21.12.2018 в 14:57:48
УЗМ-16 хотелось заменить тоже на одномодульным РН
21.12.2018 в 15:10:20
maksimish написал: СтранникXXI,подскажи насколько нужна индикация напряжения в щитке. Просто узм-50Ц идет с индикацией напряжения(и его в магазине нет, только под заказ, и ждать полмесяца),узм-51М без индикации и есть в наличии. И посоветуйте чем можно заменить УЗМ-16, у нас он в магазинах под заказ и ждать больше месяца
maksimish, Не нужна индикация, забудете о ней через считанные недели. Нужно реле напряжения - ставьте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 15:20:11
MaSeVi, а каким РН можно заменить УЗМ-16?
21.12.2018 в 15:23:22
maksimish написал: MaSeVi, а каким РН можно заменить УЗМ-16?
maksimish, Не знаю, наверное УЗМ-16...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 15:27:31
maksimish написал: MaSeVi, а каким РН можно заменить УЗМ-16?
maksimish,
21.12.2018 в 15:49:22
Мужики,еще один вопрос,один специалист, с другого форума,посоветовал мне на бойлер установить двухполюсный автомат, даже если он стоит под узо,как считаете он прав, нужно так делать?
21.12.2018 в 15:50:27
maksimish написал: Мужики,еще один вопрос,один специалист, с другого форума,посоветовал мне на бойлер установить двухполюсный автомат, даже если он стоит под узо,как считаете он прав, нужно так делать?
maksimish, Да можно, отчего нет-то…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 15:51:49
СтранникXXI, так при последней сборке шита линия холодильника остается без регулятора напряжения, ты считаешь что хрен с ним)?
21.12.2018 в 15:56:08
А насколько лучше будет защищена линия бойлера при связка узо+двухполюсный автомат, чем при связке узо+однополюсный автомат?
21.12.2018 в 16:03:58
maksimish написал: А насколько лучше будет защищена линия бойлера при связка узо+двухполюсный автомат, чем при связке узо+однополюсный автомат?
Одинаково будет защищена.