10.12.2018 в 20:06:54
Добрый день!
Прошу совета. Жэковские сантехники установили радиатор - см. фото. Подача теплоносителя верхняя. Левый нижний угол радиатора (то есть дальний от входного крана), почти от самого верха - холодный. Сантехники несколько раз потом приходили, руками разводили и ничего сделать не могли, и объяснений не дали.
В чем может быть проблема, как исправить?
Спасибо!
10.12.2018 в 20:14:58
И не помогут вам сантехники ничем, хотя все установлено как положено. У вас в доме циркуляция теплоносителя слабая, или очень малый перепад давлений, что равнозначно и взаимосвязано.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
10.12.2018 в 22:09:30
pixx написал: В чем может быть проблема, как исправить?
а в квартире холодно? возможно просто все тепло снимается радиатором, сейчас ведь около нуля и теплоноситель подается не той температуры чтобы полностью прогреть весь радиатор, хотя у меня дома радиаторы полностью горячие, правда на подаче руку невозможно держать
10.12.2018 в 22:17:07
pixx, это такой парадокс. Радиатор потому горячий сверху, что он снизу холодный. Второй парадокс в том, что если бы радиатор не нагревал комнату, он был бы снизу таким же горячим, как и сверху.
11.12.2018 в 00:33:35
Олегович написал: а в квартире холодно?
В квартире холодно (неделю назад было около 18 град., хотя окна нормальные). Радиаторы были поменяны в прошлом году, проблема была и тогда. А вот когда стояли старые, было нормально.
cineman написал: Радиатор потому горячий сверху, что он снизу холодный.
У подачи теплее, у обратки холоднее. А вот указанный угол, на длину три секции примерно, вообще холодный! И в целом радиатор скорее не греет, чем греет, при любой температуре носителя.
11.12.2018 в 00:59:07
pixx написал: А вот когда стояли старые, было нормально.
наверняка чугунные?
pixx написал: Подача теплоносителя верхняя.
Вот вы в этом на 100% уверены? Если от ДЭЗовских - то вполне возможно - ошибаются. И вот 4 цитаты ниже, скорее всего говорит о их ошибке:
pixx написал: . А вот указанный угол, на длину три секции примерно, вообще холодный!
pixx написал: Левый нижний угол радиатора (то есть дальний от входного крана), почти от самого верха - холодный.
pixx написал: А вот когда стояли старые, было нормально.
pixx написал: И в целом радиатор скорее не греет, чем греет, при любой температуре носителя.
А какая сейчас температура стояка - если обхватить рукой - рука долго терпит? Может есть мультиметр с термопарой, или пирометр? Если есть - можно попроюовать определить направление теплоносителя - измерить температуру стояка до радиатора сверху, и после радиатора, там где стояк направляется к полу. Или, что то же самое - правее тройников на горизонтальных трубах. Измерять надо точно, тк разница температур может быть от 0,5 до 1 градуса. Там, где горячее - оттуда и подача.
Еще - если ближняя к кранам вертикальная трубка внутри секции радиатора горячая (одинаковой температуры) снизу доверху, то 100% - подача снизу....
11.12.2018 в 08:05:12
pixx, Воздух спускали?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.12.2018 в 10:30:55
pixx, нижняя подача в стояке 100%. Биметалл плохо работает с боковым/диагональным подключением и нижней подачей. Зря чугун выбросили.
Ваши местные дуболомы максимум что предложат - байпас изувечить. Но это не поможет.
11.12.2018 в 10:36:35
pixx написал: В квартире холодно (неделю назад было около 18 град., хотя окна нормальные). Радиаторы были поменяны в прошлом году, проблема была и тогда. А вот когда стояли старые, было нормально.
У Вас только два варианта решения проблемы.
Менять радиаторы на чугунные типа МС140-500 или 2К60П-300. Чугунные радиаторы современного улучшенного дизайна - не подойдут.
Переделывать схему подключения радиатора к стояку. Советую мою схему уширенного осевого байпаса с насосом Бернулли.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.12.2018 в 10:37:33
Mazayac написал: Ваши местные дуболомы максимум что предложат - байпас изувечить. Но это не поможет.
Именно это они и предложат. Поставить кран на байпас и перекрыть его.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.