28.02.2019 в 12:49:36
Gepard, А есть поправка в расчете, когда жарят рыбку навагу, или пекут блины? :) (Шутка с долей правды) В целом статья толковая. Насчет кубов - там упомянуто сопротивление канала - это важно. Хорошо бы там было еще подробнее про нюансы "строительства" воздуховода. Насчет выбора - практически любая даст 300 на открытом выходе.
28.02.2019 в 13:05:17
tiger960 написал: Если вытяжка создаст отрицательное давление, то на открытых вентотверстиях сработает клапан.
Теоретически, если клапан ИДЕАЛЬНЫЙ :)
Мишутк написал: На все имеющиеся каналы помимо вытяжки вентиляторы, через реле подключить к вытяжке. При включении мотора вытяжки включаются и вентиляторы.
Борьба вентиляторов закончится проигрышем одного, лишним шумом, и подсосом воздуха через разные щели - входная дверь и тд.
Мишутк написал: Противодействовать обратной тяге при наличии притока смогут.
Если она есть, ее надо лечить, ну не гонять же вентиляторы 24 часа?
28.02.2019 в 14:55:28
Рано похвалил статью. В ней есть ссылка на другую статью
28.02.2019 в 15:07:56
AlexEE, статья по расчёту вытяжки - мне понравилась, т.к. по крайней мере в ней есть логика. Но в целом сайт - это словно бы копирайты с кучи других мест. Так что нормально, что в разных местах могут быть противоречия ) Главное - брать, что нужно.
28.02.2019 в 15:11:18
Вот интересно, нормально ли использовать дома лабиринтные жироуловители? ) И можно ли после них уже не ставить сетчатые жироуловители перед вентилятором? И какой можно взять канальный вентилятор для кухонного зонта с эффективностью до 200-300 кубов и диаметром 125-160? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу