21.12.2018 в 11:31:56
maksimish написал: что можете сказать о надежности уЗМ-50Ц
Как повезёт лично Вам.
maksimish написал: связки однополюсный автомат на 16А и УЗО достаточно
Достаточно, либо вся схема на дифах.
maksimish написал: под бойлер нужно двухполюсный автомат
В идеале, чтоб:
Хатхи написал: Скинь нолики.
Проще проблему искать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.12.2018 в 12:33:47
Откорректировал я чертежи своих щитов с учетом ваших замечанием и мах.сохранением модулей которые я уже купил.Проверьте еще раз пожалуйста.Заранее всем большое спасибо, за советы, замечание. Правильно ли я распределил нагрузку под каждое узо? Чертежи прилагаются
21.12.2018 в 12:46:18
maksimish написал: Откорректировал я чертежи своих щитов с учетом ваших замечанием и мах.сохранением модулей которые я уже купил.Проверьте еще раз пожалуйста.Заранее всем большое спасибо, за советы, замечание. Правильно ли я распределил нагрузку под каждое узо? Чертежи прилагаются
Линию "Освещение ванная, туалет" перекиньте под УЗО 4. Провод от УЗО к групповым АВ в кухонном щите лучше тоже 6мм2. Ну, и, в принципе, - да простят меня MaSeVi и благородный дон Rumato - собирайте.
21.12.2018 в 12:52:45
СтранникXXI написал: да простят меня MaSeVi
Да о чём Вы, я только приветствую!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 13:01:49
MaSeVi написал: Да о чём Вы, я только приветствую!)))...
Это в упреждение реакции типа: "Нет! Это моя фраза! Так только я говорю!" :) (шутка)...
21.12.2018 в 13:04:42
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал: Да о чём Вы, я только приветствую!)))...
Это в упреждение реакции типа: "Нет! Это моя фраза! Так только я говорю!" :) (шутка)...
СтранникXXI, Не-не, первенство у Дона, я тут боком!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 13:18:20
Мужики, тут я с чертежами щитов еще провел небольшие манипуляции,в рамках того,что постарался сделать в каждом щите так, чтоб под одно узо установить линии освещение, под другое розетки, посмотрите как получилось)
21.12.2018 в 13:22:00
или оставить как было
21.12.2018 в 14:56:25
СтранникXXI,подскажи насколько нужна индикация напряжения в щитке. Просто узм-50Ц идет с индикацией напряжения(и его в магазине нет, только под заказ, и ждать полмесяца),узм-51М без индикации и есть в наличии. И посоветуйте чем можно заменить УЗМ-16, у нас он в магазинах под заказ и ждать больше месяца
21.12.2018 в 14:57:48
УЗМ-16 хотелось заменить тоже на одномодульным РН
21.12.2018 в 15:10:20
maksimish написал: СтранникXXI,подскажи насколько нужна индикация напряжения в щитке. Просто узм-50Ц идет с индикацией напряжения(и его в магазине нет, только под заказ, и ждать полмесяца),узм-51М без индикации и есть в наличии. И посоветуйте чем можно заменить УЗМ-16, у нас он в магазинах под заказ и ждать больше месяца
maksimish, Не нужна индикация, забудете о ней через считанные недели. Нужно реле напряжения - ставьте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 15:20:11
MaSeVi, а каким РН можно заменить УЗМ-16?
21.12.2018 в 15:23:22
maksimish написал: MaSeVi, а каким РН можно заменить УЗМ-16?
maksimish, Не знаю, наверное УЗМ-16...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 15:27:31
maksimish написал: MaSeVi, а каким РН можно заменить УЗМ-16?
maksimish,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу