муфты будут. Если потечёт- потечёт кипяток. Пару раз такое видел. Ничего хорошего, вся мебель и пол в комнате менялись потом.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.12.2018 в 07:45:18

stad, Ну так Вы уточняйте, а то я подумал вообще нельзя :eek:

0
stad
stad
Эксперт

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

07.12.2018 в 09:02:32

Rumato, извините)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.12.2018 в 13:44:46

AKI, не больше. А вот кислород в теплоноситель сосут за милую душу. И это не лечится.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

08.12.2018 в 00:35:57

Не все ППР трубы хороши, не все Пекс, не все металльные...Идеальных еще не придумали. Но и плевать в одну сторону не надо.

0

Баш майсторът