Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6498967

Добрый день!

Прошу совета. Жэковские сантехники установили радиатор - см. фото. Подача теплоносителя верхняя. Левый нижний угол радиатора (то есть дальний от входного крана), почти от самого верха - холодный. Сантехники несколько раз потом приходили, руками разводили и ничего сделать не могли, и объяснений не дали.

В чем может быть проблема, как исправить?

Спасибо!

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

И не помогут вам сантехники ничем, хотя все установлено как положено. У вас в доме циркуляция теплоносителя слабая, или очень малый перепад давлений, что равнозначно и взаимосвязано.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

pixx написал:
В чем может быть проблема, как исправить?

а в квартире холодно? возможно просто все тепло снимается радиатором, сейчас ведь около нуля и теплоноситель подается не той температуры чтобы полностью прогреть весь радиатор, хотя у меня дома радиаторы полностью горячие, правда на подаче руку невозможно держать

pixx, это такой парадокс. Радиатор потому горячий сверху, что он снизу холодный. Второй парадокс в том, что если бы радиатор не нагревал комнату, он был бы снизу таким же горячим, как и сверху.

Олегович написал:
а в квартире холодно?

В квартире холодно (неделю назад было около 18 град., хотя окна нормальные). Радиаторы были поменяны в прошлом году, проблема была и тогда. А вот когда стояли старые, было нормально.

cineman написал:
Радиатор потому горячий сверху, что он снизу холодный.

У подачи теплее, у обратки холоднее. А вот указанный угол, на длину три секции примерно, вообще холодный! И в целом радиатор скорее не греет, чем греет, при любой температуре носителя.

pixx написал:
А вот когда стояли старые, было нормально.

наверняка чугунные?

pixx написал:
Подача теплоносителя верхняя.

Вот вы в этом на 100% уверены? Если от ДЭЗовских - то вполне возможно - ошибаются.
И вот 4 цитаты ниже, скорее всего говорит о их ошибке:

  1. pixx написал:
    . А вот указанный угол, на длину три секции примерно, вообще холодный!

  2. pixx написал:
    Левый нижний угол радиатора (то есть дальний от входного крана), почти от самого верха - холодный.

  3. pixx написал:
    А вот когда стояли старые, было нормально.

  4. pixx написал:
    И в целом радиатор скорее не греет, чем греет, при любой температуре носителя.

А какая сейчас температура стояка - если обхватить рукой - рука долго терпит? Может есть мультиметр с термопарой, или пирометр?
Если есть - можно попроюовать определить направление теплоносителя - измерить температуру стояка до радиатора сверху, и после радиатора, там где стояк направляется к полу. Или, что то же самое - правее тройников на горизонтальных трубах.
Измерять надо точно, тк разница температур может быть от 0,5 до 1 градуса.
Там, где горячее - оттуда и подача.

Еще - если ближняя к кранам вертикальная трубка внутри секции радиатора горячая (одинаковой температуры) снизу доверху, то 100% - подача снизу....

pixx, Воздух спускали?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

pixx написал:
Радиаторы были поменяны в прошлом году, проблема была и тогда.

АПОСТОЛ написал:
pixx, Воздух спускали?

АПОСТОЛ, при таком подключении - воздух бы ушел в стояк, а остатки давно растворились...

pixx, нижняя подача в стояке 100%. Биметалл плохо работает с боковым/диагональным подключением и нижней подачей. Зря чугун выбросили.

Ваши местные дуболомы максимум что предложат - байпас изувечить. Но это не поможет.

pixx написал:
В квартире холодно (неделю назад было около 18 град., хотя окна нормальные). Радиаторы были поменяны в прошлом году, проблема была и тогда. А вот когда стояли старые, было нормально.

У Вас только два варианта решения проблемы.

  1. Менять радиаторы на чугунные типа МС140-500 или 2К60П-300. Чугунные радиаторы современного улучшенного дизайна - не подойдут.

  2. Переделывать схему подключения радиатора к стояку. Советую мою схему уширенного осевого байпаса с насосом Бернулли.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac написал:
Ваши местные дуболомы максимум что предложат - байпас изувечить. Но это не поможет.

Именно это они и предложат. Поставить кран на байпас и перекрыть его.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Inch1964,

2К60П-300

А почему не 2К60П-500?

Mandalore105 написал:
А почему не 2К60П-500?

Есть общие случаи. А есть частные случаи. Вынужден давать рекомендации для общих, а не частных случаев.

Вопрошающий не указал расстояние от чистового пола до низа радиатора. Так же не указал расстояние от верха (габарита) радиатора (или ОП) до нижней плоскости подоконника. А "вымучивать показания" у топикстартера у меня нет ни желания, ни времени (мне его не оплачивают).

Поэтому, рекомендации мои были даны "по площадям", а не "точечно конкретно". Но вина в этом на запрашивающем, а не на мне. Если ему лень было дать ВСЮ необхимую информацию - то кто ему виноват, кроме его самого?

Если бы он не пожадничал "три рупии", то мог бы позвонить непосредственно мне голосом, и получить ПОЛНЫЙ и НЕДОРОГОЙ способ решения своих проблем. Но, видимо, это "общий случай", когда человек выкинет на ветер 20-50 тысяч рублей, но зато сэкономит 500 рублей на консультации очкарика-проектировщика.

Но, если ему жалко заплатить "три рупии" проектировщику-очкарику, то он будет вынужден будет потратить "несколько сот тысяч рупий". При чём результат его может и не устроить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mandalore105 написал:
А почему не 2К60П-500?

Вы же не имели возможности измерить расстояние от чистового пола до низа ОП? И не имели возможности измерить расстояние от термоэлемента (в просторечии - термоголовка), до нижней плоскости подоконнника. И не могли измерить вылет подоконника.

А в теплотехнике, все эти вышеперечисленные параметры являются основоопределяющими.

Поэтому мне смешно читать на форумах, типа того, что термоголовки - полный бред, т.к. ничего не регулируют. Теория и практика теплотехники говорят о том, что термоэлементы прекрасно функционируют. Но только при условии наличия мозгов у монтажников и у проектировщика.

Вам по-секрету скажу, что проблема не в термоголовках, а в "мозгах". То есть в том, что монтажники и многие "проектировщики ОВ" - крайне неграмотны.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV написал:
Вот вы в этом на 100% уверены?

Mazayac написал:
нижняя подача в стояке 100%.

Перепроверил (дал остыть радиатору, потом включил краны - первым нагрелся нижний), вы правы, спасибо!! Значит, сантехники и сами не знают свое хозяйство...
Итак, что же можно сделать, для начала малыми силами, при нижнем подлючении? Вроде существует удлинитель потока для нижнего подключения, поможет он здесь?

pixx, удлинитель - это всегда танцы с бубном. Попробовать можно, но эффект непредсказуем. Найдите тему отдельную про него на этом форуме.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Inch1964, а, понял, вы говорили около 15-20см с каждой стороны, насколько помню, желательно.
А вопрос оффтоп, но может в копилку автору, в нашей квартире с советских времен чугун и пол с подоконниками, и там явно меньше расстояние. Почему так? Ведь советские проектировщики явно не дураки были.

Mandalore105 написал:
в нашей квартире с советских времен чугун и пол с подоконниками, и там явно меньше расстояние. Почему так? Ведь советские проектировщики явно не дураки были.

Можно сверху и снизу и по 50мм сделать. Только мощность радиатора при этом существенно понизится.

Правильно по 150мм делать. А в случае с термоголовкой, сверху может нужно будет больше. Нужно смотреть конкретный ОП и конкретный термоклапан с термоголовкой и конструкцию подоконника.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mandalore105 написал:
Почему так? Ведь советские проектировщики явно не дураки были.

У них не было другого выхода в те времена и по тем нормам.

Что делать, если для панельных домов стены изготавливали уже с окнами по нормам светопропускания? При этом высота подоконника от пола получалась около 700мм?

И что делать, если в наличии есть только чугунные радиаторы МС140-500, с высотой практически 600мм?

Вот и получается сверху и снизу по 50мм. Но термоголовка нормально работать не будет в этом случае.

Во времена СССР при проектировании СО и речи не было ни о каких термоклапанах с термоголовками.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Inch1964, понял Вас, спасибо большое.

pixx написал:
Добрый день!

Прошу совета. Жэковские сантехники установили радиатор - см. фото. Подача теплоносителя верхняя. Левый нижний угол радиатора (то есть дальний от входного крана), почти от самого верха - холодный. Сантехники несколько раз потом приходили, руками разводили и ничего сделать не могли, и объяснений не дали.

В чем может быть проблема, как исправить?

Спасибо!

pixx, Возможно-мусор,-или-же0они0оставили-после-себя-добрый-знак,-в-виде-тампокса-как-включили-воду-он-разбух-и-церкуляции-нет.-попробуйте-разобрать-все-и-проверить-на-наличия-мусора-в-вашей-разводки,-или-же-еще-вариант-с-моевского-краника-спускать-воду-в-ведро-до-тех-пор-пока-радиатор-не-прогрееца,-зоодно-посмотрите-как-вам-распаяли-трубы-возможно-где-металические-краны-до-них-пайка-сужена,и-нет-нужной-церкуляции.-промойте-батарею.

Регистрация: 23.03.2019 Железногорск Сообщений: 31

pixx, у меня такое было переделал на диаганальное подключение на перемычки поставил кран, жэк запрещал, но что не сделаешь ради тепла, сейчас хожу в майке.