Если Вы точно знаете, что у Вас бывает опрокидывание тяги в канале, то можно оставить. Если это выброс на фасад, то мы однозначно его удаляем.
14.01.2019 в 20:45:27
Если Вы точно знаете, что у Вас бывает опрокидывание тяги в канале, то можно оставить. Если это выброс на фасад, то мы однозначно его удаляем.
17.01.2019 в 00:49:01
На все имеющиеся каналы помимо вытяжки вентиляторы, через реле подключить к вытяжке. При включении мотора вытяжки включаются и вентиляторы. Противодействовать обратной тяге при наличии притока смогут. При хорошо открытом окне еще и доп вытяжку создадут. Прямое включение помимо вытяжки тоже оставить.
28.02.2019 в 11:29:04
Нашёл вариант подбора мощности кухонной вытяжки:
Понравилось, что расчёт идёт не от площади помещения (как часто пытаются считать продавцы вытяжек), а от тепловой мощности плиты, от габаритов плиты. И там выходит, что для типовой плиты с максимумом в 8 кВт - достаточно всего... около 130 кубов. 150 кубов - с запасом.
28.02.2019 в 12:03:03
Gepard, отличная статья! Неплохо бы ссылку на нее зафиксировать в шапке раздела, чтобы не затерялась - меньше бы стало дублирующихся тем. Только есть в ней "косяк" - перепутаны иллюстрации в разделах: в разделе "Этап #2 — расчет гидравлического диаметра и расхода" должна быть в разделе "Особенность кухонной вытяжки" вместо и наоборот.
28.02.2019 в 12:09:36
AlexEE, я решил, что это левая картинка из интернета ) Статья с таким текстом встречается на разных сайтах, источника на нормальном сайте без кучи реклам не удалось найти.
Но сама статья начинается как раз с того, что опровергает смысл расчёта по кубатуре кухни, т.к. кухонная вытяжка - местный отсос, который не служит целям вентиляции помещения. Поэтому объём кухни не имеет значения. По-моему, логично.
Хотя под этой спорной картинкой идёт текст, который уже используется в формуле (конвективного расхода) при расчёте в статье - автор берёт поправочный коэффициент для расположенной в углу плиты.
28.02.2019 в 12:19:14
Gepard, я откорректировал свой предыдущий пост (как и Вы ;)) , там ошибка, правда, ставящая все с ног на голову.
28.02.2019 в 12:24:58
AlexEE, да, точно. Картинки скорее всего перепутаны. Спасибо!
Автор получил 132 куб для плиты в углу. Если плита не в углу, то возвращаем коэффициент до единицы, например, и получаем: 132/,75 = 176 кубов. В любом случае выходит, что честных 150-200 кубов - за глаза при одновременной работе всех конфорок, что происходит не часто. Чаще всё же задействованы 1-2 конфорки.
28.02.2019 в 12:49:36
Gepard, А есть поправка в расчете, когда жарят рыбку навагу, или пекут блины? :) (Шутка с долей правды) В целом статья толковая. Насчет кубов - там упомянуто сопротивление канала - это важно. Хорошо бы там было еще подробнее про нюансы "строительства" воздуховода. Насчет выбора - практически любая даст 300 на открытом выходе.
28.02.2019 в 13:05:17
tiger960 написал: Если вытяжка создаст отрицательное давление, то на открытых вентотверстиях сработает клапан.
Теоретически, если клапан ИДЕАЛЬНЫЙ :)
Мишутк написал: На все имеющиеся каналы помимо вытяжки вентиляторы, через реле подключить к вытяжке. При включении мотора вытяжки включаются и вентиляторы.
Борьба вентиляторов закончится проигрышем одного, лишним шумом, и подсосом воздуха через разные щели - входная дверь и тд.
Мишутк написал: Противодействовать обратной тяге при наличии притока смогут.
Если она есть, ее надо лечить, ну не гонять же вентиляторы 24 часа?
28.02.2019 в 14:55:28
Рано похвалил статью. В ней есть ссылка на другую статью где рекомендуют подбирать производительность вытяжки в зависимости от площади кухни... Такое впечатление, что хотят угодить всем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.