06.12.2018 в 15:30:26
Можно ли монтировать "теплое" остекление на такой парапет?
06.12.2018 в 16:01:51
Однозначно-нет.Уверенности в том,что усиление со сваркой поможет- тоже нет.Ставьте полутёплое (раздвижные рамы),или выкладывайте основание из пеноблока 75мм,предварительно убедившись,что балконная плита сама по себе выдержит вес теплого остекления (укажите серию дома и фотку состояния балконной плиты).Имхо,если пятиэтажка,то полутёплое однозначно.При этом сварочные работы всё равно понадобятся,судя по фото.
06.12.2018 в 16:22:43
R&R Dwarf написал: Однозначно-нет.Уверенности в том,что усиление со сваркой поможет- тоже нет.Ставьте полутёплое (раздвижные рамы),или выкладывайте основание из пеноблока 75мм,предварительно убедившись,что балконная плита сама по себе выдержит вес теплого остекления (укажите серию дома и фотку состояния балконной плиты).Имхо,если пятиэтажка,то полутёплое однозначно.При этом сварочные работы всё равно понадобятся,судя по фото.
R&R Dwarf,
П-44 81 года постройки. Парапет при воздействии "ручной силы" стоит жестко. Оконщик при замере сказал, что без проблем выдержит. Но возникли сомнения... Балкон все равно утеплять, как сделать лучше?
06.12.2018 в 19:36:31
dayazykov,Вам нужно смещать плоскость установки окон внутрь. Иначе тёплый контур встанет на "мостик холода",коим является железный парапет.Кладка пеноблоком по краю плиты,на него теплое остекление,утепление. P.S. Такую задачу решал в Строгино лет 5 назад,именно эта серия.
07.12.2018 в 04:29:18
R&R Dwarf написал: dayazykov,Вам нужно смещать плоскость установки окон внутрь. Иначе тёплый контур встанет на "мостик холода",коим является железный парапет.Кладка пеноблоком по краю плиты,на него теплое остекление,утепление. P.S. Такую задачу решал в Строгино лет 5 назад,именно эта серия.
R&R Dwarf,
Текущий парапет срезать?
07.12.2018 в 14:10:20
dayazykov написал:
R&R Dwarf написал: dayazykov,Вам нужно смещать плоскость установки окон внутрь. Иначе тёплый контур встанет на "мостик холода",коим является железный парапет.Кладка пеноблоком по краю плиты,на него теплое остекление,утепление. P.S. Такую задачу решал в Строгино лет 5 назад,именно эта серия.
R&R Dwarf,
Текущий парапет срезать?
dayazykov, в целях экономии места можно и заменить на блок в последствии обшить с наружи проф листом.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
08.12.2018 в 01:14:56
dayazykov, Нет.Смотрите внизу привязку плиты к парапету металлическим квадратом.При сохранении-мостик холода снизу.Переварка,имхо. Пеноблок-вплотную к внутренней части парапета.На него установка тёплого.Если сделаете правильно,обойдётесь 6 см пеноплэкса утепления.Внешние железяки играют роль защиты от дождя и продувания.Места,конечно,остается меньше,чем хотелось бы.
08.12.2018 в 01:33:45
Самый отптимальный вариант -остекление от пола и до потолка. Это позволит уйти от ряда работ и связанных с ними затрат: -От сварочных работ -от ремонта/переустройства парапета и его утепления,а так же от иных лишних финансовых и временных затрат. Остекление выполнить из 70мм профиля,с однокамерным стеклопакетом. Рамы по высоте разбить на 2 части(разделитель рамы на уровне парапета).Нижняя часть рам заполняется матовым стеклопакетом,либо сендвич-панелями.Если же планируете полноценное утепление лоджии,то при заказе рам необходимо к конструктиву остекления необходимо добавить расширительнве профили (50мм по бокам,и 50-100мм верх и низ рам).
08.12.2018 в 02:36:54
LDM (diplux),
{{post:6496522,Это позволит уйти от ряда работ и связанных с ними затрат: -От сварочных работ}}
ничего,что плоскость сантиметров на 7 внутрь сместится?)) Ничего,что теплоизолированный пеноблок раза в два эффективней раза в 3 дешевле,чем профиль?
LDM (diplux) написал: Остекление выполнить из 70мм профиля,с однокамерным стеклопакетом.
Чито?! А думать, а потом говоритЬ?!
08.12.2018 в 02:39:18
LDM (diplux), Уважаемый,давайте Думать,потом советовать.Вас прямо,хоть в цитатник.
08.12.2018 в 12:00:24
R&R Dwarf написал: LDM (diplux), Уважаемый,давайте Думать,потом советовать.Вас прямо,хоть в цитатник.
R&R Dwarf, Так Вы бы хоть немного подумали и прочитали повнимательнее суть написанного мною. Заодно и поищите зерна некомпетентности в своих постах и советах..Не все там так гладко и складно. Местами Вы просто жжете,батенька :D советуя утепленный пеноблок в дырявый стальной парапет. А еще Вам, прежде чем переходить на персоналии, с арифметикой можно на палочках потренироваться... Задачка третьего класса :applause: Пеноблок от 75мм-100мм+штукатурка 10-15мм+гидроизоляция+пеноплекс/ursa xps-это минимум 50мм+10мм два слоя пенофола. А Вы мне про общую потерю ширины лоджии на 70мм из за рам))...
Остекление от пола и до потолка позволит избежать массы ошибок ,которые допускают "мастера"при утеплении. Относительно однокамерного стеклопакета - балконная плита в п44т старых выпусков при двухкамерных стеклопакетах будет несколько перегружена. Поверьте,про панельки п44т, утепление балконов и лоджий в них я знаю намного больше Вас .
08.12.2018 в 12:35:27
Стоимость сплошных рам ,разделенных импостом на две части по вертикали,при заказе остекления не у агентов и фирм-агрегаторов не превысит общей стоимости затрат по устройству и утеплению и финишной отделке нового парапета . Выйгрыш в сроках так же значителен . Ну и путем небольших доп.затрат можно можно перераспределить часть нагрузки на балконную плиту от остекления (либо от возводимого парапета+остекления)на фасадные стены.Тогда можно и позволить себе использование двухкамерного стеклопакета,не входя в зону риска)
08.12.2018 в 19:58:36
LDM (diplux), есть предложение всем успокоиться и аргументированно разобраться в предложениях друг друга.Есть предположение,что и я Вас и Вы меня неправильно поняли.Сделаю схемы в Коралдро и выложу сюда,чтобы была однозначная трактовка.
10.12.2018 в 11:52:29
R&R Dwarf написал: dayazykov, Нет.Смотрите внизу привязку плиты к парапету металлическим квадратом.При сохранении-мостик холода снизу.Переварка,имхо. Пеноблок-вплотную к внутренней части парапета.На него установка тёплого.Если сделаете правильно,обойдётесь 6 см пеноплэкса утепления.Внешние железяки играют роль защиты от дождя и продувания.Места,конечно,остается меньше,чем хотелось бы.
R&R Dwarf,
Немного не понял...
10.12.2018 в 14:36:59
dayazykov,
Вот так:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.