Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Встал вопрос выбора коллектора отопления. Какой выбрать чтобы долговечнее и главное надежнее Рехау или Овентроп? Трубы ставлю Рехау Штабиль. Коллектор нужен на 4 контура с возможностью поставить запорные краны, чтобы отключить любую трассу к радиатору на случай если авария на трассе отопления.
Из предложенного Овентроп будет лучше. Но для установки шаровых кранов лучше купить коллекторы ФАР с шагом 100 мм. На них можно накрутить полноценный шаровой кран.
cineman, То есть коллектор не рехау и не овентроп ), а лучше все таки Фар? Хочется нормально собрать и шаровые краны надежные поставить. Чтобы лет на 20 забыть об этом.
Андрей2020 написал: cineman, То есть коллектор не рехау и не овентроп ), а лучше все таки Фар? Хочется нормально собрать и шаровые краны надежные поставить. Чтобы лет на 20 забыть об этом.
Андрей2020,
На фига брать голую балку и цеплять на нее краны шаровые?
Хочется фар, нате отопительные коллекторы.
Hitgher написал:
Отопительные коллектора идут уже с возможностью перекрывать и регулировать проток на каждую ветку.
Правильно называется не проток, а расход ТН.
Неправильно регулировать расход клапанами на коллекторе. Расход должен регулироваться на ОП.
А на коллекторе только запорные клапаны (шаровые краны) можно предусмотреть.
П.С. А расходомеры на радиаторном коллекторе - вообще опасно в высокотемпературной СО. Чаще всего расходомеры не рассчитаны на температуру ТН свыше 50 градусов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, спасибо за совет! Краны дополнительно на каждую ветку нужны не для регулировки протока, а исключительно на Аварийный случай , перекрыть например одну трассу к отопительному прибору, а не все трассы сразу и задубеть без отопительных приборов
Андрей2020 написал:
Краны дополнительно на каждую ветку нужны не для регулировки протока, а исключительно на Аварийный случай , перекрыть например одну трассу к отопительному прибору
Согласен. Потому и писал, что есть смысл предусмотреть на радиаторных коллекторах запорные краны. Но не балансировочные клапаны и расходомеры.
Регулировка же расхода (и увязка колец) производится преднастройкой радиаторного термоклапана на отоп.приборе. Самое большое сопротивление в циркуляционном кольце должно получатся на термоклапане ОП, а не на коллекторе.
Потому что, для устойчивости системы (и хороших авторитетов термоклапанов) наибольшее сопротивление должно быть на приборном узле (радиаторе), а не на источнике (коллекторе). Подробно это описано в теории гидравлики.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, А какой коллектор лучше поставить исходя из надежности и возможности установить качественные запорные краны на каждую трассу к радиаторам. Ещё по гидравлике вопрос , диаметр трубы отопления при мощности радиатора 2800вт и длине трассы 15 м лучше выбрать 20 или 16 достаточно?
Андрей2020 написал:
А какой коллектор лучше поставить исходя из надежности и возможности установить качественные запорные краны на каждую трассу к радиаторам.
По надежности конкретных брендов не хочу брать на себя ответственность за какой-либо бренд. Лично бы выбрал коллектор без кранов. А краны бы поставил съемные. Тогда при выходе из строя, какого-либо крана, можно будет поменять только один кран, а не весь коллектор.
А вообще-то коллектор можно собрать из резьбовых тройников и ниппелей. Это тоже самое. Главное определиться с внутренним диаметром коллектора, ду20 или ду25 (т.к. опять же неизвестна суммарная мощность Ваших ОП). Для перестраховки можете взять ду25. Это касается и неразборного коллектора.
Андрей2020 написал:
Ещё по гидравлике вопрос , диаметр трубы отопления при мощности радиатора 2800вт и длине трассы 15 м лучше выбрать 20 или 16 достаточно?
Зависит от остывания в этих ОП и температуры ТН. Если остывание 20 градусов, то может хватит и 16мм. Если остывание 10 градусов - уже однозначно нужно 20 мм. И температура подачи ТН неизвестна. А мощность ОП зависит от расхода (расход от остывания) и от температуры ТН.
Перестрахуйтесь. Поставьте 20х2,0мм. Так как температура ТН нам неизвестна.
Но хорошо утеплите лучи-транзиты.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, Спасибо огромное!очень кстати эта информация. Вот ещё вопрос по диаметру вводной трубы на отопление. От застройщика в квартиру идёт 25. Далее в квартире соединяю ее со своей трубой рехау и подсоединяю к коллектору. Соединить вводную трубу со своей 25 или можно сразу с 20 (того же диаметра что пойдёт на трассы отопления)? «Кусок» трубы до коллектора порядка 30-40 см.
Андрей2020 написал:
А какой коллектор лучше поставить исходя из надежности и возможности установить качественные запорные краны на каждую трассу к радиаторам.
Если цена за 100 мм коллектор Фар пугает, коллектор на три выхода можно скрутить из обычных тройников
Андрей2020 написал: Inch1964, Спасибо огромное!очень кстати эта информация. Вот ещё вопрос по диаметру вводной трубы на отопление. От застройщика в квартиру идёт 25. Далее в квартире соединяю ее со своей трубой рехау и подсоединяю к коллектору. Соединить вводную трубу со своей 25 или можно сразу с 20 (того же диаметра что пойдёт на трассы отопления)? «Кусок» трубы до коллектора порядка 30-40 см.
Андрей2020,
К коллектору к запорным кранам подключайте 25, как и идёт от балки в коридоре. Не понижайте диаметр.
И ещё если не сильно далеко до коридорного щита, когда будете менять трубы откинуть от кранов в коридоре гайки и попробуйте потянуть трубы туда сюда.
Частенько используют от застройщика ПНД трубу большого диаметра и можно поменять всю трассу. Нафига вам на пороге соединитель.
Частенько используют от застройщика ПНД трубу большого диаметра и можно поменять всю трассу. Нафига вам на пороге
Не видел, чтобы использовали больший диаметр. Да и не суть важно, дешевая гофра легко может быть пережата внутри стяжки, вытащить может и получится, а всунуть новую нет. И при чем здесь "пнд" не понял? Обычная гофра, защитный кожух, нравятся абревиатуры? Пнд, пвх, ппр? Цпс, пгп, гвл...
Hitgher,
Как раз пнд - в данном случае колхоз с попыткой выдать себя за неколхоз
В каталогах правильных производителей называется либо гофра либо защитный кожух. "Пнд" он называется - исключительно в российско-китайских каталогах, составленных школьниками. К давлению эта труба не имеет никакого отношения, не к низкому ни к высокому
master.msk,
Я лет 10 работал с Кан терм. И всегда при заказе называл её пешель.
Здесь когда делал заказ на нее. Написал труба пешель, на меня смотрели как на идиота и поставщик со стелмаркета переспросил что это?
А материал изготовления полиэтилен низкого давления.
Скучно суббота, вечер.
master.msk,
Гофрированная труба из полиэтилена низкого давления "пешель" отлично подходит для защиты металлополимерных (МПТ) и полипропиленовых (PP) труб. Гофрированные трубы применяются для скрытой (открытой) прокладки по стенам в жилых, административных и производственных зданиях и сооружениях. Труба защитная "пешель" применяется для холодного и горячего водоснабжения в качестве маркера.
master.msk, Согласен, гофра там ещё та. К тому же просто выдернуть без согласия ук не представляется возможным. Хотя сама идея замены трубы правильная, лучше как то согласовать замену труб через площадку с ук, чем оставлять эту бомбу в квартире.