Провожу ремонт в квартире, меняю всю электрику. Кабель закладую трехжильный. Обнаружил что на PE-проводнике присутсвует наведенное напряжение в 100-120 В. Поскольку дом старый без заземления то защитный проводник планировал оставить в воздухе до лучших времен (реконструкция проводки дома). Но есть сомнения оставлять ли его подключенным в розетках. Может ли такая наводка повредить технике в работе (ПК, кондиционер, телевизор)? Может конечно теоретически пробить на корпус каконить прибор и напряжение попадет на всю подключенную землю но это исключительные случай который для удара током должен совпасть с еще множеством факторов, поэтому его оставим в стороне.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1418

20.12.2018 в 22:12:00

Amarant написал: Может конечно теоретически пробить на корпус каконить прибор и напряжение попадет на всю подключенную землю но это исключительные случай который для удара током должен совпасть с еще множеством факторов

Вот по этому не подключаем ни где.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

20.12.2018 в 22:14:59

напряжение 120 относительно чего? Чем мерили?

Amarant, нет, только с одним единственным фактором- стоишь на влажном бетоне в подвале а на корпусе котла 120 вольт, через часик жена захочет узнать, где там мой любимый...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.12.2018 в 22:36:07

ser6672 написал: по этому не подключаем ни где.

+1 Причём от слова "совсем нигде". Amarant , пусть проводник РЕ полежит свободным до лучших времён.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

20.12.2018 в 22:44:49

Amarant написал: Обнаружил что на PE-проводнике присутсвует наведенное напряжение в 100-120 В.

0
Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

21.12.2018 в 05:15:21

ALPIC написал: напряжение 120 относительно чего? Чем мерили?

Amarant, нет, только с одним единственным фактором- стоишь на влажном бетоне в подвале а на корпусе котла 120 вольт, через часик жена захочет узнать, где там мой любимый...

ALPIC, переменка мультиметром относительно нуля.

Часть розеток хрен разберёшь, рамки прищелкиваются и только чуть ли не отламывать рамку. Поэтому отцеплять землю в них не хочется. Пришла мысль на заземляющие контакты вилок наклеить полоски изоленты.

Alex___dr, нет, ПК или какой либо блок питания ещё не подключен на этой линии, если вы об этом.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

21.12.2018 в 09:50:49

Мне одному кажется что на нуле 120в, а не на ПЕ ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

21.12.2018 в 12:34:21

sergey_sav написал: Причём от слова "совсем нигде".

да почему-же? В коридорном щите до вводного УЗО можно подключить и заизолировать в розетках. В случае утечек - хоть отработает.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

21.12.2018 в 12:47:25

Что то мне подсказывает, что такой ПЕ полежит до "худших" времён, надо разбираться. Относительно самой земли есть напруга? Расцепить в щите , искать причину. Схема нужна

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

21.12.2018 в 12:49:47

ALPIC написал: Что то мне подсказывает, что такой ПЕ полежит до "худших" времён, надо разбираться. Относительно самой земли есть напруга? Расцепить в щите , искать причину. Схема нужна

ALPIC, относительно нуля проще замерять. Высокоомным вольтметром, потом с нагрузкой - тогда все становится на свои места...

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

21.12.2018 в 13:03:01

Но жить приходится относительно земли :) Да все способы хороши, но так оставлять нельзя и изоленту наклеивать и откидывать контакты в розетках тем более нельзя в таком случае. Только разбираться, найти причину, потом уже по вкусу. Как раз в кондиционерах стоят такие фильтры, без РЕ иногда монтажники с лестниц летают, низенько (к дождю наверно :) )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

21.12.2018 в 13:15:50

ALPIC написал: Но жить приходится относительно земли :)

С 4х проводным стояком - при расщеплении в этажном - и на нуле и на земле, будет потенциал относительно труб воды, арматуры - 5В, может и до 10ти... поэтому замеры удобнее относительно нуля (этажного-квартирного)

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

21.12.2018 в 13:30:59

Технологически конечно удобней при повседневной работе, но когда 120 вольт..., а может там и лампа горит ? Короче надо отцепляться в щите, смотреть ещё раз, если прилетает снаружи тыкать носом УК.

0
Аватар пользователя
Amarant

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Челябинск

Сообщений: 21

21.12.2018 в 15:50:46

Господа, вы немного перегибаете как мне кажется. Разъясню подробнее. Провода заземления сейчас висят в воздухе. Наведенку в 120 В я уже проверял лампочкой, это именно наведенка, тока нет. Замерял и относительно фазы и нуля. Напряжение между фазой нулем 220-230 вольт. Для меня загадка пока откуда берется наведенка, пропадает при отключении автомата, разве что в соседних линиях питается ПК и другие нагрузки с импульсными БП и от них идет наведение но тоже слабо сходится как то. Позже замерю есть ли ток при отключеных нагрузках на кабелях, может что-то прояснится.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111658

21.12.2018 в 16:05:38

Amarant написал: Для меня загадка пока откуда берется наведенка,

  1. С блоков питания техники с фильтром. Хоть один блок такой есть - на земле будет половина питания плюс-минус
  2. С проводов сети фаза и ноль через емкостную связь в кабелях при отключенном земляном.

PS Уже до Ваших "открытий Америки" эта тема разжевана сто миллионов раз. Потрудились бы поискать по форуму - не задавали бы этих вопросов.

0