ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

03.12.2018 в 23:40:46

Начать вам нужно, с того что количество теплоносителя тут мало на что влияет, дело в количестве энергии которое он получает и отдаёт. Если не быть уверенным в контурах, то можно долго плутать в потёмках. Чистка фильтров это первое при любом разборе полётов. Проверьте правое и левое крыло отдельно, если тоже самое, дальше делите на ветки, контура. Ещё, пока я не в давался в вашу автоматику и не знаю обвязку, но проверьте, не проседает ли пламя в какой нибудь момент манипуляций. Горелка модулируемая ? Есть привязка каких нибудь датчиков? Гидрострелка есть? Не плохо бы видеть схему и знать дельты контуров в разных режимах. По поводу тяги, если прерыватель в порядке, то ни ворона в дымоходе, ни приточная вентиляция на тягу вряд ли повлияют до такой степени. К стате, а у вас "турба" не установлена (на вашем котле допускается), дымоход через стену или кровлю? Насос влиять не должен, но в общем схему бы... и это ведь у вас не врождённое? Или появилось после перестанови насосов?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.12.2018 в 23:53:03

hasproboy написал: имеет ли значение то,что насос стоит на подаче,а не на обратке?

Для этого без разницы. Рост температуры датчика может не отражать целой картины. На это не стоит обращать внимания. Важно, чтобы котёл выключился, достигнув максимальной температуры. Но это испытание нужно производить при температуре на улице, принятой в первоначальных расчётах за минимальную. То есть котёл в свое выработке тепла должен обогнать потери тепла домом.

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

04.12.2018 в 00:06:32

cineman, всё правильно, при какой кофигурации включеных контуров котёл дорабатывает до отсечки, а при какой нет. Припоминается история, когда тупо перепутали контакты и датчик контура подключили вместо датчика погодозависимости, автоматика завидев тепло , прижимала горелку.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.12.2018 в 11:49:45

hasproboy написал: Подробности об устройстве отопления пока не привожу,поскольку к нему претензий нет,прошлый сезон оно(отопление) отработало нормально.Скажу лишь,что в оба направления от угла буквы Г стоят циркуляционные насосы.

Наверняка, установка двух насосов - только вредит, а не помогает. Насос нужен ТОЛЬКО один.

hasproboy написал: Но если будет нужно-выложу любые данные.

Обязательно выкладывайте. Это поможет дать Вам наиболее оптимальные советы. Наилучший вариант - выложить полную гидравлическую схему СО. Ниже выкладываю пример подробной гидравлической схемы СО.

hasproboy написал: Проблема вот в чем:2 месяца назад,включив котел я обнаружил,что температура на максимуме терморегулятора не поднимается выше 60 градусов.

При правильно настроенной системе отопления, причина может быть только одна - недостаточная мощность котла. Но это при правильно спроектированной, смонтированной и настроенной системе отопления.

hasproboy написал: И недавно я случайно обнаружил,что температура поднимается как положено если отключить насос,толкающий воду на короткое плечо буквы Г.В этом,коротком крыле дома,первый этаж-это теплый пол; второй-биметаллические секционные батареи.

Явно тут присутствует разбалансировка системы. Наверняка один насос мешает работе другому насосу. Также ТП правильно подключать через свой НСУ (насосно-смесительный узел). Т.е. НСУ должен учитываться как групповой потребитель.

Возможно, проблему можно решить установкой на ветки балансировочных клапанов. Хотя в правильно спроектированной системе частного дома не балансируют ветки, а балансируют все циркуляционные кольца (в двухтрубной системе, а какая у Вас - неизвестно).

hasproboy написал: Все мастера,когда я объясняю,не дослушав даже до конца,выдают-мол котел не справляется с объемом воды,при этом не учитывая.что этот котел расчитан на нагрев 450л. воды,в то время как у меня около 200-250л

Объем ТН (теплоносителя) не влияет на мощность котла и системы. Влияет только на инерционность системы (и то не очень значительно). Т.е. приглашенные Вами "специалисты" не обладают элементарными знаниями в области систем отопления.

Без разницы какой объем ТН. 200 или 3200 литров. При большем объеме ТН, может быть даже намного лучше (по расходу газа), если котел умеет модулировать свою мощность (насколько понял, Ваш котел не умеет модулировать мощность, поэтому объем ТН не играет никакой роли даже в плане инерционности).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

04.12.2018 в 14:44:31

Inch1964 написал:

hasproboy написал: Подробности об устройстве отопления пока не привожу,поскольку к нему претензий нет,прошлый сезон оно(отопление) отработало нормально.Скажу лишь,что в оба направления от угла буквы Г стоят циркуляционные насосы.

Наверняка, установка двух насосов - только вредит, а не помогает. Насос нужен ТОЛЬКО один.

hasproboy написал: Но если будет нужно-выложу любые данные.

Обязательно выкладывайте. Это поможет дать Вам наиболее оптимальные советы. Наилучший вариант - выложить полную гидравлическую схему СО. Ниже выкладываю пример подробной гидравлической схемы СО.

hasproboy написал: Проблема вот в чем:2 месяца назад,включив котел я обнаружил,что температура на максимуме терморегулятора не поднимается выше 60 градусов.

При правильно настроенной системе отопления, причина может быть только одна - недостаточная мощность котла. Но это при правильно спроектированной, смонтированной и настроенной системе отопления.

hasproboy написал: И недавно я случайно обнаружил,что температура поднимается как положено если отключить насос,толкающий воду на короткое плечо буквы Г.В этом,коротком крыле дома,первый этаж-это теплый пол; второй-биметаллические секционные батареи.

Явно тут присутствует разбалансировка системы. Наверняка один насос мешает работе другому насосу. Также ТП правильно подключать через свой НСУ (насосно-смесительный узел). Т.е. НСУ должен учитываться как групповой потребитель.

Возможно, проблему можно решить установкой на ветки балансировочных клапанов. Хотя в правильно спроектированной системе частного дома не балансируют ветки, а балансируют все циркуляционные кольца (в двухтрубной системе, а какая у Вас - неизвестно).

hasproboy написал: Все мастера,когда я объясняю,не дослушав даже до конца,выдают-мол котел не справляется с объемом воды,при этом не учитывая.что этот котел расчитан на нагрев 450л. воды,в то время как у меня около 200-250л

Объем ТН (теплоносителя) не влияет на мощность котла и системы. Влияет только на инерционность системы (и то не очень значительно). Т.е. приглашенные Вами "специалисты" не обладают элементарными знаниями в области систем отопления.

Без разницы какой объем ТН. 200 или 3200 литров. При большем объеме ТН, может быть даже намного лучше (по расходу газа), если котел умеет модулировать свою мощность (насколько понял, Ваш котел не умеет модулировать мощность, поэтому объем ТН не играет никакой роли даже в плане инерционности).

Inch1964, Возможно я объяснил непонятно.Насосы на разных ветках.На большой ветке(там где 8 комнат) система прекрасно греет даже без насоса(он практически всегда выключен),там подводящая труба 40мм нержавейка.Поэтому,думаю,тот насос можно в расчет не принимать. Для меня странно то что эта система ведь прошлый сезон отработала без нареканий,значит она жизнеспособна,так? Я так же помню здесь было сказано,что возможно она работала на пределе,а чуть туда-сюда и все... Но я видел дома,в которых эти ребята делали отопления.Там такие сложные системы,(не для вас я думаю) что мой дом кажется курятником...

0
hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

04.12.2018 в 14:46:14

Прошу прощения,что заставляю вас вытягивать информацию по чайной ложке,знаю что должен был все подробно выложить в начале темы,но одна семейная проблема отнимает все мое время и к компу подхожу только урывками.Всем спасибо за терпение.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.12.2018 в 14:58:36

hasproboy написал: Возможно я объяснил непонятно.

Абсолютно непонятно без схемы.

hasproboy написал: На большой ветке(там где 8 комнат) система прекрасно греет даже без насоса(он практически всегда выключен)

Вы или не прочитали того, что Вам написал, или не осознали.

hasproboy написал: Поэтому,думаю,тот насос можно в расчет не принимать.

Вот пока Вы так думаете, нормально система отопления работать не будет.

hasproboy написал: Для меня странно то что эта система ведь прошлый сезон отработала без нареканий,значит она жизнеспособна,так?

Нет! Не так! Подумйте, в чем могли произойти изменения режимов работы СО.

hasproboy написал: Я так же помню здесь было сказано,что возможно она работала на пределе,а чуть туда-сюда и все...

Кем было сказано? Проектировщиком систем отопления или простым рабочим по монтажу СО? Вот к этому работяге и предъявляйте претензии....

hasproboy написал: Но я видел дома,в которых эти ребята делали отопления.Т

Тем более странно, что спрашиваете на этом форуме. Почему же вы этих "ребят" не спрашиваете, почему ваша СО не может работать нормально? Этим "ребятам" вы заплатили деньги. А здесь, на форуме, вы кому-нибудь заплатили деньги? Хоть одну копеечку? Если не заплатили, так почему спрашиваете здесь, а не у этих "ребят"?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.12.2018 в 15:11:27

hasproboy написал: Прошу прощения,что заставляю вас вытягивать информацию по чайной ложке,знаю что должен был все подробно выложить в начале темы,но одна семейная проблема отнимает все мое время и к компу подхожу только урывками.

Если у вас нет времени на решение ваших же собственных проблем, то кого волнуют ваши проблемы?

У меня проблемы покруче ваших. Но не ною здесь на форуме как больной гнилой зуб, в отличие от вас.

Нет у вас времени на решение собственной проблемы по вашему личному отоплению - так и не пишите, и не отвлекайте мастеров, на всякую нелепицу.

Сначала разберитесь в своих личных и семейных проблемах, а потом уже отвлекайте мастеров по делу, а не для "просто поговорить".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

04.12.2018 в 15:56:49

Inch1964, На счёт туда-сюда, это имеется в виду первый локаничный ответ BV :) hasproboy, найдёте время, постарайтесь ответить на вопросы и не спешите с единичными ответами, лучше скопом, чтобы картина нарисовалась .

0
hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

04.12.2018 в 17:33:04

Inch1964 написал:

hasproboy написал: Возможно я объяснил непонятно.

Абсолютно непонятно без схемы.

hasproboy написал: На большой ветке(там где 8 комнат) система прекрасно греет даже без насоса(он практически всегда выключен)

Вы или не прочитали того, что Вам написал, или не осознали.

hasproboy написал: Поэтому,думаю,тот насос можно в расчет не принимать.

Вот пока Вы так думаете, нормально система отопления работать не будет.

hasproboy написал: Для меня странно то что эта система ведь прошлый сезон отработала без нареканий,значит она жизнеспособна,так?

Нет! Не так! Подумйте, в чем могли произойти изменения режимов работы СО.

hasproboy написал: Я так же помню здесь было сказано,что возможно она работала на пределе,а чуть туда-сюда и все...

Кем было сказано? Проектировщиком систем отопления или простым рабочим по монтажу СО? Вот к этому работяге и предъявляйте претензии....

hasproboy написал: Но я видел дома,в которых эти ребята делали отопления.Т

Тем более странно, что спрашиваете на этом форуме. Почему же вы этих "ребят" не спрашиваете, почему ваша СО не может работать нормально? Этим "ребятам" вы заплатили деньги. А здесь, на форуме, вы кому-нибудь заплатили деньги? Хоть одну копеечку? Если не заплатили, так почему спрашиваете здесь, а не у этих "ребят"?

Inch1964, Вы читаете невнимательно.Когда говорят"здесь было сказано" имеют ввиду место где мы находимся,а находимся мы на форуме.Это было сказано здесь в теме на форуме,Вы могли это заметить выше.И спрашивать здесь ничего и ни с кого я не могу. А поводу тех ребят:что я могу с них спрашивать если они сдали работающее отопление и ушли год назад.Они говорят что не знают в чем дело,ручаются что это не их вина,но готовы за мои деньги искать причину.Понятное дело,что не зная где искать можно наискать на кругленькую сумму.Поэтому я хотел здесь попытаться получить по возможности конкретный совет(если кто-то уже сталкивался с этой проблемой) или локализовать поиск.И считаю что здесь не уместна болтовня по поводу заплатил-не заплатил,здесь никто никому ничего не должен.На форумах люди делятся опытом и спрашивают совет.

0
hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

04.12.2018 в 17:40:35

Inch1964 написал:

hasproboy написал: Прошу прощения,что заставляю вас вытягивать информацию по чайной ложке,знаю что должен был все подробно выложить в начале темы,но одна семейная проблема отнимает все мое время и к компу подхожу только урывками.

Если у вас нет времени на решение ваших же собственных проблем, то кого волнуют ваши проблемы?

У меня проблемы покруче ваших. Но не ною здесь на форуме как больной гнилой зуб, в отличие от вас.

Нет у вас времени на решение собственной проблемы по вашему личному отоплению - так и не пишите, и не отвлекайте мастеров, на всякую нелепицу.

Сначала разберитесь в своих личных и семейных проблемах, а потом уже отвлекайте мастеров по делу, а не для "просто поговорить".

Inch1964, Слушайте,Вы!.Не ведите себя как проститутка в ЖКХ.Кто Вас от чего-то отвлекает.Вы что здесь работаете чтобы вас от чего-то отвлекать?Ноете как раз Вы.Я здесь вынужденно пытаюсь решить проблему с отоплением,попутно решая другие проблемы.А если Вы так завалены проблемами- идите отсюда и решайте их и не нойте.Кому Вы здесь нужны?Я не услышал от Вас ничего путного.И к тому лично к Вам никто не обращается.Так что идите-ка Вы подальше...